Inte ofta det är jättekallt här i Östergötland men det vore bra att veta effekt vid -20 grader. Daikin redovisar föredömligt samt även Fuji och Fujistu.
Ninja 50 ger 3,6 kW vid -25C
Den stora skillnaden är inte avgiven effekt mellan Ninja och Caldo 40, det är den upptagna effekten.
Jag vågar sätta en stor peng på att Caldon i alla ögonblick kommer förbruka mingre energi än Ninjan vid samma avgivna effekt, oavsett utomhustemperatur. Anledningen till det är Ninjans lilla inomhusenhet.
Det är där lösningen ligger för att få en hög årsverkningsgrad.
D

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #16 skrivet: 01 september 2020, 16:25:04 »
P design för ninja 50 är 7,4kW  I kallt klimat om det nu är samma för Ninja med ändelsen -SC  Sc:,h

Ninja modellen är precis som daikin skriver en mindre innerdel och tänkt för att ersätta befintliga luftvärmepumpar som är lägre än dom vanligaste förekommande idag.

Mer jämförbar mot caldo är LN serien men 50 modellen av den är oftast lite tokig i en ”vanlig” villa om det inte är väldigt stora öppna ytor.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #17 skrivet: 01 september 2020, 16:38:20 »
Av Ninja modellerna ser 25:an ut att bli prisvärd och den vanligaste av dom 3 som tex ersättare för idag befintliga som ska bytas ut.

Om nu inte Mitsubishi kollar upp om det är tryckfelsnisse som angett 16A på rekommenderad säkring för 35:an och det visar sig att det räcker med 10 eller alternativt 13A , vid 10A som dom flesta troligen har på den befintliga så blir 35:an en stark kandidat med även lite högre kyleffekt.
Då 35 och 50 ser ut på pappret att dela utedel så borde det gynna 35:an på dellast men osvuret är bäst  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad jantijanti

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Real janti
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #18 skrivet: 01 september 2020, 18:12:51 »
Tror du lagt upp fel manual jantijanti.
Det ska vara ändelsen -SC efter för scandinavia .
Den manual du länkar till har inte cirkulationsläge/kaminfunktion

https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/Mitsubishi-Electric-Ninja-25-35-50.pdf
« Senast ändrad: 07 september 2020, 11:43:28 av jantijanti »

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #19 skrivet: 01 september 2020, 18:33:00 »
Nu finns cirkulationsläget med  tummenupp

Modellen från Mitsubishi Electric Sverige har ändelsen -SC efter modellbeteckningen så frågan är om/vad som skiljer den åt eller om det bara är en beteckna så slutkunden vet att den kommer via svenska Mitsubishi  Sc:,h

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #20 skrivet: 01 september 2020, 20:35:58 »

https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/9285.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=cKwHBdDVv0dXk5jtQwaRiah5ZSjlvyYAiqM0VqYxSdc%3D&st=2020-09-01T15%3A52%3A50Z&se=2020-09-01T17%3A07%3A50Z&sp=r


Får fel när jag försöker ladda ner.

<Error>
<Code>AuthenticationFailed</Code>
<Message>Server failed to authenticate the request. Make sure the value of Authorization header is formed correctly including the signature. RequestId:ae9ee494-801e-00c1-2f8e-80ff09000000 Time:2020-09-01T18:35:35.0996125Z</Message>
<AuthenticationErrorDetail>Signature fields not well formed.</AuthenticationErrorDetail>
</Error>
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #21 skrivet: 02 september 2020, 12:20:28 »
Provar lägga upp bruksanvisningen.

Gå annars in på www.mitsubishielectric.se så hittar du den och produktblad där.
Dom har ny hemsida som inte verkar riktigt klar
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad gg_skane

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #22 skrivet: 05 september 2020, 21:59:22 »
Tycker den uppgivna ljudvolymen verkar hög?
Om man jämför Mitsubishi Ninja 35 med Daikin XRH40 vid ett luftflöde på 13.5 m3/timme så har Mitsubishin 49dB och Daikin 37dB. Våra öron uppfattar 10dB skillnad som en halvering i ljud och här är det 12dB. Måste bero på Daikins större innerdel.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #23 skrivet: 06 september 2020, 13:27:00 »
Faktiskt lite märkligt hög ljudnivå på speciellt högsta fläkthastighet som även jag reagerat på  även om man bör jämföra med en mer måttmässigt liknande innerdel.
Mitsubishi AP42 har en rätt liten innerdel som har betydligt lägre ljudnivå så undrar om ljudnivå är mätt på något annat sätt på ninja  Sc:,h

Nu är det nog få som använder någon modell på högsta fläkthastighet då det blåser lite väl mycket men ska bli intressant att lyssna på den på högsta fläkthastighet om man upplever någon skillnad mot tex AP42
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #24 skrivet: 09 september 2020, 13:58:20 »
Vad har et för praktisk betydelse att det är så lågt SCOP på FT50

FT25/35/50
4,6 / 4,6 / 4,3

Tittar man sedan på kallt klimat så har FT50 3,3
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #25 skrivet: 09 september 2020, 14:20:39 »
Eller ska man räkna så här

Årlig elförbrukning*SCOP = Värmeeffekt kWh

FT35 1216*4,6= 5 594
FT50 1625*4,3= 6 988

Skillnad i Värmeeffekt ut = 1 394
Skillnad i tillför effekt = 409
FT50 värmer då 900 mer
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Mjskara

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #26 skrivet: 15 september 2020, 23:11:08 »
Har gått och väntat på en lägre modell från Mitsubishi som jag kan ha över dörren. Som jag kan styra med samma app som AP:n på övervåningen.
Dock får jag bara 5cm mellan pumpen och taket. Han som installerade AP:n sa att Mitsubishi krävde minst 10cm över sina pumpar. Om detta nu stämmer.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #27 skrivet: 15 september 2020, 23:37:37 »
5cm räcker , framgår även i installationsmanualen.

Önskvärt är alltId mer i luftspalt.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Mjskara

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #28 skrivet: 15 september 2020, 23:45:15 »
Jaha det låter ju bra, hittade ingen installationsmanual på denna modellen än för oss vanligt folk 😊
Då är det bara se om man kan hitta nån lokal handlare som kan fixa den.
Misstänker att en FT25 borde räcka till strax under 100m2 då AP25 täcker de 70m2 på övervåningen numera.
Sitter nu en IVT Nordic inverter silverline som tidigare klarat båda våningar helt ok.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ninja
« Svar #29 skrivet: 15 september 2020, 23:54:59 »
Bara att googla så hittar du den, bifogar en bild.
56mm eller mer från plåtkanten gör att det blir straxt under 50mm när den hänger på plats.
Går att ha lägre luftspalt men bara för att det innebär inte att det blir bra.

Vad den klarar för kvadratmeter beror på utetemperatur , isolering och ventilation
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!