Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« skrivet: 03 juni 2021, 19:13:54 »
Jag köpt en panasonic monoblock 9 lwh  men den slÃ¥r av hela tiden för högt vattenflöde , min panna jag kör emot är ctc 1100 , vad ska jag göra ,







« Senast ändrad: 03 juni 2021, 19:42:57 av Hasse56 »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2021, 19:19:17 »
Sänka hastigheten på laddpumpen så deltaT blir lagom ca 7 °C, tror jag.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2021, 19:45:37 »
Hur sänker jag laddpumpen ?

Utloggad BSOD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2021, 13:54:47 »
Vad är det för modell exakt? Man måste få fram en installatörsmeny som är lite halvdold, för att ändra flödet på mitt monoblock i alla fall. Har också 9kw Panasonic

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2021, 06:58:16 »
Menar du luftvattenpump så heter den Monoblock 9kW T-CAP 3-Fas - Panasonic Aquarea

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2021, 11:00:17 »
Med exakt modell menar man nog t.ex. "utedel WH-MXC09H3E8". Om man har tillgång till dokumentation såsom servicemanual brukar man t.ex. behöva bekräfta att det är korrekt manual med exakt modellbeteckning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2021, 12:53:32 »
Var hittar jag modell beteckningen då , har ingen service manual

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2021, 13:00:33 »
Brukar sitta en klisteretikett på höger gavel. Men monoblocken kanske har den innanför någon av luckorna man kan öppna?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2021, 14:30:34 »
Modell betoning är WH-MXC09H3E8

Vad gör jag nu

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2021, 16:29:14 »
Läs bruksanvisningen: https://www.bruksanvisni.ng/panasonic/wh-mxc09h3e8/bruksanvisning

Tror det fungerar så att man anger lösenordet enligt meny 3.8 och sedan kan komma åt servicemenyerna och kan ställa maxfart pump under meny 7.1.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2021, 16:56:42 »
Vad ska stå på maxfart eller vad

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2021, 17:14:11 »
Den står på flöde 0.1 L/ min
Maxdrift 0x96
Drift av nu

Utloggad BSOD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2021, 22:58:16 »
0.1 l/s motsvarar 3kw vid 7C delta T (0.1 x 4.18 x 7 = 2.96). Med tanke på att det är en 9kW maskin borde maxflödet snarare vara uppemot 0.3 l/s vid maxfart (eller kanske 0.4 typ).

Är 0.1 aktuellt flöde eller maxflödet? Vilken felmeddelande visas på displayen när den stannar?

Utloggad Hasse56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2021, 05:19:19 »
För det mesta H62 ibland H98 är det som visas i displayen

Utloggad BSOD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2021, 10:05:50 »
Tror du har för lågt flöde, inte för högt flöde. Kolla att delta T på sid 20 i manualen ovan står på nånstans runt 5 till 7c, och maxflödet, enligt 7.1 ställs upp till typ 0.35 l per s. Jämför med egen uppmätt in och uttemp under drift för att se om det fungerar.

Svårt att testa om det funkar ni, är ju fel säsong för värme.
Alltid enkelt att felsöka under säsong.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!