Ved vurdering av varmepumpeanlegg er en årsvarmefaktor på 3 vanlig å regne med.
For et lavtemperatur golvvarmesystem har jeg gjordt følgende tall-lek:
COP ved 0/50: 4,6
COP ved 0/35: 3,0
Fordeling vannvarmeproduksjon og romvarming 1/4 og 3/4.
Sirkulasjonspumpe varmebærer 120 W i 300 dager (varmestopp for øvrige sommerdager).
10 % svinn/tap i forhold til direkte el. oppvarming.
Veid COP blir: 4,6*3/4 + 3,0*1/4 = 4,2
Tenkt årsforbruk: 25000 kWt direkte el.
25000 * 1,1 =27500 kWt avgitt fra VP.
Forbruk VP = 27500/4,2 + 0,12 kW * 24 t *300 døgn = 7412 kWt.
Ã…rsvarmefaktor: 25000 kWt/7412 kWt = 3,37
Min konklusjon er at ved selv en så forsiktig beregning (høy andel varmtvannproduksjon og relativt stort tap) kommer årsvarmefaktoren på godt over 3.
Differansen fra 3 til f.eks 3,3 vil kunne ha stor betydning ved vurdering av VP anlegg med hensyn til besparelse og nedbetalingstid.
Noen kommentarer på mine beregninger? Har jeg glemt noe???
Hilsen evig optimist!!