Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120 (läst 6749 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #15 skrivet:
10 oktober 2016, 18:54:34 »
Citera
Var 14:e dag 0:00 stod den på. Nu tog jag bort det och gjorde en körning vid 17:30. Ska ställs tillbaka den på 14:e dag så får vi se om det fungerar
Loggat
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #16 skrivet:
11 oktober 2016, 07:35:47 »
Citera
Verkar inte vara legionellakörningen, prövade stänga av den helt trots det så kom meddelandet upp inatt.
Nya teorier:
Kan det vara den extra varmvattenberedaren som är kopplad till systemet och inställd på 60C? Ska man pröva stänga av den helt? Eller dra ned den till 55C?
Smart price adaption, lågt elpris på natten, öser på med att värma varmvatten? Skall pröva stänga av den ikväll.
Vattenburna golvvärmen i badrummet, kanske shunten stänger av på natten? Inställd på 24C rumstemp, så lampan slocknar till och från då antar jag att shunten stänger ned vattnet. Resten av huset radiatorer?
Loggat
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #17 skrivet:
15 oktober 2016, 07:17:15 »
Citera
Efter ett test så har det visat sig att det är smart price adaption som ger dessa meddelanden, verkar som att anläggningen maxar all uppvärmning på natten när elpriset är lågt. Vilket i och för sig är korrekt. Ska pröva att ställa ned rums- och vattenpåverkan och se om det löser saken.
Loggat
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #18 skrivet:
15 oktober 2016, 08:36:45 »
Citera
Hur mycket billigare el har du på natten ? Tänk på att cop är lägre vid högre temp.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #19 skrivet:
15 oktober 2016, 08:39:39 »
Citera
Det ligger ca 22-25öre på natten och 30-40öre på dagtid om jag kommer ihåg rätt senast jag kollade loggen
Loggat
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #20 skrivet:
15 oktober 2016, 08:43:34 »
Citera
Så mycket lär inte cop skilja så då kanske du spar nån krona.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #21 skrivet:
15 oktober 2016, 09:11:32 »
Citera
Ja, men det blir ganska dålig besparing om VP'n gasar på så att kompressorn blockeras och elpatronen går in. Nu kanske inte det händer vid det larmet, men risken finns.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #22 skrivet:
15 oktober 2016, 09:22:19 »
Citera
Det verkar som den endast maxar vad kompressorn fixar ingen elpatron används.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2016, 09:25:33 »
Citera
Nej, det verkar ju dumt att ha en funktion som ska gasa på för att spara el som triggar elpatronen. Det måste programmeraren ha tänkt på.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Kojak77
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
«
Svar #24 skrivet:
16 oktober 2016, 07:39:55 »
Citera
Problemet verkar löst, drog ned hur mycket det skall påverka rumstemp och vattentemp ett steg. Nu kommer inga informationsmeddelanden.
Loggat
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 574
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Jisse
Bobone
Kalle999
lucky_one
JoA
Johnlennonx
tomasbjork
lubbis
fila
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info