0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej! När är huset byggt och vem byggde ventilationssystemet? En frånluftsvärmepump behöver mycket luft för att fungera bra och 190 kvm ger ett normenligt luftflöde på 240 m3/h. Ni har alldeles för lågt nu. Hade varit mycket bättre med bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Boverkets ventilationsnorm är 240 m3/h för 190 kvm hus. Ska garantera fräsch luft för en familj. Litegrann kan man kanske minska ventilationen om man t.ex. är få personer i huset men inte mycket. Sedan får man inte alls ut den effekt det ska vara från en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och det behövs till ett hus på 190 kvm från -93. De gamla frånluftsvärmepumparna var ett helt annat kapitel. Tycker som sagt ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman.
Ajdå, ja får väl kolla på det, men låter som det kunde vara billigare att se över ventilationen då?
Hej!Har du anlitat för att rengöra ventilationen nån gång?Har du "dragspelsrör" ovanför värmepumpen?Luftflödesgivaren kan få spader av sådana slangar/rör.Minns en användare som hade ett felaktigt brandspäll som fick FLVP:n att kvävas.Allt enligt ovan, måste kollas innan du kastar in handduken.
Rengjort har vi gjort i samband med installation. Dragspelsrör kan det nog vara att vi har, skulle kanske behöva bytas ut då?
Ser ut att vara 125mm...Byt ut till 160 mm, och fixa en 90°-160mm, eller två stycken 45°-160mm böjar. Och kolla vad som finns under den vänstra strumpan.
Intressant! Tack för input! Tror du det skulle öka luftflödet till/från pumpen?Jag tror att vi har 125 mm rör i huset som helhet, menar du att man skall byta alla rör till 160 mm eller bara de närmsta pumpen?Jag är absolut inte händig men en av dom går väl ut genom väggen och en av dom går upp och ansluter till husets ventilaton om jag fattat det rätt?Oklart vad som finnns under "strumpan", jag får fråga de som installerade den ...
Eftersom huset är 190 kvm borde det haft 160 mm samlingskanal i frånluftssystemet och 160 mm avluftskanal ut från värmepumpen. Kör ni bara ut avluften genom närmaste yttervägg och inte upp på taket som den helst ska? Hur många frånluftsdon till värmepumpen är det i huset?
Dragspelsslangen t.h ska bort. Den är BIG NO-NO för F750/F730/S735, (Hell, alla flvp gissar jag?!)...Blir kraftig turbulens och flödeshinder. Jag får samma problem med min F750 när jag (tillfälligt) kör med finflänsade dragspelsaluminiumrör. Från 230 m³/h till 150 m³/h... vid samma fläktprocent typ.Börja med att åtgärda högersidan.Köp en sånhär 160mm 90°-böj på Bauhaus, eller motsvarande ( se bild nedan)Om den inte når fram, så skarva med "raka rör"; 125-160-"reducers". Du måste ta bort frigolitringen som ligger uppepå pumpens högra rörstos för att få 160 mm böj på plats.
Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…Vi har 4 dom per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.
Då är nog avluften till vänster tämligen oskyldig, även om det förstås är dåligt med alla sorters "böjar".Be firman byta dragspelet till höger, till 160mm 45°-45°-böjar, eller 90°, släta rör! Då kommer du garanterat få upp flödet. .Kan swisha en byxvarm Zingo om jag har fel...
Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…Vi har 4 don per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.
Det är ett enkelt sätt att bara dra ut avluften genom närmaste yttervägg men det kan minsann låta en hel del och fasaden kan bli missfärgad av en del mögel och liknande. 8 frånluftsdon på 190 kvm låter däremot helt okej om bara samlingskanalen hade varit 160 mm diameter.
Ja det kan vara en god idé att få ut kondensdropparna en bit utanför den direkta fasadytan. Finns olika ventilationshuvar för det.
Det är möjligt att den är, jag har faktiskt ingen aning?Har noterat att det rinner en del fukt där, funderat på att byta från det enkla galler vi just nu har framför till något som bygger ut en del från fasaden, kan det vara vettigt?
Något tips vad som vore lämpligt?
Mitt tak är svartprickigt runt avluftsstosen. Får odla agarplattor där, kanske hittar botemedlet mot kommande Covid 2.0?I värsta fall, om firman knorrar, kan du prova själv att sätta en slät 125mm-"biltemaslang" (se bild), den har jag provat, med mycket bättre resultat än den där sunkiga dragspelshistorien du har.Det bästa är dock som sagt stor, (gärna 160 mm) slät, plåtrörsböj, 45+45, eller 90°.
Jag tänkte på något sånt här combidon men då får man ta bort den andra stosen först: https://ventilation.se/sv/products/fyndvara-combidon-160-svart
Tycker nog dom ska lösa det alltså, men tack för tips ändå. Tror inte heller dom har isolerat med PE30 hela vägen, bara första halvan … är lite svårt att se men känns skumt i så fall. Sen får man med en pass bit foga 160 till mina 125 då?
Intressant, jag har ju bara ett hål ut men kanske finns liknande?
Nej jag tänkte att man tar bort den andra stosen som inte behövs. Tar inte många minuter att skruva isär huven och borra bort nitarna till den andra onödiga stosen. Sedan får man köpa att den är extra stor/bred för bara ett hål i väggen.
Ja, finns "reduktionsnippel" 125-160mm på Bauhaus. (se bild).Alltså, hyr/köp en billig titthålskamera och kolla utanpå kanalen? Kommer ju bli fuktskador på sikt om avluftskanalen ej är kondensisolerad i sin fulla längd...
Kanske dum fråga men hur blir det med PE30 isolering om man använder sig av typ den, ska den träs på utanpå då på något sätt?
Ingen dum fråga, tvärt om!Firman som gjort jobbet måste ju säga hurfasen dom gjort med vänstra avluftskanalen? Den ska ju vara PE30 i sin fulla längd. Kolla detta med dom, och dubbelkolla med en titthålskamera så att det de säger, stämmer... Den högra kanalen är ju frånluft och behöver ej kondensisoleras. Börja med att åtgärda den som sagt, det kommer göra mycket på flödet!
En annan fundering, vi har ju lite låga flöden i alla frånluftdon, är det en bra idé att skruva upp dom till max och se om det totala flödet ökar?Lär ju inte finnas risk att få för mycket drag för min del men är det dumt på annat vis, någon obalans mellan donen eller så kanske?
Rör ej donens injustering, utan försök åtgärda dragspelsproblemet först!
Här är vad jag använde vid installationen i vårt hus. Det blev mkt bra. Jag har inte hittat något bättre alternativ på marknaden.
Ljudnivån påverkas inte av isoleringen. Det är motståndet i kanalen som påverkar =antal böjar och diametern. Sen kan utan på insidan av kanalen också påverka (om den är ojämn eller har skruvar eller annat som sticker ut)Vi har en 125 mm i alla kanalen och det är inga problem med vinande ljud. Fläkten är inställd på 55% som standard för att klara flödet. När jag testar och ökar fläkthastigheten till 80% ökar ljudet och det hörs tydligt att det flyttas luft genom kanalen.
Funderade också på en grej angående isolering med PE30. det kläs på utvändigt som en strumpa så vitt jag förstår? mitt på vårt utblåsrör sitter en större trumma (se bild) - vet ej vad det är, ljudisolering? hur gör man med den biten, går väl inte att isolera runt den? och hur isolerar man runt biten rör som sitter efter trumman?
Den isolering som syns på bilden är brandisolering, inte kondensisolering. Hoppas du inte menar att det är avluftskanalen från värmepumpen? Armaflex mattor finns och går att kondensisolera större trummor med.
Det ser ut som en ljuddämpare, behöver normalt inte isoleras eftersom det är invändigt matrial i den, jag förutsätter att detta inte är avluften från värmepumpen, det röret skall kondensisoleras på ett helt annat sätt.
Jo, det är avluftskanalen ... firman som installerade den har ju inte gjort det helt rätt som det känns men skall komma tillbaka på torsdag och isolera den på rätt sätt (PE30) hela vägen ut ... funderade då på hur de kommer göra med trumman och hur det borde göras egentligen?utifrån hur de installerade den till att börja med känner jag att jag vill vara på tårna och kolla så de gör rätt nu ... tänker dels att det är viktigt att isoleringen blir rätt, sedan har vi också dåligt flöde i frånluftsdonen i husen vilket jag skulle vilja blev bättre plus också ett rätt så högt ljud utomhus från utblåset som jag också det skulle vilja få fixat ... mycket att tänka på!
Mycket att tänka på ja! Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman så slipper man även problemen med avluftskanalen och ljudet.