Skrivet av: MIKE74
« skrivet: 10 februari 2009, 09:31:34 »

Skall kolla om värmepatronen slår till. Jag har en gammal 30-tals kåk som jag byggt till, 80 kvm med källare. I källaren är det golvvärme i nya delen, 80 kvm och på övervåningen har jag 12 kvm golvvärme i hallen och gamla sektionsradiatorer i sovrummen (3st). I köket och vardagsrummet har jag 2 st 3 m långa c22:or, tror jag de heter, alltså 1/rum.Har även en sektionsradiator (2 st) i "gamla" källaren. Det är endast när det är runt 0:an och väldigt fuktigt ute som jag har problem. Annars funkar det kanon. Hoppas det inte blev för rörigt!!  :)
Skrivet av: Hasse21
« skrivet: 09 februari 2009, 22:39:24 »

Kolla om säkringarna i hydroboxen verkligen är påslagna.Kolla också om du får en symbol 1-2 på panelen vid avfrostning.Du verkar ha en 007:a och på dom så är det ovanligt med avfrostningsproblem.Vill gärna veta lite om ditt system, radiatorer, hur många,fläktkonvektorer ,golvvärme ????
Skrivet av: MIKE74
« skrivet: 04 februari 2009, 09:12:38 »

Vet ej om säkringarna är avslagna. Det har varit lika sedan installationen. Vad vinner man på detta?? Elpatron är inställd att få slå på vid -8, men behövs inte förrän vid -10 när jag kollat
Skrivet av: Hasse21
« skrivet: 03 februari 2009, 21:10:42 »

Har du slagit av säkringarna i hydroboxen till elpatron?
Vilka inställningar har du?
Skrivet av: MIKE74
« skrivet: 03 februari 2009, 08:46:30 »

Det har blivit is på den några gånger som jag fått ta bort. Vet ej om det är nya, installerade den på våren förra året. Är nog gamla. Har 30 c vid +10 och 41 vid -10. Håller på att testa mig fram.
Skrivet av: Hasse21
« skrivet: 02 februari 2009, 21:57:20 »

Vilka inställningar (kurva) har du?. Har du golvvärme ?.Har du nya typen av hydrobox ex 008?.Får du ränder på utedelen när den avfrostar ?
Skrivet av: Asa
« skrivet: 02 februari 2009, 21:02:35 »

Hej, alla l/l och l/v pumpar får avfrosta oftare runt 0:an...det är normalt. Menar du att din pump inte frostar av som den ska?
/A
Skrivet av: MIKE74
« skrivet: 02 februari 2009, 10:00:53 »

Hej, har probelm med avfrostningen på min Daikin pump. När det är runt 0:an och fuktigt ute isar den. Annars är det inga som helst problem när isen väl är borta och det är -10 ute. Är detta någon inställningsfråga? Har märkt att den visar utetemperaturen c:a 2 grader varmare än det är, kan detta vara något problem? /Micke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!