0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vilken typ av ventilation är det i villan?Ligger golvvärmen i trä eller betong?Parkett?
Har aldrig sett kurva 6 i en villa som har golvvärme och en optimerad Nibepump.Däremot är kurva 4 vanlig i en villa med golvvärme och ventilationsåtervinning.Testa med kurva 5 och öppna termostater. Du har väl justerat grundflödet i varje golvslinga??
Om du har fått ditt projekt dimensionerat av golvvärmeleverantören, så är det rätt tänk att testa kurva 6.Har du fått uppgifter på vilka flöden totalt som du har i golvslingorna?Är det värmepumpens cirkulationspump som ensam ska cirkulera vattnet i golvslingorna?
Aha....då börjar det klarna.Med det låga flödet så är det nog så att det är lagt i snäckförläggning.Med flöde 738 l/h eller 0,2 l/s så ger det en effekt om 8 kW vid deltaT 10°.Det förklarar den höga värmekurvan.Är det en 6 kW 1155 du har köpt?
Du kan vara lugn. De 28° du nämner kan inte vara returen på vattnet. Det måste vara temperaturen på golvytan de menar.....även om det står "retur". Men det kräver iofs allt för hög rumstemp, om golvet endast ska avge 6,2 kW med 28° på golvytan. Hmm...du får ringa och kolla vad de menar med 28°.Din retur från fördelarna är i alla fall 36,8°.
När du har rumstemperatur 22° och en golvyttemperatur på 28°, samt effektbehovet för rumsvärme på 6,2 kW. Då är golvytan 100-120 m².Hur stort hus har du?
Okej! Då har de räknat med ett effektbehov på 6200 W / 120 m² = 51 W/m²51 W/m² / 11 W/m²K = 4,6°28° - 4,6° = 23,4°Du har en rumstemp på 23,4°, så du behöver inte frysa.