Borde ni inte ringa de som gjort installationen. Eller, om ni har har kvar den relationen, ringa till nibe och be dom rekommendera en installatör i er närhet. Dom skruvar rätt på det där ganska kvickt och så får eran bostadsrättsförening i centrala stockholm varmt och skönt inne igen! Personligen tycker jag installationen är lite dumt utförd från början om det är så att den ena värmepumpen bara gör varmvatten.
Är VP:n som värmer varmvattnet ansluten med växelventil eller går den endast mot VVB?Varför är den inställd med dubbla framledningskurvor?Kör ni mot 2 olika system som kräver olika framledningstemp (typ golvvärme/radiatorer)?Hur är gasbrännaren i så fall inkopplad, mot vilket värmesystem?Sen kan man börja med att rensa smutsfilter på både varma och kalla sidan och se om detta gör tempdiffarna lite mindre?
det kan vara tre varianter på tillskottet 1. gaspannan har en egen kurva inställd. som då är ställd så att den går i gång när inte värmepumpen orkar. 2. värmepumpen är kopplad till gaspannan via elkabel och gaspannans start styrs av värmepumpen. när den inte orkar startar den extern värmekälla. 3. värmepumpen och gaspannan har en gemensam extern styrdator som utifrån förutbestämda värden och trösklar startar värmepumpen/tillskottet
Det verkar vara dåligt utnyttjande av värmepumparna om den ena bara gör varmvatten. Det är ju mest förbrukning av VV under morgonen och kvällen, övriga tider står väl den kompressorn stilla ganska långa perioder? Varför blev det hög retur när båda VP värmde huset, var de kopplade i serie i värmekretsen?
Hur är pumparna kopplade till borrhålen? Är det två per pump eller går bägge på alla fyra hålen? Finns det ventiler för reglering på köldbärarflödet. Detta med 3 graders differens för optimal drift ska man ta med en nypa salt. Det gäller normala villainstallationer. Vid högre effekter och djupa borrhål ligger optimum högre. Köldbärarpumpens elförbrukning blir för hög annars. Vatten vid 42 meter måste betyda att det kom vatten vid det djupet när man borrade. Grundvattennivån måste ligga betydligt högre. Grundvatten under Mälarens och Saltsjöns nivå är inte rimligt. Var det verkligen hög returtemperatur som orsakade larmen när bägge pumparna värmde huset? Hur regleras värmen i lägenheterna? Är det termostater på radiatorerna?
Om det var seriekopplade pumpar är det rätt logiskt att det blir problem med att pump nr 2 får för hög returtemperatur. Är det ingen som har tittat på systemet som har föreslagit parallellkoppling?