Titel: Läckage köldbärare IVT Greenline
Skrivet av: maskan skrivet 22 juli 2017, 09:54:45
Hej!

Vår köldbärarvätska har gått från 3/4 fullt i expansionskärlet till i princip tomt på ca 5 månader. Har försökt lokalisera var det kan läcka och såg följande under "kåpan" till pumpen:
(http://forumbilder.se/G902H/wp-20170722-09-20-24-pro.jpg)
(http://forumbilder.se/G902H/wp-20170722-09-33-35-pro.jpg)
(http://forumbilder.se/G902H/wp-20170722-09-35-53-pro.jpg)

Jag tror det är en IVT Greenline C från 2002-2003 nån gång. Vad är det för komponenter på bilderna och ser det "normalt" ut?

Det är vårt att avgöra om något av detta kunna vara problemet eller om det bara är kondens blandat med ärgade komponenter? Finns det nåt bra sätt att sälv felsöka vidare? Vanliga läckageställen på denna pump?

Mitt expansionskärl sitter inte i högsta punkten så man måste pumpa in kylvätska vilket innebär att jag i dagsläget inte kan fylla på själv.

Kan inte mycket om sånt här skall tilläggas!

/Mvh
Magnus
Titel: SV: Läckage köldbärare IVT Greenline
Skrivet av: Carl N skrivet 22 juli 2017, 10:54:15
Det är lite svårt att se vad som är upp och ner på bilderna, men det ser ut som att det är rester av köldbäraren.
Det vanligaste är att det är klämringskopplingar runt cirkpumpen som börjat läcka, det bör inte vara så jättedyrt att fixa till dessa i samband med att systemet fylls på.
Titel: SV: Läckage köldbärare IVT Greenline
Skrivet av: tipo874 skrivet 22 juli 2017, 18:56:25
Trycket i vår köldbärare började långsamt sjunka efter nästan 13 år. Såg framför mig komplicerad felsökning, inklusive frikylan. Upptäckte att det var lite klet runt kanten på vårt 8 liters tryckkärl, och det visade sig att det rostat hål på det inifrån. Blåsan var hel dock.

Enkelt byte, när man väl fick tag på ett kärl.
Titel: SV: Läckage köldbärare IVT Greenline
Skrivet av: Håkke skrivet 22 juli 2017, 22:10:49
Min värmepump ser likadan ut inuti även om det är en annan modell. Jag har bara rester/avlagringar från kondensdroppar rakt under expansionsventilen, c 2 cm i diameter, annars är där rent förutom lite damm. 

Det borde vara läckage vid köldbärarpumpen.