I i bland finns det en säkring för pumparna, har du kollat om det finns och om den är hel. Kan sitta på ett kort som en typ av glasrörssäkring.
Har man yttre CP så ska denna gå kontinuerligt under värmesäsong, när huset inte värms så kan denna stängas av.Kopplas den in på utgång P1 så går den kontinuerligt när utetemp är under värdet i meny 1.14.När utetemp översiger detta värde så stannar den.Interna CP ska vara inkopplad på P2, i meny 5.10 väljer du om den ska gå kontinuerligt eller med kompressorn. Oftast väljer man med kompressorn om man har en yttre CP, annars ska den gå kontinuerligt.Dina problem kan antingen bero på att reläna på utgångarna P1 och P2 är dåliga, fast jag tror snarare på att det är relä/kontaktorer till kompressorn som är dåliga.Kompressorn stannar inte när den ska och då löser den på HP eftersom interna CP funkar OK och stannar när den ska.När då kompressorn fortsätter fast den inte ska, så löser den på HP eftersom värmebärarflödet avstannar.Denna värmepump kanske har en mjukstart till kompressorn och har den det så är det troligen denna som är trasig.
Meny 5.10. P2 inställningen är på kontinuerlig drift och det har den varit sen installation.
Eftersom du har den spänning du behöver inne i VP så kan du hämta drivströmmen internt.
Dina problem kan antingen bero på att reläna på utgångarna P1 och P2 är dåliga, fast jag tror snarare på att det är relä/kontaktorer till kompressorn som är dåliga.
Pumparna styrs av Triacs , inte relä, men triac kan ju också gå sönder !