Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: 747 skrivet 14 februari 2008, 07:58:28
-
Nån minut efter att kompressorn börjat gå så löser den ut för Pressostat Hög.
Har luftat alla radiatorer och den löser ut vid radiatordrift. Kände på cirkualtionspumpen för VB som var riktigt het. Kan det vara den som gett sig?
Har testat att ställa upp hastigheten på CP:n men ingen skillnad.
-
Låter rimligt att pumpen har gett upp. Man kan höra på pumpen eller känna på vibrationerna när man ändrar hastigheten om den går eller inte. Lossar man proppen som sitter över motoraxeln ser man också om axeln roterar.
-
Japp.. Märkte ingen skillnad överhuvudtaget när jag ändrade fart på den. Dessutom är den skållhet så den borde vara felet. Ska ringa EKV o se om dom har en sådan hemma nu..
-
Det är vel inte sådan at du har renset filter och har glemt at åbne för ventilen?
-
Nu har jag bytt CP:n som hade nypt totalt. Den nya funkar klockrent Thumbsup