Efter omfattande tester har vi bestämt att öka effektområdet på maskinen i kyl och värmedrift.
Nya data:

2 modeller:
Altherma 3 GEO-8 samt GEO-10
R32
SCOP upp till 5.73
GEO-8:
0,85-8,0 kW värme
GEO-10:
0,85-9,6 kW värme
3-12 kW aktiv kyla
EER: (verkningsgrad kyla: 13-23)
Uttagbar kompressormodul
LAN adapter i maskinen
BBR klar
Effektvakt

Ljudtryck min-nom-max:
GEO-8:
23-26-29
GEO-10:
23-29-34

Ljudeffekt min-nom-max:
GEO-8:
36-38-46
GEO-10:
36-41-47

« Senast ändrad: 30 juli 2019, 11:39:43 av Daikin_ »

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2019, 17:01:02 »
Flöden  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2019, 14:42:26 »
Har ni tgit fram nån manual ännu?
GEO-8 låter som ett inressant alternativ till min 1215-5 den dagen den havererar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2019, 18:33:21 »
Priser?  Sc:,h
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2019, 23:02:49 »
Funderar lite på nedan text, ni har ju 22mm och pumpen kan avge nästan 10kW, hade det inte vart bättre med 28mm rör för värmen? Antar att det måste bli en jäkla fart på vattnet om man ska skyffla nästan 10kW med 22mm rör? Om man då tex bara har golvvärme blir det då inte svårt att kunna utnyttja pumpen fullt ut?

Stammarnas dimensionering/kapacitet vid lågtempsystem
Saxat från "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:

Högsta effekt 45/55 :

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

B

  • Gäst
B
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2019, 07:39:23 »
God morgon  pumpens
10 kW  vp  med ans 22.
Här räknar VP tillverkarna med något som kallas för
Internt tryckfall .  För Det externa tryckfallet för ditt hus
Finns X kpa. Tillgängligt beroende pÃ¥ vilket flöde som krävs  utanför VP.
GDSaren eller Vvsaren  har nu ansvaret för att
Rör och ventiler får rätt tryckfall så inga ljud uppstår
Eller att man överskrider max flödeshastighet för gällande  dimension .

Med andra ord 22 cu på Daikins VP
Är inga problem alls
Mvh
B

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2019, 11:16:26 »
God morgon  pumpens
10 kW  vp  med ans 22.
Här räknar VP tillverkarna med något som kallas för
Internt tryckfall .  För Det externa tryckfallet för ditt hus
Finns X kpa. Tillgängligt beroende pÃ¥ vilket flöde som krävs  utanför VP.
GDSaren eller Vvsaren  har nu ansvaret för att
Rör och ventiler får rätt tryckfall så inga ljud uppstår
Eller att man överskrider max flödeshastighet för gällande  dimension .

Med andra ord 22 cu på Daikins VP
Är inga problem alls
Mvh
B

Hej B! Tack för klargörandet! Om man tex behöver 30 gradigt värmevatten och 10 kW, vad blir det då för flöde/l/s finns det någon formel man kan gå efter tex något i still med Ohms lag?

HÃ¥ller pÃ¥ att lära mig om det här med tryckfall och flöden  .,;-
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

B

  • Gäst
B
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2019, 17:31:53 »
godkväll Pumpens
Det är deltat som avgör flödet gentemot tillförd effekt

Det oavsett om du ska höja tempen frÃ¥n 70-80  eller frÃ¥n 20-30

0,23 lps  och 10 kw i tillförd effekt ger en temphöjning pÃ¥ 10 grader

följ ditt inlägg som en fingervisning när det gäller dim av rör
gör du det vet du att det alltid blir rätt , 

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2019, 20:20:07 »
Vilka inomhus enheter kan man använda för kyla?
Vill i första hand ha för kyla till sovrummet och tänker att det är smidigt med en liten tyst enhet som man styr med en fjärrkontroll.
Har tvättstugan intill sovrummet så rördragningen blir inte lång.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Townhouse

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2019, 08:03:11 »
Tittar i dagsläget på BV och skulle vilja ha mer data på Daikin Altherma 3 geo som är en av kandidaterna
I mitt fall skulle pumpen gå mycket på låglast.

Skulle vilja veta hur COP och effektförbrukning över hela registret 0.85kW-8kW, speciellt vid låglast ( om det färändras)

Saknar också värden enl. EN 14511 som är jämförbara med andra tillverkare
0/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
0/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP

SCOPEN14825 kallt klimat, 35 °C
SCOPEN14825 kallt klimat, 55 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 35 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 55 °C


Hur förändras Energieffektivitetsklassen för varmvatten om man antar tappprofil XL istf L
Townhouse (radhus) 105m2 + 52m2
Värmesystem: Vattenburen el, Elpanna Thermia EPC 13D (låst till 3kWh)
Boende: 2 personer
Inomhustemp: 20-21C°
Fönster: 2-glasfönster
Vind: 100-150mm glasull
Väggar: 140mm håltegel - 140mm stenull - 140mm håltegel t
Vent: Forcerad frånluft

Ã…r       Förbrukning Medel-temp (C°)
2012   16046kWh   7.2
2013   16196kWh   7.7
2014   13903kWh   8.7
2015   16189kWh   8.6
2016   15380kWh   8.1
2017   13740kWh   7.9
2018   11593kWh   8.7
2019     11646kWh   8.6 (Uppskattat rullande 12mÃ¥n i sept, kommer förmodligen öka ngt)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2019, 11:52:08 »
Tittar i dagsläget på BV och skulle vilja ha mer data på Daikin Altherma 3 geo som är en av kandidaterna
I mitt fall skulle pumpen gå mycket på låglast.

Skulle vilja veta hur COP och effektförbrukning över hela registret 0.85kW-8kW, speciellt vid låglast ( om det färändras)

Saknar också värden enl. EN 14511 som är jämförbara med andra tillverkare
0/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
0/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP

SCOPEN14825 kallt klimat, 35 °C
SCOPEN14825 kallt klimat, 55 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 35 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 55 °C


Hur förändras Energieffektivitetsklassen för varmvatten om man antar tappprofil XL istf L

Hej,

tack för dina frågor.
Dessvärre går inte alla att svara på då dessa mätpunkter inte ingår i mätnormerna.
Största problemet är att COP för de olika temperaturerna du frågar efter rapporteras av vissa tillverkare i dellast och det innebär högre COP i de mätningarna.
Vi har endast fulleffektsmätningar på vissa av dessa mätpunkter och det innebär att du kan inte jämföra värdena.
Cop över hela registret finns inte att tillgå.
Jag försöker ställa samman lite data:

SCOP kallt 0/35:  5,73
SCOP kallt 0/55:  4,42
SCOP medel 0/35:5,53
SCOP medel 0/55: 4,26

COP 0/35: 4,89 (5,5 kW)
COP 0/35: 4,46 (max effekt)
COP 10/35: 5,71 (max effekt)
COP 10/45: 4,46 (max effekt)
Tapprofil XL: A

Mvh Daikin


Utloggad reda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2020, 13:28:44 »
Är det möjligt att ansluta GEO 3 via buffer tank, finns det ett exempel diagram av anslutning?  dontknow

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!