Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: phreakit skrivet 04 januari 2009, 10:45:39

Titel: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: phreakit skrivet 04 januari 2009, 10:45:39
Hejsan.

Är på jakt efter en luft-vatten värmepump, och har hittat en som heter Invest LV-06 hos TrendImport.se.
Jag har sett att den varit på tal här lite men skulle vilja höra om det är någon som har några erfarenheter om
denna värmepump.
Eller om det är någon som kan något om värmepumpar som kan säga om det är helt fel eller en bra värmepump.

Tack på förhand.
Mvh
Andreas
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: mr.persson skrivet 06 januari 2009, 11:42:03
Jag skulle köpt en från http://www.energicentra.nu/.
Lägre pris och riktigt bra suport om problem uppstår.
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: krini skrivet 06 januari 2009, 22:48:58
mm det är väl samma pump dom säljer?
Jag skulle också vilja veta om någon har erfarenhet av denna produkt.

Chrille
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: Färgarn skrivet 07 februari 2009, 13:39:44
Du kanske redan fixat en pump men jag kan berätta om mina erfarenheter av pumpen. Jag köpte pumpen för jag hade en ctc panna med olja från -65 och ville ha enkel installation. Jag förväntade mig inte något underverk. Jag har ett oisolerat hus med gamla fönster, men andra ord kallt och oekonomisk. Före installation drog pannan 20 liter olja per dygn vid -2 grader och 70 grader i pannan, nu har jag 20 liter olja i 4 dygn. sänkt pann temp till 57 grader.
Installation:
Installations handboken suger, det står inget om att rören mellan ute och inne del skall vaccum sugas inte heller att medium inte får handhas av vem som helst utan skall vara en med sertifikat. (finns en variant med snabb koppling som inte behövs sugas).
Jag beställde min pump via www.silverdata.se och hade kontakt med en av gubbarna som hade erfarenhet av pumpen och han var till stor hjälp.
Installationen var inga problem för jag "kan själv". In och ut vatten är 22mm men jag valde 15mm för att flöde blir långsammare.
Jag hade en kyltekniker som sög systemet. Det tog 1 timme för att komma ner till 0 micron ytterligare en stund för att komma ner till -0,4 micron, vilket var bra enligt tekníkern för att då får man ut vatten molekylerna som sitter i koppar rörens väggar och vatten är inte bra för det kan försämra pumpens livslängd. När man sen skall släppa på mediat skall man öppna grad vis in och ut på ute delen, men det funkade inte för mig, det läckte ur ventilen så fick öppna den på stört för att det inte skulle bli för lite media kvar. Vid första starten skall den gå 5 minuter på kyla innan man byter till värme. Vid mätning hade jag 5 graders skillnad på in och ut. Alltså funkade pumpen.
Sen hade jag PROBLEM:
Jag fick inte pumpen till att fungera och kom fram till att det kanske var för lite media i (hade 3 graders skillnad på in/ut)och kontaktade flera kyl och värme firmor INGEN VILL HA MED DESSA BILLIGA PUMPAR ATT GÖRA.
Jag gav upp och skaffade en begagnad el panna det är billigare med el än olja.
Men härom dan stängde jag av elementen i ett rum jag renoverar och till min förvåning började pumpen leverera, jag vet inte vad det är men kommer luska ut det när jag kopplat in el pannan. Nu har jag runt 15 graders skillnad på ut/in och pumpen orkar pressa upp till 60 grader. men jag måste ha oljan på som tillskott och varmvatten.
Jag är nöjd, tillslut....
Att tänka på:
Rören mellan ute/inne del har ett högt tryck 25 bar vid låg fart 35-37 bar vid hög fart så man får dra åt hårdare än på vanliga koppar rör.
koppla nolla och fas rätt för ute delen har extra fas (vad det inne bär vet jag inte riktigt) det är lätt att mäta, nollan är blå fas brun, stick kontakten har en markering med nolla/fas men den går inte lita på mät istället (det var tvärt om på min) Fasen på vägg kontakten hittar man genom att mäta mellan hålet och jord, spänning=fas ingen spänning=nolla.
På 45 timmar har den tagit 40 kilowatt.
Set blev lite mycket men hoppas att du fått nått svar, undrar du nått så är det bara fråga
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: luckyman skrivet 07 februari 2009, 14:28:21
Den micronmetern verkade vara av superklass. 0 micron och tom -0,4 micron
0 micron visst det håller jag med om att det värdet finns i verkligheten, men jag har aldrig kommit lägre ner än 100 micron med mina vaccpumpar och då detta bara att vaccumsuga 1 slang.
Men -0,4 det betyder att han ligger under absolut vaccum. Sc:,h Sc:,h
hur kan man komma lägre än 0 micron Sc:,h
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: Färgarn skrivet 14 februari 2009, 16:32:22
Jag är ingen tekniker men killen dom hjälpte mig var skolad och behörig och hade ingen billig apparat man köper på nätet för 1200. Vad micron är egentligen är jag inte klar med men -0,4 på hans mätare var bra.
Titel: SV: Söker erfarenheter om värmepump Invest LV-06
Skrivet av: pricken skrivet 14 februari 2009, 18:23:26
Skolad och behörig med dyr utrustning betyder inte automatiskt att man vet vad man gör.

Hoppas bara för din egen skull att han inte "bara" har sugit den till -0,4ATM

Citera
In och ut vatten är 22mm men jag valde 15mm för att flöde blir långsammare

FEL!

Flödet blir i princip dubbelt så stort med 15mm istället för 22!