Skrivet av: Kråkerøymannen
« skrivet: 17 januari 2007, 14:43:05 »

Nå har jeg kontaktet mitt forsikringsselskap, Gjensidge forsikring.
De dekker skaden over min boligforsikring. Jeg må likevel betale egenandel til forsikringsselskapet.

Nå tar jeg kontakt med taksmann for å gi en takst på utbedringene.

Takk for all hjelp!!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2007, 14:23:47 »

Du måste nog byta kompressorn, ta det på hemförsäkringen. Ingår inte någon tilläggsförsäkring från thermia som täcker självrisk och värdeminskning?
Skrivet av: Kråkerøymannen
« skrivet: 17 januari 2007, 12:24:23 »

Jeg har hatt besøk av elektrikker, og har funnet at motstanden i kompressorens 3 faser er forskjellige.

Måleverdier
PE --> T1 = 6,2 Ω
PE --> T2 = 2,8 Ω
PE --> T3 = 993 Ω

Dermed kan jeg vel konkludere med at det er kompressoren min, en Coperland Scroll (TDF-522) som er deffekt.

Hva kan gjøres?
Må hele kompressoren bytttes, eller er det mulig å reparer noe her?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 15 januari 2007, 14:36:37 »

Det kan även vara värt och kolla lindningsresistansen i alla 3 lindnigarna/fasena på kompressorn. Använd en ohm meter. Är det någon som aviker mycket kan det tyda på motorfel.

AndersA
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 januari 2007, 13:39:28 »

Prova mäta spänningen även på inkommande matning, före mjukstarten, om du har rätt spänning före, men för låg spänning efter så är det antagligen mjukstarten som gått sönder.

Det är dock inte helt ovanligt att man kan ha en dålig kontakt i t.ex. säkringplintar eller liknande som gör att spänningen sjunker när den fasen belastas hårt, kolla därför också detta, rätt vanligt om en huvudsäkring brunnit t.ex. - brukar ge "svetsloppor" i bottenplattan för huvudsäkringen.

Om kompressorn "brummar" för att den sitter fast kan det vara kompressorn som skurit, eller brunnit, extremt höga strömmar på en fas är då inte otänkbart, och det skulle kunna resultera i för låg spänning ut från mjukstarten.

Om du hade tillgång till en AMPERE-mätare och mätte hur stor ström som går på de olika faserna kanske du skulle kunna avgöra om det är kompressorn eller mjukstarten som är kass.
Skrivet av: Kråkerøymannen
« skrivet: 15 januari 2007, 12:37:30 »

Jeg har en Villa 105, og den har fungert helt fint siden oppstarten for snart 3 år siden. Nå utløser motorskyddet av en ukjent årsak.
Jeg har målt spenningen ut av Soft-starteren, og den klarer ikke å levere mer enn 240V i den ene fasen (mot 380/400 som det burde være). Samtidig brummer kompressoren en stund, og så slår motorskyddet inn, og alarmlampen blinker i diskplayet, og meldingen MOTORSK LÖST vises i displayet.

Det er ingen ytre faktorer som skulle gi noe feil på fase eller strøm inn til VP forøvrig.
Hva kan være feil?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!