Ämne:
IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur (läst 4769 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SamOne
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
SamOne
IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
skrivet:
31 december 2018, 14:37:35 »
Citera
Jag har en IVT Greenline HE C9, installerad 2011 som julafton (en vecka sedan) började larma E21.T6. Efter kvittering återställs kompressorn. Jag har kolla det filter jag kan kolla. Eftersom det är helger har jag inte fått fatt på service, och/men under tiden, vad kan jag göra och vad kan det bero på?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9745
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #1 skrivet:
31 december 2018, 15:25:18 »
Citera
Prova med att ställa ner varmvattentemperaturen några grader, det är under varmvattenberedning hetgastemperaturen blir som högst.
Hetgasgivaren kan visa fel med rätt många grader vilket komplicerar felsökningen. Visar den 10 grader för högt värde kan den indikera fel som borde ha gett larm på annat sätt.
Det kan finnas flera orsaker till larmet. En är lågt värmebärarflöde. Läs av temperaturen på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Differensen ska vara under 10 grader. Lågt värmebärarflöde kan bero på problem med cirkulationspumpen eller igensatta flexslangar. Det senare har det varit flera fall av på här på forumet. Av någon anledning verkar det vara främst IVT-pumpar som drabbas.
Beläggningar i kondensorn som försvårar värmeöverföringen är en möjlig orsak men då brukar högtryckspressostaten lösa ut innan hetgastemperaturen blir för hög. Men det förutsätter att hetgastemperaturen mäts korrekt.
Sen har vi avdelningen tråkiga (dyra) fel. Fel på expansionsventilen kan också ge högre hetgastemperatur än normalt men då brukar lågtryckspressostaten stoppa pumpen innan hetgastemperaturen blir för hög med samma reservation som ovan. Kompressorn kan också vara sliten så att det interna läckaget har ökat. Det brukar medföra att pumpens effekt sjunker märkbart.
Verkar pumpen ge den effekt den ska ge? Problem med värmepumpens effekt kan märkas på elräkningarna då mer tillsatsel än vanligt behövs. Om du inte har mer direkt koll på hur pumpen har gått på sistone kan det vara bra att titta på de senaste månadernas elräkning och jämföra med föregående år.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
SamOne
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
SamOne
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #2 skrivet:
02 januari 2019, 10:36:32 »
Citera
Jag provade att reducera vattentemperaturen några grader, men det hjälpte inte. Tekniker kommer imorrn. Blir intressant att höra utlåtandet. Intressant är att driftstrycket ibland går ner till noll. Expansionsventilen är frostig. I övrigt funkar maskinen bra när hetgastemperatur gått ner och jag kvitterat larmet.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9745
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #3 skrivet:
02 januari 2019, 11:24:08 »
Citera
Drifttrycket är det trycket i radiatorvattensystemet? Expansionskärlet är förfyllt med gas till 0,5 bar. Går trycket under det värdet fungerar inte expansionskärlet som det är tänkt. Men det ska inte ha något med hetgastemperaturen att göra.
Vad är det typiskt för temperatur på värmebärare ut och in när pumpen värmer huset?
Förhoppningsvis är det fel på hetgasgivaren, den kostar inte så mycket. Tyvärr är det sällan det är fel på den.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
SamOne
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
SamOne
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #4 skrivet:
02 januari 2019, 21:56:50 »
Citera
118 hetgas
52.1 värmebärare ut
49.8 värmebärare in
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9745
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #5 skrivet:
03 januari 2019, 08:35:39 »
Citera
Var ligger huset och vad ungefär var det för temperatur ute när avläsningen gjordes? Det var höga värden på värmebärartemperaturerna (pumpen värmde väl huset när avläsningen gjordes?) med tanke på att det inte är speciellt kallt i landet för närvarande.
Differensen in-ut är låg, den bör ligga runt 7 grader. Det verkar som om det är något som inte är som det ska vara med installationen. I vilket fall som helst kan igensatta flexslangar elimineras.
Finns det en extern cirkulationspump för radiatorvattnet?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
SamOne
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
SamOne
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #6 skrivet:
06 januari 2019, 14:48:11 »
Citera
Det verkar vara fel på expansionsventil. Efter besök av tekniker där den motionerats så tjuter den vid arbete. Byte veckan som kommer.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9745
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
«
Svar #7 skrivet:
06 januari 2019, 15:17:12 »
Citera
Konstigt att lågtryckpressostaten inte stannade pumpen. Bra att det var expansionsventilen det var fel på, det blir billigare än kompressorbyte som var alternativa felet.
Värmebärartemperaturerna var konstiga. Värmde pumpen huset när avläsningen gjordes. I så fall verkar det som om pumpen får arbeta väldigt hårt och det mår den inte bra av i längden. Finns det en extern cirkulationspump för radiatorvattnet?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT greenline, larm E21.T6 hög hetgastemperatur
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 609
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
en.knapp
asteminuutti
rocas
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info