Tänkte se om in- och ut-givaren på brine-sidan visar lika då man kör brinepumpen utan att kompressorn är i gång. Har hittat följande i menyn:

Service -> Manuell test -> Brinepump 0

Men lyckas inte ändra till Brinepump 1. Lyckas inte ändra något alls i undermenyn "Manuell test". Vad är tricket? Eller är jag inne i fel meny?  Sc:,h
Titel: SV: Köra brinepump utan att kompressorn går
Skrivet av: Larm_HP skrivet 11 maj 2009, 08:46:04
först får du ändra "manuellt test" till 2. Sedan kan du gå ner och ändra brinepump till 1
Titel: SV: Köra brinepump utan att kompressorn går
Skrivet av: Olof B skrivet 11 maj 2009, 09:43:23
Tack!