Frikyla, vad behövs?
« skrivet: 11 juni 2012, 14:46:47 »
En fläktkonvektor, en cirkpump, lämpliga rör.
Är det något mer?

Dimensionering 60m2.
Köra kyla med en lågt monterad fläktkonvektor, funderar på att hitta en 4rörssystem så jag kan ha samma konvektor till värme på vintern.
Vill helst inte ha en till L/L liknande innerdel.

Var köpa?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2012, 21:50:21 »
Backventil, 2 avstängningar, expansionsskärl.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2012, 09:39:41 »
Backventil, 2 avstängningar, expansionsskärl.

Expansionskärl?  Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2012, 09:53:21 »
Det ställer större krav på expansionskärl när man utökar vätskemängden, och när temperaturen börjar pendla mer mellan min och max.
Jag har dock inte kompletterat med något extra kärl när jag installerade, och det funkar fint, svänger ytterst lite i tryck trots att vi har jordvärme och tempen kan variera mellan -2 och +17 grader på inkommande.
Jag har ju en infälld takkonvektor för frikyla och värme, så jag var rätt så orolig för att avluftningen skulle bli svår, men det löste sig hur bra som helst, drog in returen från kylradiatorn i en t-koppling precis nedanför befintligt expansionskärl, så all luft följde med dit.
« Senast ändrad: 12 juni 2012, 14:53:14 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2012, 11:44:38 »
Ok, jag använder samma tryckkärl som installerades från början. Vi förberedde iofs för frikyla, men det är ett rätt litet kärl. Vätskemängden i frikyledelen är ju minimal i förhållande till de 400 liter som finns i kollektorn.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2012, 17:17:38 »
Diffusionstät isolering för att undvika kondens på rören.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2012, 19:48:52 »
Du har ju fått bra svar redan. Så jag informerar lite om mitt projekt.
Jag satte 1" stick med kulventiler på brine IN till vp. En backventil däremellan. Gick sedan ner till 3/4" och drog prisol 22 genom bjälklaget. Armaflex/Eurobatex 13x28 isolering passar perfekt på 22 prisol.
Drar runt med en Grundfos 25-40.
Konvektorn är en Fläkt Woods QZBF 54. Monterad på väggen i hallen. Styr den via värmepumpens styr som har inbyggd kylfunktion. Temperaturen regleras med hjälp av en innegivare.
Konvektor och cirkpump startas vid 22 °C inne och stoppar vid 21 °C. Ihop med FTX:en funkar det  tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!