Jag tror det är tempgivaren i VVB:n (GT3) som stoppar VV-laddning då temperaturen uppnått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Kopplingsdifferensen används inte vid VV-produktion.VV-produktionen startas av att T3 har nått inställt min-värde och stoppas när T9 (VB-returen) når inställt stoppvärde.
Jo, på Rego 600 (som finns på Autoterm bergvärmepump) så styrs även varmvattenladdning av kopplingsdiff varmvatten meny 2.4.Saxat ur manualen:...
Det verkar bero på vart man läser... Jag kollade i manualen till Terramax, där står det så här på sidan 56:Varmvattenfunktion:Varmvattenladdningen startas av varmvattengivaren T3 (GT3), men stoppar på returgivaren T9 (GT9).Längre ner i manualen i kapitlen som handlar om driftsättning av de olika driftfallen så nämner man den texten med kopplingsdifferens som du citerade