Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: AndersA
« skrivet: 28 december 2006, 23:06:39 »

Tack Bosse.
Jag kollar och återkommer.

AndersA
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 28 december 2006, 23:02:19 »

Hej TomasF
Kan du beskriva var sensorn är monterad, har samma symptom.

Mvh AndersA

Det finns två gummiproppar i luftutblåset på innedelen bakom finns det skruvar så du kan lossa hela fronten!

Kolla höger sida, rörböjarna!
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 28 december 2006, 22:51:07 »

Hej TomasF
Kan du beskriva var sensorn är monterad, har samma symptom.

Mvh AndersA
Skrivet av: TomasF
« skrivet: 17 december 2006, 12:31:38 »

Hej
i 33 dagar har vi haft minst två plusgrader dygnet runt här ute. Igår natt gick det ner under nollan och pumpen frös till helt trots att fläkten var ställd på Auto enligt tips ovan.

Funderade lite varför fläkt=Auto skulle kunna påverka och kollade Indoor Heat Exchanger Temp Sensor. Den var lös, satt dit den på röret och avfrostningen startade inom några minuter.  ;D Så tack för ledtråden Mr.Panasonic.

Tydligen finns något skydd i mjukvaran så att vid för låg Indoor Heat Exchanger Temp (kring +20-25 C) så startar inte avfrostningen.

   / mvh Tomas F.
Skrivet av: TomasF
« skrivet: 15 november 2006, 22:46:37 »

Tack för tipset. Min fläkt stod i läge 1 (av 5) och jag bytte till Auto. Ska se om det kan ha någon verkan, uteluftstempen har varit över +4 C sen igår här i skärgården så jag vet ej än men postar när det blivit kallt en natt. / mvh Tomas F.

Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 15 november 2006, 20:57:37 »

Hur gick det?? b00k
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 14 november 2006, 18:26:05 »

Hej
min E15 tuffar på bra ner till utetemp på +2 C men då börjar den frosta igen. Har frostat igen helt då och då de senaste två veckorna och AVFROSTAR INTE ALLS. Fungerar i övrigt bra. Har mätt temperaturen på röret efter kondensorn (ute) till -9 C som lägst och den borde avfrosta från ca -6 C. Har ingen garanti.
Vad kan det bero på att avfrostningarna uteblir på i övrigt frisk pump?   / mvh Tomas F.



Har varit med om detta en gång på en E15 CKP kunden hadde låst fläkten på tvåan och filtren var igensatta.
blås rent innedelen med tryckluft och prova och kör på full fläkt

mvh

Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 13 november 2006, 20:50:38 »

Sålde ett antal E15DKE som alla dummade sig med avfrostningen, fick ingen ordning på det så jag och min leverantör köpte tillbaka samtliga och ersatte dom med E12DKE.
mvh
TS
Skrivet av: TomasF
« skrivet: 13 november 2006, 20:47:07 »

Tack för svar. Givaren sitter bra, har kollat. Men kanske givaren har pajat, vet ej om maskinen larmar/stannar då eller om den tuffar på.   / mvh Tomas F.

Skrivet av: Guest
« skrivet: 13 november 2006, 20:40:57 »

Kolla att givaren som sitter längst ner på förångaren sitter fast i en klämma, den kan dock vara trasig, men om den
är lös känner maskinen aldrig av förångningstemperaturen och vill då inte avfrosta.

För att komma åt givaren tar man lös toppen, fronten och den högre gaveln på utedelen.

Kan inte tänka mig annat i skrivande stund...
Skrivet av: TomasF
« skrivet: 13 november 2006, 20:30:21 »

Hej
min E15 tuffar på bra ner till utetemp på +2 C men då börjar den frosta igen. Har frostat igen helt då och då de senaste två veckorna och AVFROSTAR INTE ALLS. Fungerar i övrigt bra. Har mätt temperaturen på röret efter kondensorn (ute) till -9 C som lägst och den borde avfrosta från ca -6 C. Har ingen garanti.
Vad kan det bero på att avfrostningarna uteblir på i övrigt frisk pump?   / mvh Tomas F.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 275
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!