Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 oktober 2011, 15:29:17 »Kom ihåg att kurvan är en kurva.
Den har sin mittpunkt vid 17 plusgrader.
Kurvans namn, värdet, är en indikation på vad kurvan ger för framledning vid 0 grader. Men mittpunkten ligger inte där. Ju högre kurva desto varmare framledning vid kallare väderlek.
Rumsbör är en ren förskjutning av kurvan. Vid varje given punkt ökas framledningen med 3 grader per rumsgrad. Den påverkar alltså inte lutningen.
Rätt lutning är a och o. Den kan behöva knäckas lite, fine. Men rätt kurva ger alltså en stabil temp längs hela kurvan.
Om tempen är för låg eller hög används rumsbör.
Har man termostater eller innegivare kan det vara en bra idé att ställa in sin kurva och förskjutning med dessa helt frånkopplade (så att säga. dom behöver ju inte alltid plockas bort rent fysiskt). Annars finns risken att man kör ut lite varmare än man behöver och att termostaterna konstant-reglerar värmen snarare än att enbart reglera övertemp.
Jag tycker man ska ha hyfsat koll på:
Kurva/rum
Delta över sina radiatorer
Delta över pumpen på varma och kalla sidan
Antal starter
I normalfallet har man alltså lite koll på detta då och då för att få en tidig varningsindikation i fall pumpen inte går som den bör. Men det går ju också att använda i optimeringssyfte.
Den har sin mittpunkt vid 17 plusgrader.
Kurvans namn, värdet, är en indikation på vad kurvan ger för framledning vid 0 grader. Men mittpunkten ligger inte där. Ju högre kurva desto varmare framledning vid kallare väderlek.
Rumsbör är en ren förskjutning av kurvan. Vid varje given punkt ökas framledningen med 3 grader per rumsgrad. Den påverkar alltså inte lutningen.
Rätt lutning är a och o. Den kan behöva knäckas lite, fine. Men rätt kurva ger alltså en stabil temp längs hela kurvan.
Om tempen är för låg eller hög används rumsbör.
Har man termostater eller innegivare kan det vara en bra idé att ställa in sin kurva och förskjutning med dessa helt frånkopplade (så att säga. dom behöver ju inte alltid plockas bort rent fysiskt). Annars finns risken att man kör ut lite varmare än man behöver och att termostaterna konstant-reglerar värmen snarare än att enbart reglera övertemp.
Jag tycker man ska ha hyfsat koll på:
Kurva/rum
Delta över sina radiatorer
Delta över pumpen på varma och kalla sidan
Antal starter
I normalfallet har man alltså lite koll på detta då och då för att få en tidig varningsindikation i fall pumpen inte går som den bör. Men det går ju också att använda i optimeringssyfte.