Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: KarinTinnerberg skrivet 14 maj 2018, 19:04:26

Titel: Inget varmvatten - Hög KB-in
Skrivet av: KarinTinnerberg skrivet 14 maj 2018, 19:04:26
Hej,

Vi har de senaste dagarna haft problem med vår värmepump.
Den lyser grönt och tittar man på maskinen verkar allt vara frid och fröjd.
Men klickar man förbi så ser man att det står att larm nummer 161 och Hög KB-in alltså att
"Köldbärare ut har nått inställd max-temperatur." men också att larmet har återställts automatiskt men
trots det blir det inget varmvatten.

För en oinvigd vad innebär det? Och vad kan man göra åt det?

Tacksam för tips!
Titel: SV: Inget varmvatten - Hög KB-in
Skrivet av: DonPablo skrivet 15 maj 2018, 05:38:48
Vad har du för värmepump?
Kan det vara givarfel? det står inte hur varm den blivit?
Titel: SV: Inget varmvatten - Hög KB-in
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2018, 07:54:23
Gissar på en Nibe, larm nr 161 = Köldbärare "in" har nått inställd max temperatur.
Enklaste felsökningen är att kolla temperaturerna på BT10 och BT11 när kompressorn går.
Du kan även testa att ställa KB-pumpen i kontinuerligt läge (meny 5.1.8 ) och läsa av BT10 och BT11.
Så här års är det normalt med temperaturer mellan 0-10 C på givarna när köldbärarpumpen går.
Titel: SV: Inget varmvatten - Hög KB-in
Skrivet av: KarinTinnerberg skrivet 15 maj 2018, 08:58:38
Helt korrekt så har vi en Nibe 1245.

Just nu så står temperaturen på BT10 på 16,8 grader och BT11 på 11,4 grader.

Jag startade om pumpen igår och då kom varmvattnet tillbaka och det gick bra.
Men då var temperaturerna på BT10 och BT11 på ca 29-30 grader när jag stängde av den.
Titel: SV: Inget varmvatten - Hög KB-in
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2018, 09:56:23
Knepigt att det blir så höga temperaturer?
Givarna kan börja krångla efter ett tag, men om båda visar lika höga så kan det vara nått annat fuffens?
Jag gissar att ni har jordvärme?
Ligger den väldigt ytligt någonstans?
Har du typ aktiv kyla?