Jag hittade detta på nätet iof en annan tillverkare men teorin verkar vara allmän. Om formeln stämmer så betyder i mitt fall från 10 grader till 60 grader och 300 liter ger en utvidning på 5.8 liter. Om nättrycket är 7-8 bar så kan det alltså pinka ut en del, verkar vara ok alltså. Det som gjorde mig stressad var att min gamla 270 l el-beredare alldrig någonsin "läckte" men den ventilen kanske hade kärvat igen. Någon som har liknande erfarenheter? Verkar konstigt om jag är ensam om detta.
"OBS! När säkerhetsventilen droppar,
tolkar man det i allmänhet som om det
vore något fel, fastän det är tvärtom. När
vattnet i beredaren värms utvidgas det. I
vattennätet installeras backventiler som
förhindrar att den tryckökning som
förorsakas av utvidgningen kan komma till
övriga delar av vattennätet.
Säkerhetsventilen sänker detta tryck
genom att släppa ut vatten ur beredaren.
Om säkerhetsventilen inte fungerar, skulle
den svagaste punkten i nätet ge efter och
som en följd ge upphov till läckage
någonstans där man inte genast märker
det.
Vattenvolymens värmeutvidgnings effekt
+4°C -> +80°C = 0,0290, ur vilket man kan
härleda ”normal droppningsmängd”.
Exempel 1: När vattnet i en 300 l beredare
värms upp:
+4°C -> +80°C, utvidgas det 8,7 l.
Exempel 2: När vattnet i en 50 l beredare
värms upp:
+4°C -> +80°C, utvidgas det 1,45 l.
Först om den mängd som kommer ur
säkerhetsventilen överstiger ovannämnda
värden, är det skäl att misstänka dess
skick."
http://www.focusvarme.se/pdf/bruksanvisning_focus_vvb.pdf#search=%22anslutning%20varmvattenberedare%20s%C3%A4kerhetsventil%22