Skrivet av: Sture
« skrivet: 14 augusti 2008, 21:12:35 »

Den startar vid 48grader och stannar vid 54grader. start tempen kan jag ställa inte stopp vad jag vet..

Du kan ställa båda, i installationsmenyn. Mina inställningar är varmvattenstart 39,0°, stopp 40°.  Eftersom givaren (T3) visar 5° lägre än den temp som varmvattnet har i den inre behållaren så är de verkliga värdena 39 resp 44°, det räcker gott för oss båda, två i hushllet som duschar vid olika tidpunkter. Fabriksinställningen är i vår REGO-version 47 resp 48°.

Har du inte ett stort varmvattenbehov, så borde du kunna sänka dina inställningar något...


Sture
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 20:59:15 »

kan man kolla om växelventilen läcker??
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 20:56:34 »

Hur mycket går era??
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 20:55:51 »

Den startar vid 48grader och stannar vid 54grader. start tempen kan jag ställa inte stopp vad jag vet..
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 14 augusti 2008, 20:08:54 »

"Kompressorn går igång ca varje 45 minut och går 6-7min när vi inte förbrukar nåt varmvatten...är detta normalt?"
Nej det låter inte normalt, vilken start och stopptemperatur för vattenvärmning är det inställt på?
Växelventil finns på bild längst ner på sidan 17 här: www.ivt.se/download.asp?fn=Manual%2012350%20Optima%20600-1700%20eltillsk%20se%201.1.pdf&pt=pdf

Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 19:37:39 »

Ja jag vet inte...som sagt så stängde jag värmen på källarelementet för två dagar sedan, framlednings tempen sjunker sakta typ 2grader per dygn. Förhoppningsvis är den snart nere i omgivningstemperatur, jag får väl då dra igång värmen med den "nya" kurvan och se hur det blir. Kan det ha med vatten volymen att göra att framl.tempen blir för hög..borde ju inte bli det när jag kör med arbetstank på 80 liter även om jag bara har 1 element igång. Jag får "leka" lite med inställningarna.

Ingen aning om nån växelventil, jag får testa mig fram nu sen får jag väl ringa installatören...

Almis
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 14 augusti 2008, 19:17:16 »

Det sitter ingen kärvande växelventil nånstans som läcker mantelvatten ut i radiatorsystemet??
Skrivet av: Sture
« skrivet: 14 augusti 2008, 19:02:57 »

jag har:
Värmekurva 22/54
ute 19
rum 26
framl. 32
Anders

Det verkar konstigt. Om du har satt värmekurvan till 22° vid +20° ute, hur kan då framledningstempen vara 32° vid en utetemp på 19°. Eftersom kurvan är linjeär, såvida du inte "knäckt" den, så borde framledningstempen vid +19° vara 22,6° (varje grads skillnad i utetemp förändrar framledningen med 0,6°). Något måste vara fel...

Sture
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 18:32:00 »

jag har:
Värmekurva 22/54
ute 19
rum 26
framl. 32

Och detta trots att jag stängde av värmen för två dagar sedan, nu produceras bara varmvatten. Kompressorn går igång ca varje 45 minut och går 6-7min när vi inte förbrukar nåt varmvatten...är detta normalt?

Jag vet att man kan ändra förändringsfaktorn på innegivaren. eftersom jag har faktor 5 så borde jag kunna sätta lite högra temp så innegivaren drar ned tempen lite nu på sommaren..

Anders
Skrivet av: Sture
« skrivet: 14 augusti 2008, 18:06:25 »

Anledningen att jag satte relativt hög framledningstemp var för att installatören sa att innegivaren skulle sänka framledningstempen eftersom det är varmare än 21.5 grader i rummet.

Såsom Thalle förklarade, så styr förändringsfaktorn hur mycket rumsgivaren skall påverka framledningstemperaturen. Faktorn kan ges ett värde på mellan 1 och 10.

Citera
Var har du för temp på displayen (i behållaren för radiatorvattnet) nu när det inte är värmesesong?
Almis

Just nu har jag följande värden på displayen (om det är det du menar):
Värmekurva 21,9/61,8
Utegivare 18°
Rumsgivare 20°
Framledningsgivare 20°

Vad har du för värden?

Sture
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 17:26:15 »

Anledningen att jag satte relativt hög framledningstemp var för att installatören sa att innegivaren skulle sänka framledningstempen eftersom det är varmare än 21.5 grader i rummet. Innegivaren sitter i vardagsrummet och det extra elementet finns i källaren som jag alltid vill ha viss värme på oavsett rumsvärmen. Skulle kunna tänka mig att ha en framlednings temp på 26-27 grader. Var har du för temp på displayen (i behållaren för radiatorvattnet) nu när det inte är värmesesong?

Almis
Skrivet av: Sture
« skrivet: 14 augusti 2008, 15:44:52 »

Jag har ställt in värmekurvan på 34 grader vid 20 graders utetemp (driftsättaren sa att innegivaren kommer sänka framled.tempen några grader) men den trycker ut 34 gradigt vatten ändå, varför sänker inte innegivaren tempen, den är inställd på 21,5grader?? Jag provade att sänka värmekurvan till 27 grader men det verkar som om det inte hjälper den trycker ut varmare vatten ändå....
/Almis

Pröva med att sänka värmekurvan ytterligare, t.ex. till 20°. Själv kör jag på 21,9° vid 20° utetemp. En framledningstemp på 34° har jag vid en utetemp på ca +7°.

Sture
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 14:38:46 »

Jag har över 24 grader. Temp ställd på 21,5. REGO 800 var det.

/Almis
Skrivet av: thalle
« skrivet: 14 augusti 2008, 10:15:50 »

Hur varmt har du inne då? Över eller under 21.5 gr?
Pannan jobbar ju efter att ha 21.5 gr på innegivare (rumstemperatur) och pytsar således på med värme tills den temperaturen är uppnådd.
Vet inte om din panna har Rego800 (styrsystemet) med i det så påverkar innegivaren framledningstempen enligt nedan.

Förändringsfaktor  = 5
Rumstemperatur inställning = 20°C
Ärvärde rum = 18,5°C
Börvärde värmekurva = 40°C
(20-18,5) x 5= 7,5, Nytt börvärde 40 + 7,5= 47,5°C
Skrivet av: almis
« skrivet: 14 augusti 2008, 09:41:38 »

Hej, jag fick installerat en Optima 900 med IVTs elpanna, med arbetstank på 80liter och innegivare för nån månad sedan. Jag har källare och har installerat ett fläktelement där som jag vill köra på sommaren, övrig värme är avstängd med skjutventiler vid elpannan.
Jag har ställt in värmekurvan på 34 grader vid 20 graders utetemp (driftsättaren sa att innegivaren kommer sänka framled.tempen några grader) men den trycker ut 34 gradigt vatten ändå, varför sänker inte innegivaren tempen, den är inställd på 21,5grader?? Jag provade att sänka värmekurvan till 27 grader men det verkar som om det inte hjälper den trycker ut varmare vatten ändå....

Jag är ganska ny på det här....

/Almis

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!