Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: hobbymekk skrivet 25 december 2012, 22:15:39
-
Jag har idag kopplat så VP matar min fd varmvattenberedare som numera är volymtank (300L) och sedan går vattnet till vattenbatteriet och en fläktkonvektor. Sedan går det tillbaka till värmepumpen. Efter att ha loggat lite så ser man ju att vattenbatteriet aldrig får det varmaste vattnet till sig, utan temperaturen dämpas ju rejält av tanken. Detta kan ju ha fördelar, men jag bedömer att det inte är något problem att köra in luft med varierande temperatur i tilluften till huset. Idag svajar tilluften ca 6 grader under en cykel och det märks inte alls. Men kopplar jag om kommer det svaja mer. Kanske upp till 10 grader mer. Men fördelen är ju att medeltemperaturen på tilluften kommer öka REJÄLT. Så jag kan då sänka värmekurvan på pumpen och få bättre COP vilket naturligtvis är trevligt. Då borde man väl koppla så retur från värmeelement går in i toppen på tanken och vattnet till VP tas i botten, så den får så kallt som möjligt och att hela tanken är uppvärmd innan VP får så varmt vatten så att den avslutar värmningscykeln.
Loggning: http://e-logger.se/pub?2Mats&p=1 (http://e-logger.se/pub?2Mats&p=1)
Jag har precis flyttat innegivaren till röret efter volymtanken för att få data till mina funderingar...
Förresten så vet jag inte om jag har rätt när jag kallar tanken volymtank, men jag la till den för att få upp systemvolymen (gick från ca 5-10 liter till 310 liter....)
-
Du har tanken rätt kopplad, och du vinner inget på att koppla den annorlunda
-
Borde man inte vinna lite ökad tilluftstemperatur under tiden VP går???
-
Borde man inte vinna lite ökad tilluftstemperatur under tiden VP går???
Absolut.....men när kompressorn har stannat, så har tanken högre temperatur....än den har om den sitter på returen.
Det betyder att värmevattenbatteriet avger lägre effekt, när kompressorn står still och tanken sitter på returen.
-
Det låter rimligt.
Kanske skall sätta ihop ett excelark och göra en beräkning på en cykel.
-
Jag hade satt den på returen
-
Jag hade satt den på returen
Av någon speciell orsak?
-
vidskeplighet då jag inte köper det ni säger fullt ut :)
-
vidskeplighet då jag inte köper det ni säger fullt ut :)
Ha ha...ja då är det ju bättre att spegelvända rekommendationerna. ;)
-
http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf (http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf)
som vanligt beror det på.........
-
Ojdå. Ja då finns det ännu fler anledningar till returkopplingen
I serie med värmepumpen, på returledningen är bäst när man har fläktelement eller aerotemprar med fast instrypning av flödet, och där fläkten stoppar vid hög rumstemperatur. När flera fläktelement/aerotemprar stannar samtidigt så fortsätter framledningsvattnet utan nedkylning till värmepumpen, vilket skulle medföra att den löser på högtryck om inte tanken fanns där. Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste gå kontinuerligt
-
Ja då finns det ännu fler anledningar till returkopplingen
Fler? Sc:,h
När det inte finns någon värmeavgivning i systemet, så finns väl heller inte någon fram eller returplacering av tanken.
En Bosch/IVT kan inte stoppa på grund av högtryck, då den har stannat på returtempen i ett tidigare skede.
-
Jag brukar alltid försöka eftersträva, i den mån det är möjligt och inte leder till problem, att kopplingen mellan värmepumpens framledning och de värmeavgivande ytorna är så direkt som det är möjligt.
Så i ett fall där volymen behöver ökas men knäppning inte är ett problem hade jag nog satt volymökningen på returen.
Men om det finns funktionsmässig nackdel med detta så kanske jag borde tänka om.