Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120  (läst 6749 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2016, 18:54:34 »
Var 14:e dag 0:00 stod den på. Nu tog jag bort det och gjorde en körning vid 17:30. Ska ställs tillbaka den på 14:e dag så får vi se om det fungerar
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2016, 07:35:47 »
Verkar inte vara legionellakörningen, prövade stänga av den helt trots det så kom meddelandet upp inatt.
Nya teorier:
Kan det vara den extra varmvattenberedaren som är kopplad till systemet och inställd på 60C? Ska man pröva stänga av den helt? Eller dra ned den till 55C?
Smart price adaption, lågt elpris på natten, öser på med att värma varmvatten? Skall pröva stänga av den ikväll.
Vattenburna golvvärmen i badrummet, kanske shunten stänger av på natten? Inställd på 24C rumstemp, så lampan slocknar till och från då antar jag att shunten stänger ned vattnet. Resten av huset radiatorer?
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2016, 07:17:15 »
Efter ett test så har det visat sig att det är smart price adaption som ger dessa meddelanden, verkar som att anläggningen maxar all uppvärmning på natten när elpriset är lågt. Vilket i och för sig är korrekt. Ska pröva att ställa ned rums- och vattenpåverkan och se om det löser saken.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2016, 08:36:45 »
Hur mycket billigare el har du på natten ? Tänk på att cop är lägre vid högre temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2016, 08:39:39 »
Det ligger ca 22-25öre på natten och 30-40öre på dagtid om jag kommer ihåg rätt senast jag kollade loggen
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2016, 08:43:34 »
Så mycket lär inte cop skilja så då kanske du spar nån krona.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2016, 09:11:32 »
Ja, men det blir ganska dålig besparing om VP'n gasar på så att kompressorn blockeras och elpatronen går in. Nu kanske inte det händer vid det larmet, men risken finns.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2016, 09:22:19 »
Det verkar som den endast maxar vad kompressorn fixar ingen elpatron används.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2016, 09:25:33 »
Nej, det verkar ju dumt att ha en funktion som ska gasa pÃ¥ för att spara el som triggar elpatronen.  Det mÃ¥ste programmeraren ha tänkt pÃ¥.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög kondensor in-temperatur? Nibe F2120
« Svar #24 skrivet: 16 oktober 2016, 07:39:55 »
Problemet verkar löst, drog ned hur mycket det skall påverka rumstemp och vattentemp ett steg. Nu kommer inga informationsmeddelanden.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!