inställning kurva nibe s1255 3-12
« skrivet: 20 november 2021, 19:47:02 »
Hej!
någon som kan hjälpa mej med instälnninga av kurvan. Platsen är enköping. byggår -64. enplan med källare.
mvh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #1 skrivet: 20 november 2021, 20:15:27 »
Kurvorna pÃ¥ Nibe gäller för alla typer , här finns lite att läsa och förkovra sig i. https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-ar-varmepumpens-varmekurva   , kan även laddas ner

Utloggad fxt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #2 skrivet: 20 november 2021, 20:49:10 »
Tack för svaret. Jag har så klart instruktionsboken/installatörsboken, men förstår inte riktigt vilken kurva jag skall börja med.
Allt fungerar fint Men efter ett strömavbrott så nollställdes klockan och pumpen kopplades ifrån min app. När jag gick in i menyerna och rättade till felet med klockan. såg jag att jag hade kurva 0 och förskjutning 9. hmmmm... Kommer inte ihåg vad jag startade på för kurva, men vill börja om och justera in allt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #3 skrivet: 20 november 2021, 22:01:02 »
Du har en graf som visar utetemp  (horrisental ) och vertikal ( rakt upp ) vid 0 C sÃ¥ ska kurvan skära ca 42 C ( den till vänster ) kurvan förändras i lutning sÃ¥ den träffar ca 42 C , det är där nollstrecket rakt upp möter tempen , där är skärningspunkten. Det med 42 C är en tumregel. när det blir kallare sÃ¥ förflyttas kurvan automatiskt, vad för temp ute nu.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #4 skrivet: 21 november 2021, 00:09:46 »
Jättesvårt att säga vilken kurva som är rätt för dig. Det beror helt på huset och värmesystemet, golvvärme innebär ofta lågt värde på kurvan och små radiatorer innebär högt värde, mycket isolering innebär lågt värde och dålig isolering innebär hög kurva.

Fel temp när det är 10 grader ute justeras främst med offset och fel temp när det är -10 grader med kurvan.

Man får testa sig fram och skriva ner på ett papper vad man gör. Öppna termostater och ingen påverkan av innetempgivaren är en bra start.

// Magnus

Edit, termostater...
« Senast ändrad: 21 november 2021, 13:19:24 av 944_Driver »
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #5 skrivet: 21 november 2021, 04:41:15 »
S1255 är väl en smart värmepump, den ska väl fixa allt själv?

Utloggad fxt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #6 skrivet: 21 november 2021, 11:00:16 »
Tack för svar. Nu blev jag lite klokare. Jag har golvvärme i källaren och tunna radiatorer uppe. Jag har haft pumpen i ett och ett halvt år och är supernöjd med både komfort och driftsekonomi. Vi gillar att ha varmt inne 22-23 grader, och det har funkat. Jag blev osäker på det här med kurvan när jag upptäckte hur den stod. Nu har jag kurva 9 och förskjutning 0, kan det vara en god start? Innetempen är strax under23
Framledning 42 grader nu, med nollan ute. Innetempmätaren har jag bara för att kolla temp, den styr ej.
Stort tack även till Donpablo för den mycket konstruktiva kommentaren, den hjälpte mycket. Jag har läst en hel del här och vet att du kan mycket, så lägg ner.
« Senast ändrad: 21 november 2021, 11:02:04 av fxt »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #7 skrivet: 21 november 2021, 17:46:20 »
Kan inte ett smack om s modellen, har aldrig rört i en, trodde inte ens de hade kurvval, utan trodde den skötte allt själv, F serien kan jag väl litegrann om, så jag klarar mig, men som sagt, inte ens sett en S.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #8 skrivet: 21 november 2021, 19:03:00 »
Det med Framledning 42 grader nu, med nollan ute. är fullt normalt och en tumregel, sen beror det på hur huset isolering och var i landet som det är. Kan behövas att justera kurvan upp eller ner om det behövs för rätt värme i huset.

Utloggad fxt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #9 skrivet: 21 november 2021, 21:29:47 »
Ok, ursäkta don Pablo jag tolkade ditt svar som lite sarkastiskt. Sorry. Tack övriga för svar, har det varmt nu och fått lite info om hur jag går vidare med justering. Man vill ju både ha komfort och ekonomi..

Utloggad fxt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #10 skrivet: 21 november 2021, 21:31:39 »
Kom gärna med flera justeringstips,tack.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: inställning kurva nibe s1255 3-12
« Svar #11 skrivet: 21 november 2021, 22:44:26 »
Kom gärna med flera justeringstips,tack.
Det blir till prova sig fram, fungerar det nu så rör inga kranar eller knappar och njut av värmen. Inte mycket mer som kan optimeras.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!