Hej!

Jag har en Ecoair 105 V3 från 2009 som egentligen aldrig fungerat bra men har aldrig kontaktat någon kylfirma förrän nu.
Problemet är att VP larmar LP så fort temperaturen understiger -5°C ute.
Hade en kylfirma via CTC:s hemsida som var här och jag frågade en massa saker och trodde han skulle felsöka men övertygade mig
att det var fel på LP givaren, så han beställde en ny och bytte ut den och trodde att den skulle gå som tåget..

Så fort det blev kallt ute så larmar den på LP igen och nu provade jag att bygla givaren (LP) för att testa om den fungerar men
döm om min förvåning då den larmar LP trots att jag byglat givarens ingång på styrkortet??

Jag ville att teknikern skulle kolla ködmedia men det behövdes inte då det inte bubblar i synglaset..

Är det inte konstigt att den larmar på LP trots att jag byglat ingången för givaren?

Några proffisga som har andra ideér:)?

Mvh Jewe

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2017, 20:47:42 »
Hur snabbt kommer felet? Kan du notera temperaturvärdena i samband med att felet uppstår så har vi något att gå efter.
Avfrostar den ordentligt?

107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 08:16:21 »
Är du säker på att du är på rätt ställe och byglar, 13/15 på X1?
I så fall behöver du ett nytt relä/displaykort.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 09:45:17 »
Hej,

Tack för snabba återkopplingar.

Byglen sitter på X1 mellan 13/15 så det ska vara rätt givare (stannade direkt då jag kopplade ur pressostaten).

När det är kallare än -5 ute så går den max en timme innan den stannar och larmar LP.
Nu ha den gått drygt ett dygn med VP men då är det milt väder ute, mellan någon minusgrad till ett par plusgrader.

Ska mäta lite temperaturer ikväl. med IR termometer.
Fläkten är det samma fart i som alltid tycker jag och fläkten stannar vid avfrostning och pyser till, nåt annat att tänka på vid avfrostning?

Återkommer med lite testet och värden ikväll.

//jewe

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2017, 19:11:52 »
Har varit ute och kollat lite på VP nu och det finns inga tendenser till läckor vad jag kan se
Nu vid +1°C så ligger returtemp på 48°C och tillopp på 43°C vilket borde vara normalt.
Hetgastemp ligger på 117°C i drift, är inte det mycket?

Mätte temperaturen över torkfiltret och den skiljer någon grad eller två.

Tycker fortfarande att det är märkligt att VP kan larma på LP när jag byglat bort givaren?

Mvh
Jewe

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2017, 20:01:33 »
Dåligt flöde igenom torkfilter troligen igensatt. Stämmer bra med LP larm och några grader skillnad över torkfilter.
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2017, 07:44:33 »
Hetgastempen är för hög, det stämmer också mot igensatt torkfilter.
Fast det förklarar inte varför den larmar pÃ¥ LP om uttaget byglas.  dontknow
Så det är nått mer som är knas, typ fel på relä/displaykortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2017, 14:26:39 »
LP larm står nog för flera saker även om du byglar, dåligt flöde fortfarande?
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2017, 18:57:14 »
Typiskt, igår var det storm ute och idag när jag skulle ut så var batteriet slut i Testo instrumentet, får göra nytt försök imorgon kväll, och då ska det vara kallare vilket är bra då den får jobba ordentligt ;)

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2017, 16:12:57 »
Var ute och kollade igen och nu var det -3 grader ute.
Försökt mäta med Testo instrument och tempen över torkfilter skiljer en grad eller max två.
Är inte säker på att det är problemet då jag kan tänka mig att tork "klumpen" genererar förluster också?
Nu låg hetgastemp runt 105 grader vilket känns mer normalt.

Ska det bli is på nedre delen av expansionsventilen?

Då VP ofta löst på LP sedan den var ny så minskar min teori om att torkfiltret är problemet.

Ska kolla vad en ny 400 kostar då jag undrar om det ens är värt att lägga 5 - 10000 på reparation med byte av torkfilter och ev någon givare...

//Jewe

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2017, 17:10:48 »
Det finns olika teorier vad det gäller lÃ¥gtryckspresostat. Det ena gÃ¥r ut pÃ¥ att den fryser sänder, det andra att den koksar igen med kompressorolja. Man rekommenderar att böja uppÃ¥t själva anslutningsrör. 
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2017, 13:15:40 »
Den nya LP givaren som byttes ut monterades i serviceuttaget.
Nu på morgonen hade den löst ut på LP igen, trots bygel där termostaten ska vara ansluten.

Måste vara något mer som gör att styrkortet stoppar VP på LP?

Kanske ska slå CTC en signal imorgon och höra vad de säger?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2017, 20:37:29 »
Jag sätter en slant pÃ¥ att CTC anser att relä/displaykortet behöver bytas.  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2017, 06:00:15 »
expansionsventilen reglerar inte som den skalll. eller  fel gasblandning.
but gas först.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!