För att man ska dra nån större nytta av hgw tekniken så behöver framledningen till radiatorerna vara ganska hög samt effektbehovet ganska stort så vår höst kommer det nog inte ge nått märkbart tillskott i en familj som förbrukar stora mängder vv. Vet inte om man kan köpa thermia vp utan hgw i dag men tidigare var det i alla fall inte lönsamt med tanke på den lilla besparing det ger jämfört med prisökningen på en vp med hgw.
Okej, då är det separat varmvattenberedare eller hårda duschrutiner som gäller!
Från NIBE
"F750 244L@40°C 24 duschminuter @ 10l/min"
Vår F750 med "skollningsläget" aktiverat kan ge 180L@70°C, vilket blir ca. 315L @ 40°C.
Det blir 31 duschminutrar: 5 min/person = 6 duschare.
Med samtidig VV-prioritet: 4 till 6 kW m. kompressor,
och 60 minuter (5 min paus mellan duscharna) ger:
19-29 grader @ 180L. (Ej tagit hänsyn till kondensorlarm)
10 l/min flöde ger 21 kW från 10°C inkommande temp.
5 l/min i snitt på 60 minuter duschande/pausande. 10.5 kW
Ungefär 1.9-2.9l/min (38-57%) kan pumpen upprätthålla vid 4- 6kW, utan att ta hänsyn till förluster/kondensorlarm.
Alltså: 8-9 pers borde kunna duscha i följd med skollningsläget och varmvattenprioritering aktiverat!
Dags för lite experiment!
De som slösar med VV ska alltid duscha sist.. Själv duschar jag på 3.5 minut i snitt!