Ved vurdering av varmepumpeanlegg er en årsvarmefaktor på 3 vanlig å regne med.

For et lavtemperatur golvvarmesystem har jeg gjordt følgende tall-lek:
COP ved 0/50: 4,6
COP ved 0/35: 3,0
Fordeling vannvarmeproduksjon og romvarming 1/4 og 3/4.
Sirkulasjonspumpe varmebærer 120 W i 300 dager (varmestopp for øvrige sommerdager).
10 % svinn/tap i forhold til direkte el. oppvarming.
Veid COP blir: 4,6*3/4 + 3,0*1/4 = 4,2
Tenkt årsforbruk: 25000 kWt direkte el.
25000 * 1,1 =27500 kWt avgitt fra VP.
Forbruk VP = 27500/4,2 + 0,12 kW * 24 t *300 døgn = 7412 kWt.
Ã…rsvarmefaktor: 25000 kWt/7412 kWt = 3,37  :)

Min konklusjon er at ved selv en så forsiktig beregning (høy andel varmtvannproduksjon og relativt stort tap) kommer årsvarmefaktoren på godt over 3.
Differansen fra 3 til f.eks 3,3 vil kunne ha stor betydning ved vurdering av VP anlegg med hensyn til besparelse og nedbetalingstid.

Noen kommentarer på mine beregninger? Har jeg glemt noe??? :P

Hilsen evig optimist!!


Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Ã…rsvarmefaktor!
« Svar #1 skrivet: 02 september 2004, 09:30:14 »
Citera
COP ved 0/50: 4,6
COP ved 0/35: 3,0
COP ved 0/35: 4,6
COP ved 0/50: 3,0
 ;)

Du vände inte på siffrorna när du räknade med dom.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad hallingen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Ã…rsvarmefaktor!
« Svar #2 skrivet: 02 september 2004, 12:05:26 »
Beklager, jeg byttet faktorene i oppsettet  :-[, men regnet med riktige verdier......  ;)
Andre kommentarer på beregningen, er det realistisk å regne årsvarmefaktor på 3,3 - 3,5 for lavtemperatur golvvarmeanlegg? Har jeg glemt noe??
Dersom viftekonvektorer benyttes må forbruket for disse legges inn, men dette blir ikke mange kWt pr år.
(Eks 1 stk konvektor 35 Watt: 0,035 kW * 12 t * 250 d = 105 kWt => COP  = 3,32)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......

admin

  • Gäst
admin
Re:Ã…rsvarmefaktor!
« Svar #3 skrivet: 02 september 2004, 23:28:14 »
Jag har en Nibe 1210(15)-7kW, Lågtemperatur-radiatorsystem (ca 43 gr framledningstemp vid kontinuerlig drift, värmer huset till ned till ca -33 gr.)

Enligt mina beräkningar ger den "bara" ca 3.0 i verkningsgrad trots att Nibe anger 4.8/3.3 vid 0-35/0-50.
(Nibes COP-värden inkluderar inte cirkpumpar)

Mina beräkningar är inte uppmätta, utan uppskattade utifrån tidigare årsförbrukningar, de kan "diffa" ca 15%.

/Rickard

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!