Ämnessammanfattning

Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 januari 2011, 22:55:01 »

du kan ju alltid sänka inomhustempen. och elda mera Thumbsup
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 10 januari 2011, 22:42:49 »

Hej!

Jag skulle gärna vilja ha synpunkter på om det går att göra mer besparingar genom att ändra på mina inställningar:

Rumsgivare: ja
Elpanna c: 45
Elpanna max kW: 3.0
Elpanna nedre c: 50

Inst. husparametrar:

Max framledn. c: 55
Min framledn.: från
Huskurva lutning c: 56
           justering: 0

Fakta från pannan (2011-01-10):

Aktuell driftinfo:

Ute c  +2
Rum c  22.9(22.0)
Panna c  46(45)
Framledn c  36(37)
Panna nedre c  41(42)
Hetgas c  77
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  36/43
Radiatorpump till
Eleffekt  0.0+0


Historisk driftinfo

Total drifttid 1349
Elvärme kWh  2710
Högsta framl c  54

Kompressor
total drift h 787
Drifttid/24h  15:13
Starter/24h  st  34

Jag tycker att antal starter är alldeles för mycket med tanke på att varje start ger sedan en fördröjning till nästa start på 10 min.

Jättetacksam för synpunkter på om vi kan göra några eneribesparande inställningar! Tack!!

p.s. Tilläggas kan att vi eldat i braskaminen - med tanke på innetemp.

/Åke
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 14 december 2010, 12:52:20 »

Hej & tack för svar!  Thumbsup

Har funderat på att sänka hastigheten på cirkulationspumpen till radiatorerna från lll  till ll. Men det får ske i ett senare skede känner jag. Det kanske gör att det blir svalare på undervåningen där det är 1-rörssystem?
När jag hade 1.5kW på övre pannan blev det en förbrukning på ca 30-35kW/24h och med 22 starter/24h.
Från den inställningen kanske jag ska gå från  ºC 5 till 7 på start/stoppdiffen?

Logg har jag fört för att hålla reda på alla siffrorna.  :)

/Hälsningar Åke
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 december 2010, 23:25:45 »

OK OK...

-Ingenting i Ecoel/Ecoair kan gå sönder så länge du har något steg på elpatronerna inkopplade. Om alla elpatroner i nedre och övre panna samtidigt är bortkopplade och utetempen sjunker under -15 ºC så finns det risk att Ecoair kan frysa sönder.

-Om du stänger av mycket elpatrons-effekt och åker bort i flera dagar och det blir kallare än -15 ºC så kan det bli ordentligt kallt i huset. Då kan eventuellt någon dåligt isolerad del av huset ta skada. Tex vattenledningar i källaren?

-Ecoel har två cirkulationspumpar. En sköter vattentransport till Ecoair, kallas laddpump och sitter under skalet. En sköter vattentransporten till elementen, kallas radiatorpump och sitter ovanpå Ecoel.

Båda pumparna har ett vred på sidan där man reglerar hastigheten. I är låg hastighet, III är hög hastighet. (Möjligen har du en lysande siffra på ena pumpen, då får du återkomma)
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 13 december 2010, 23:12:26 »

Hej Larryd!

Behöver nog e närmare förklaring på vad du menar med
"-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp"  :) 


/Åke
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 13 december 2010, 23:08:30 »

Hej!

Vad är risken med att "patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver" förutom att det kan bli mindre varmt?
Det kan ju vara så att man inte är hemma.
Riskerar man att någonting går sönder?

/Åke
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 december 2010, 23:05:51 »

Nu börjar nog orsaken att klarna...

när du ökar effekten (och därmed tempen ) i övre panna så ökar antalet starter därför att Ecoair går på 48 ºC stoppet. (När returen till pumpen blir högre stannar pumpen och inväntar den inställda fördröjningstiden, som i ditt fall är 10 minuter? Dvs pumpen stod still 320 minuter "i onödan" och du kunde teoretiskt sparat 5.5h x 5kr mer det dygnet.

Nu är det ju inte riktigt i onödan eftersom man nog aldrig kan få alla parametrarna helt optimala.

Men- parametrarna att spela med är:

-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp
-Öka startstoppdiffen till 7-8 ºC

15 starter och 20h tycker jag är bra värden vid -5 ºC ute.

Dvs åtgärder för att inte 48 ºC varmt returvatten skall komma tillbaka till pumpen för snabbt.

Och ändra bara en parameter i taget och vänta några dagar/väderomslag emellan!!

När du fått det såpass bra att du är nöjd, är det dags att koppla in innegivaren igen.

Sen blir det vår och då brukar jag få skruva litet igen. Fast då har man lärt sig, så skriv upp värdena och gör litet logganteckningar.
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 december 2010, 22:30:39 »

Ja, det är bara att testa. Får du inga problem med ett kyligt inomhusklimat är det bara bra, får du problem är det ju bara att öka effekten.
Det kan vara smart ibland att sänka effekten som du gjort. Det kan hindra att vattnet från det eluppvärmda vattnet stoppar pumpen, så det är bara att prova sig fram.
Den enda risken är ju att patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver.
erp
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 13 december 2010, 22:24:43 »

Hej igen!

Nya värden: ökat panna från 1.5W till 6.0kW

Följande hände:

el 70kW (föreg. dygn 32kW)

kompr. 13:06/24h (föreg. 19:55/24h)

starter 32/24h (föreg. 22/24h)

Har nu sänkt panna från 6.0kW till 3.0kW

Intressant att höra era kommentarer. Utetemp. har varit mellan minus 5-10 c.


/Åke
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 december 2010, 23:35:24 »

Hej!

Sedan jag ändrat till 6.0kW på övre pannan har den gått på 6.0kW hela tiden. Är det i och med det risk för högre elförbrukning att ha den på 6.0kW istället för 1.5kW?

Kollar efter svar i morgon.  :)

/Hälsningar Åke
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 december 2010, 23:24:44 »

Jag har mitt på 40º, men just nu går övre pannan på 6kW och undre på 6kW och pumpen är spärrad för det är -12º ute.

Visst det är bara att ändra och se vad som händer när inte framledningen bestämmer värdet, då får du i alla fall närmare 50º i övre pannan på grund av pumpens 55º-körningar.
Blir det problem med varmvattnet är det bara att öka några grader, det gäller att förstå hur systemet fungerar, sedan är det bara att testa det man funderar över.

erp
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 december 2010, 23:12:19 »

Hej igen!

Har nu ändrat till 6.0 kW på övre pannan. Jag har c 43 inställt, tycker du att jag ska sänka det värdet?


/Hälsningar Åke 
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 december 2010, 23:10:37 »

Helt ok!

erp
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 december 2010, 23:02:01 »

Hej erp & tack för dina synpunkter!

Jag sätter elpatronen till 6kW.

Vad tycker du om de övriga värdena och förbrukningen?


/Hälsningar Åke
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 december 2010, 22:50:35 »

Övre pannan har två börvärden, ett som du själv ställer in och ett som systemet bestämmer till 7º över framledningens börvärde, för att kunna hålla värmen när inte pumpen klarar det själv. Det högsta av de två börvärdena gäller, och som du ser är pannans börvärde = framledningens börvärde 48º plus 7º = 55º. Men elpatronen orkar inte hålla börvärdet med 1,5kW och pumpen klarar inte framledningen ensam.
Jag tycker att du ska sätta elpatronen till 6kW, annars riskerar du att få det kallt framöver i huset,

Det är bäst att ha patronen på 6kW om den ska vara inkopplad, annars kan den inte stötta pumpen vid behov, däremot ska man ha den egna inställningen av tempen låg, så att inte patronen går in om den inte behövs.

//erp
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 12 december 2010, 22:12:48 »

Hej igen!

Ytterliggare  färska siffror efter att ha: kopplat ur innegivaren (10/12)
                                                     ändrat huskurva (lutning) 52 till 54 (11/12)

Värmen ok.
                                                             

Aktuell driftinfo 2010-12-12:

Ute c  -9
Rum c  kopplat ur innegivaren
Panna c  45(55)
Framledn c  42(48)
Panna nedre c  46(51)
Hetgas c  103

Aktuell driftinfo:

Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  43/48
Ut VP c  -11
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0


Historisk driftinfo

Total drifttid 653 (628,11/12)
Elvärme kWh  1406 (1374,11/12)
Högsta framl c  49

Kompressor
total drift h 324 (304,11/12)
Drifttid/24h  19:55 (18:23,11/12)
Starter/24h  st  22 (27,11/2)

Avancerat/Inställningar

elpanna c 43
elpanna max kW 1.5
elpanna nedre c 50
elpanna nedre kW 6
fördr. shunt 180
huvudsäkring A 20
extra vv min 120

min. ute temp. c  -15

Verkar siffrorna OK? Ligger förbrukningen inom rimliga nivåer tycker ni?

Det som gör mig fundersam är att den övre pannan tar 1.5kW (Eleffekt kW 1.5 +0) när det borde räcka att bara värmepumpen går.
Samma gäller när det bara är ca -3 ute och det borde räcka med bara värmepumpen.
Varför är "Panna c  45(55)" när jag ställt in c 43?
När vet man att 55 c körningen körs?

Tacksam för er hjälp!  Smiley


/Hälsningar Åke
Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 december 2010, 12:47:49 »

Jo det är nog klokt att...

-Ta små steg med justeringar och vänta mellan ändringarna. Du har ju kung Bore som rattar i andra änden. Dessutom funkar ju anläggningen hyfsat.

-Nästa steg är nog att följa Purjo's råd. Stäng av innegivaren i menyn och se om innetempen och antalet starter påverkats under ett par dygn. Om du inte är nöjd med innetempen så är det huskurvan som är nästa steg.

-Vpin är litet hög men det verkar som om du skrivit av värdena under en 55 ºC varmvattenkörning.(pumpen stannar nog på 48 ºC stoppet då och då, iallafall vid 55 ºC körningar). Antar att du kollat att alla radiatorventiler/termostaterna står fullt öppna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 december 2010, 09:41:37 »

Det bästa är att justera in rätt värmekurva innan man kopplar in innegivaren. Testa att koppla ur den och se om temperaturen inne är stabil.
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 10 december 2010, 09:17:44 »

Hej!

Tempen inne är bra. Jag ändrade huskurvan tidigare från 50 till 52. Bör jag sänka till 50 igen?
Värdet för start/stoppdiffen har jag inte rört den är troligen på 5.
Bör jag ändra den till 7? Ger det färre starter men längre gångtider?

Innegivaren sitter en bra bit ifrån braskaminen.

Nu har jag ändrat med ett dygns mellanrum, det kanske är för snabbt? Systemet kanske behöver längre tid för stabilisering?

/Hälsningar Åke
Skrivet av: larryd
« skrivet: 09 december 2010, 23:28:33 »

Bättre och bättre...

18.5h kompressortid på ett dygn med -5 ºC ute tycker jag är hyfsat. 27 starter tycker jag är för högt.

Dessutom har innegivaren begränsat innetempen. Hur tycker du tempen är i huset? Är det litet för kallt kan du ställa upp innegivarens BÖR värde till 22 ºC, då får du sannolikt litet färre starter och kanske litet mer gångtid. (utgår från att du inte eldade någon brasa intill innegivaren när du läste av)

 Är det för varmt inne bör du ändra huskurva/justering. Återkom i så fall

Har du hittat värdet för start/stoppdiffen? Tycker inte du behöver ändra min utetemp.
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 09 december 2010, 22:54:53 »

Hej igen!

Ytterliggare  färska siffror efter att ha sänkt: elpanna från 52  till 43 grader
                                                               elpanna max kW från 6.0 till 1,5

Aktuell driftinfo 2010-12-09:

Ute c  -4
Rum c  21.9(21.5)
Panna c  49(53)
Framledn c  45(46)
Panna nedre c  51(55)
Hetgas c  102

Aktuell driftinfo:

Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  47/52
Ut VP c  -5
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0



Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 0
progr datum 10-08-16

Historisk driftinfo

Total drifttid 580 (532,7/12)
Elvärme kWh  1329 (1227,7/12)
Högsta framl c  49

Kompressor
total drift h 266 (231,7/12)
Drifttid/24h  18:32 (14:48,7/12)
Starter/24h  st  27 (32,7/2)

Avancerat/Inställningar

elpanna c 43
elpanna max kW 1.5
elpanna nedre c 50
elpanna nedre kW 6
fördr. shunt 180
huvudsäkring A 20
extra vv min 120

min. ute temp. c  -15

Verkar siffrorna OK? Ligger förbrukningen inom rimliga nivåer tycker ni? Min. ute temp. står på -15 c, bör jag ändra det till -14 c?

Tacksam för er hjälp!  :)


/Hälsningar Åke
Skrivet av: larryd
« skrivet: 07 december 2010, 23:33:35 »

Nejdå...

en värmepump kan inte gå för mycket. (Möjligen kan den starta för ofta). Du sparar cirka 5kr/tim på din Ecoair 107, och den måste kanske gå 8000tim innan du har tjänat in investeringen. Hittills har den gått 231h, så det är en bit kvar.

Anläggningen går att trimma mer, men det är klokt att bara ändra en sak i taget och kolla resultatet.
Som skuggan säger så är nog nästa parametrar att kolla, startstopp/diffen och min utetemp.

 Min lilla 105:a gick 20h/dygn i går (-3 ºC ute) 5 starter. Ikväll är det-13 ºC och den har tyvärr startat elspets, men kommer att gå 24h/dygn med 0 starter.
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2010, 23:23:58 »

Det ser helt ok ut, men du bör nog sätta effekten till 6kW på elpatronen, den verkar behövas när temperaturen kryper ner mot -10º.
Pumpen kan inte gå för mycket, ju mer den går ju mer betalar den sig.
Reservtemostaten finns bakom fronten på pannan, men du behöver nog inte bekymra dig om den, det ska installatören ha kollat.
Sätt elpannan till 6kW och 45ºC så slipper ni frysa om det blir kallt. Elpatronen verkar behövas när det går ner mot -10ºC.

//Ronnie
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 23:08:15 »

Hej igen!

Här kommer lite färska siffror efter att ha sänkt: elpanna från 52  till 45 grader
                                                               elpanna max kW från 6.0 till 1,5

Aktuell driftinfo 2010-12-07:

Ute c  -7
Rum c  22.4(21.5)
Panna c  48(50)
Framledn c  44(43)
Panna nedre c  47(53)
Hetgas c  96

Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  44/49
Ut VP c  -9
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0

Aktuell driftinfo:

Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 0
progr datum 10-08-16

Historisk driftinfo

Total drifttid 532
Elvärme kWh  1227
Högsta framl c  49

Kompressor
total drift h 231
Drifttid/24h  14:48
Starter/24h  st  32

Som det är nu känns det som att med de ändrade inställningarna ger värmepumpen mer värme  än elpatronen. :)
 Frågan är bara om värmepumpen går för mycket?
Tyvärr hittade jag inget om "reservvärmetermostaten" på sid 43 i manualen. Var kan jag hitta de i inställningarna och vilket värde är det rätta?

/Hälsningar Åke
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2010, 16:58:58 »

CTC är inte alls lika känslig för hur man hanterar termostaterna, som en anläggning med växelventil är. EcoEl shuntar ju ut vatten till radiatorerna och pumpen jobbar hela tiden mot pannan, medan ett system med växelventil jobbar antingen med varmvattensystemet eller med radiatorsystemet.

Därför är det nog inga problem med att använda termostaterna på övervåningen, jag stryper värmen på två sovrum med termostat.
Du kan ju alltid prova om det blir bättre, om du sätter ner värmen lite med termostaterna.

//Ronnie
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 15:42:07 »

Hej!

Tack för utförligt svar Ronnie och ni andra. Nu har jag lite fakta att jobba med!  :)

/Hälsningar Åke
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2010, 15:06:11 »

Nedre pannan värms av pumpen till 5º över framledningens börvärde, sedan stannar pumpen. Var fjärde start går dock pumpen tills den värmt nedre pannan till 55º. Det här gör att övre pannan håller ofta mellan 45-50 grader utan hjälp av elpatronen. På de senaste versionerna kan man välja bort "varmvattenhöjning", då uteblir 55º-körningen och pumpen kör 5º över framlednings börvärde varje start.

Elpatronen värmer övre pannan och har två börvärden. Dels ett som man själv anger i inställningarna "Elpanna ºC" och ett som sätts av systemet till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa två värden gäller och patronen tänds vid aktuellt börvärde och värmer 3º varefter den släcks. Börvärdet som har med framledningen att göra är till för att säkerställa att övre pannan kan hjälpa till me värmen om det behövs, värdet som man själv sätter är till för att man ska ha tillgång till varmvatten.

Övre pannan fungerar som en form av varmvattenberedare och som spets för värmen vid behov, medan undre pannan jobbar mot radiatorsystemet och levererar värme till huset, dessutom förvärms ju varmvattnet i undre pannan.

Det gäller att sätta elpannan till en så låg temperatur som möjligt utan att det blir problem med varmvatten, någonstans mellan 40 och 45 grader brukar klara sig. Det har lite med framledningstemperaturen att göra, hur man klarar varmvattnet utan hjälp av elpatronen. Har man låg framledningstemperatur, kan man behöva sätta upp tempen i övre pannan, men å andra sidan har man då billig värme. Har man ett system som kräver högre framledningstemp, får man samtidigt bättre med varmvatten, men får betala detta med lite högre uppvärmningskostnad.

//Ronnie
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 14:04:11 »

Hej & tack för svar!

Cirkulationspumpen går på maxfart nu. Det är ok med värmen på nedre plan men det är varmare på det övre. Önskvärt skulle vara om det var tvärtom :)
Med pannan på 40 grader ger det även 40 grader på varmvattnet? Låter lite kyligt att duscha i :)

/Hälsningar Åke
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 07 december 2010, 12:55:06 »

Med pannan menas övre pannan, den nedre kan man inte ställa värdet på eftersom det sätts efter framledningstemperaturen.

Alla radiatorer ska stå helt öppna för att hålla framledningstemperaturen så låg som möjligt. Har du provat att ställa cirkulationspumpen på maxfart, det kanske kan bidra till bättre värme på nedre plan.



Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 12:40:13 »

Hej & tack för svar!

När du skriver ´pannan till 40 grader´ menar du då den övre pannan?

Tilläggas kan att vi har en innegivare. Övre plan med 2-rörs sytem på elementen är varmare än de på nedre plan med 1-rörs system på elemnten. Förmodar att det är något man får leva med. Önskvärt vore att få det varmare på nedre våningen.På övre plan finns det i det största rummet 3 element med termostat. De är nu helt öppna. Jag har fått den uppfattningen att det är bättre (mer energibesparande) att ha full värme på elementen och sedan dra ned på pannan.

/Hälsningar Åke
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2010, 11:48:29 »

Din förbrukning beror delvis på inkörningsperioden, men också på att du har övre pannan ställd på 55º som det vekar i driftinfon.
Sedan har du en del märkliga värden, bla en del börvärden som måste vara galna.

Börja med att kolla att reservvärmetermostaten är rätt ställd, det finns anvisningar i slutet av pannans manual under "FÖRSTA START" hur det ska vara ställt. Sätt sedan pannan till 40º i inställningarn, och blir det dåligt med varmvatten, höj någon grad i sänder tills det blir bättre.
Skriv sedan in alla inställningar här och driftvärden när pumpen är igång och har gått en stund.

erp
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 10:52:33 »

Hej!

Tack för informationen. Thumbsup Ska kolla mina inställningar när jag kommit hem.

/Hälsningar Åke
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 07 december 2010, 10:08:04 »

Start/Stopp diffen sätter du under den kodskyddade menyn. 372 är koden

Min utetemp kan du nog sätta till -14. Det viktiga är att VP-IN värdet vid den valda tempen inte blir för högt så att ecoair stannar pga av det och inte av "min temp". Vid -15 får VP-IN inte vara mer än 43 grader och vid -7 48 grader


Vad har du värde på VP-IN/UT? c -1 är knappast rätt?

Prova att stänga av elpatronen i övre pannan och se vad som händer med förbrukningen och kolla att "reservvärmetermostaten" inte är felaktigt inställd, dvs står på för högt värde- Se ecoel manualen sid 43
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 09:50:38 »

Hej!

I och för sig har du rätt med att vattnet ska värmas upp efter installationen. Men dygnsförbrukningen ligger ungefär på samma kWh som innan installationen.
22 000kWh/år är den totala förbrukningen. Tilläggas kan att vi är 4 personer i hushållet varav två tonårsdöttrar.
Var hittar jag inställningen för "start/stopp diffen" ?

Vad är lämplig "min utetemp"?

/Hälsningar Åke
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 07 december 2010, 09:28:50 »

+ inkörningstiden på VPn
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 07 december 2010, 08:56:19 »

22000 kWh, var det din totala förbrukning eller bara i uppvärmning? Om det är totalt låter 1800 kWh kanske lite högt men du fick väl värma upp allt vatten i systemet när du gjorde installationen, kanske har du höjt tempen inomhus en grad?

För att spara lite kan du dra ner tempen i övre pannan från 55 till 42-43 grader och kolla om duschvattnet är tillräckligt varmt.
Du kan också öka start/stopp diffen till 7 grader nu när du har 32 starter/dygn vid -1 grad

Jag förbrukade 1488 under samma period men "bara" kanske 350 kWh i elspets, du har drygt 1100? det är lite märkligt dock.
Ser nu att din pump bara gått ca 40% av totala kalendertiden (216/506 timmar) Kan det vara så att du har "min utetemp" satt till -10 grader så att pumpen stänger av sig när det är som kallast?
Skrivet av: Alrik
« skrivet: 07 december 2010, 08:56:10 »

Hej igen!

Tack för påpekandet - det ska vara:

Rum c 21.9 (21.5)

Panna c 55 (52)

Övrigt stämmer. Varmvattnet är OK.

/Hälsningar Åke
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 06 december 2010, 23:53:12 »

Verifiera nedanstående:

Rum c  21.9(1.5)
Panna c  55(2)

VP in/ut  c  -1
Radiatorpump till
Eleffekt  0.0

Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 10



Lägg även till dina husparametrar samt med vilka max elspets du tillåter för övre pannan.
Hur känns varmvattnet?

Skrivet av: Alrik
« skrivet: 06 december 2010, 23:01:44 »

Hej!

Jag skulle vara mycket tacksam för bedömning av vår energiförbrukning och inställningar på vår värmepump.

Fakta: 2-plans villa, 187kvm, Huddinge, utanför Stockholm. Nedre plan byggt 1965 1-rörssystem på elementen.Ingen källare, torpargrund. Övre plan byggt 1975 2-rörssystem på elementen.
         Kök och badrum golvvärme(el). L/L pump, braskamin. Innan installationen hade vi en årsförbrukning på ca22 000kWh.

Trots LuftVatten(CTC EcAir 107 och EcoEl) pump installerad(2010-11-15) har vi en förbrukning på ca 1800kWh de senaste två veckorna dvs 3600kWh för en månad.
Jag är medveten om att L/V pumpen inte kan spara de utlovade 60% nu under vintern  men det känns som att ha installerat bara en elpanna!  :(

Fakta från pannan (2010-12-06):

Aktuell driftinfo:

Ute c  -1
Rum c  21.9(1.5)
Panna c  55(2)
Framledn c  42(42)
Panna nedre c  43(47)
Hetgas c  39
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut  c  -1
Radiatorpump till
Eleffekt  0.0

Aktuell driftinfo:

Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 10
progr datum 10-08-16

Historisk driftinfo
Total drifttid 506
Elvärme kWh  1169
Högsta framl c  49

Kompressor
total drift h 216
Drifttid/24h  16:20
Starter/24h  st  32

Jättetacksam för synpunkter på om vi kan göra några eneribesparande inställningar! Tack!!

/Åke



         

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!