Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Johmei
« skrivet: 04 december 2021, 09:45:16 »

Jag har liknande symptom sedan ett par veckor. Rengjorde filter enligt 08 (var ganska skitigt) samt luftade på element, golvvärme slinga samt med maskinens automatiska luftning förra helgen. Inga problem förrän nu en vecka senare när legionella körde imorse då slog allt av med 7h-01 och ah-01.

Hur felsäkert man flödesmätaren? Den ser ut att ha bra flöde när jag kollar givarinfo.
Mitt KB tryck är på 0 och har alltid varit nära 0 men värmer bra. Kan det vara luft här eller något på KB sida som utlöser 7h-01?
Skrivet av: 08
« skrivet: 14 september 2020, 12:25:12 »

Liten uppdatering.
Efter bytet av flödesmätare har nu maskinen gått ett par veckor utan felkod.  tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 24 augusti 2020, 07:18:39 »

Jag har lyckats filma några uppstarter när vattenflödet flukturerar mycket, men videoklipp tycks inte kunna laddas upp.
Det man kan se är att flödet pendlar mellan -- l/min (dvs 0), 3 l/min och 17 l/m.
 
Ibland stabiliserar det sig runt 11 l/min och ibland runt 16 l/min. Jag vet inte vad målvärdet ska vara eller när den ska larma.

Vid ett tillfälle visades inget flöde vid uppstarten och då kom larmet 7H-1 upp efter ett tag. Efter att felet nollställdes gick maskinen igång igen normalt.

Detta får mig att tro att flödesgivaren strular men övriga förslag tas emot tacksamt.

Kan vara flödesgivaren även om det är en tillförlitlig konstruktion.
Kan även vara magnetitavlagringar i din cirk pump som orsakar det.
Du nämner att inget flöde detekterades efter uppstart och larmet kom.

Mvh
D
Skrivet av: 08
« skrivet: 23 augusti 2020, 13:39:59 »

Jag har lyckats filma några uppstarter när vattenflödet flukturerar mycket, men videoklipp tycks inte kunna laddas upp.
Det man kan se är att flödet pendlar mellan -- l/min (dvs 0), 3 l/min och 17 l/m.
 
Ibland stabiliserar det sig runt 11 l/min och ibland runt 16 l/min. Jag vet inte vad målvärdet ska vara eller när den ska larma.

Vid ett tillfälle visades inget flöde vid uppstarten och då kom larmet 7H-1 upp efter ett tag. Efter att felet nollställdes gick maskinen igång igen normalt.

Detta får mig att tro att flödesgivaren strular men övriga förslag tas emot tacksamt.
Skrivet av: 08
« skrivet: 18 augusti 2020, 08:42:45 »

Lite mer info om problemet som kommer och går.
Enligt flödesmätaren är flödet ca. 28 l/min när den värmer vattnet annars cirkulerar den runt 11 l/min.
Den droppar ner mot 0 vid byte mellan hus/vatten.
Vid vilket flöde ska den larma och finns det någon tidsfördröjning?

Sen har den av någon anledning raderat felhistoriken från tidigare år, trots att det finns lediga positioner när man scrollar i felhistorikloggen.
Skrivet av: B
« skrivet: 25 juli 2020, 15:54:46 »

Jag ser mycket hellre att en VP larmar på
Flödesvakt en högtryck.
Varför stressa komponenter i onödan har jag
Aldrig förstått .

Fler skulle ha flödes vakter i sina vp
B
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 25 juli 2020, 11:19:52 »

Tror det ska finnas en flödesvakt på dessa pumpar, en svart plastmojäng i övre delen av pumpen vill jag minnas (flera år sen jag bytte en)
Varför den är nödvändig fattar jag inte, är flödet dåligt stannar maskin på hp larm ändå
Spelar det någon roll om den stannar på HP larm eller på flödeslarm ?
D
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 juli 2020, 05:30:46 »

Tror det ska finnas en flödesvakt på dessa pumpar, en svart plastmojäng i övre delen av pumpen vill jag minnas (flera år sen jag bytte en)
Varför den är nödvändig fattar jag inte, är flödet dåligt stannar maskin på hp larm ändå
Skrivet av: 08
« skrivet: 21 juni 2020, 11:48:52 »

Tack för svar D!

Maskinen har sedan installation haft 2 filter varav det ena utanför maskinen är grovfilter/sil och det har hittils aldrig strulat. Nu är tom bägge rengjorda och de var inte speciellt smutsiga innan regöring heller.

Det är radiatorer med bortplockade termostater och husvärmen är frånslagen.

Kan det vara vattencirkulationspumpen eller någon flödesgivare som strular? Går det att testköra?

Efter att jag bekräftat felet går maskinen normalt igen. Den lyckades även köra klart legionella inatt utan några problem...  Sc:,h
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 20 juni 2020, 23:46:14 »

Ok, då var det dags igen trots avstängt husvärme så stannade varmvattenberedningen inatt när den skulle köra legionella. Samma felkod som innan 7H-1 (vatteflödesproblem) med tilläget AH-00 (oavslutad legionellakörning).

Är det någon som vet vad detta kan bero på?

2 filter efter varandra skapar stora tryckfall. Ta bort det ena filtret.
Har du golvvärme eller radiatorer ?
Termostater eller ställdon ?
Kanske för högt ställd värmekurva som resulterar i att de stryper ?
Mvh
D
Skrivet av: 08
« skrivet: 20 juni 2020, 17:36:34 »

Ok, då var det dags igen trots avstängt husvärme så stannade varmvattenberedningen inatt när den skulle köra legionella. Samma felkod som innan 7H-1 (vatteflödesproblem) med tilläget AH-00 (oavslutad legionellakörning).

Är det någon som vet vad detta kan bero på?


Skrivet av: 08
« skrivet: 26 maj 2020, 08:56:14 »

Pumpen gick bra i 6 dagar innan felmeddelandet 7H-1 kom tillbaks. Problemet är att hela BVP stannar så att även varmvattenberedningen upphör.

Har stängt av husvärmen nu då det är varmare ute, men vet inte riktigt hur jag ska fortsätta felsökningen då felet verkar intermittent.

Orolig att problemet kommer tillbaks till hösten när det blir dags att värma huset igen...
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 maj 2020, 14:21:10 »

Uppdatering,

stängde av ventilen F och hittade en sil i den. Rengjordes utan att massa vatten läckte ut. Alles gut. maskinen tuggar på utan felkoder.

 tummenupp

Om du skall göra rent det inbyggda filtret så skall du stänga dina avstängningskranar samt dränera ut i botten vid kompressorn, där finner du avtappningsventiler för köld och värmekrets.

D
Skrivet av: 08
« skrivet: 18 maj 2020, 09:19:44 »

Uppdatering,

stängde av ventilen F och hittade en sil i den. Rengjordes utan att massa vatten läckte ut. Alles gut. maskinen tuggar på utan felkoder.

 tummenupp
Skrivet av: 08
« skrivet: 14 maj 2020, 17:15:14 »

Fick felkod 7H-01 på min Daikin BVP häromdagen. Enligt manualen betyder det: värmekrets flödesproblem.
 
Det visade sig att trycket i värmeslingan var ca. 0,5 bar så jag fyllde på till 1,2 bar och startade om. Den gick hela natten men jag fick tillbaks samma felkod på morgonen. Trycket OK.
Beslutade mig att lufta radiatorerna men ingen luft fanns i slingan. Beslutade mig därför för att rengöra filtret på värmebäraren (märkt "G" på bifogad bild).

Stängde av ventilerna "A" och "F" dvs både framledning och retur av värmebärare. Tog av klipset och till min förvåning rann det ut väldigt mycket vatten (uppskattningsvis uppemot 1 liter vatten, kanske mer). (?) Kändes inte bra att tappa så mycket vatten rätt ner i maskinen. Dessvärre finns det ingen plats för ett uppsamlingstråg nästa gång det blir dags att rengöra filtret. Vilket bör göras årligen enligt bruks.

Tryckgivaren för värmekretsen var nere i 0 bar. (!?) Det kändes som att mer volym rann ut än vad som borde rymmas i röret efter ventilen. Men hur kunde jag tappa hela radiatorslingan med avstängd returventil?

Hursomhelst är filtret rengjort och maskinen går igen men jag får avvakta ett dygn för att försäkra mig om att felet inte återkommer.

Några frågor till forumet:

Hur ska man gå tillväga för att rengöra filtret utan att dränka hela maskinen?
Kan jag ha tömt hela radiatorkretsen?
Är det normalt att tryckgivaren går ner till 0 bar vid detta ingrepp?
Sitter det ett filter i ventilen märkt "F"/"?" och hur rengör man det i så fall utan att tappa hela värmekretsen?

 Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!