Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 17719 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Straw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #90 skrivet: 19 januari 2020, 19:43:25 »
För information har min pump nu funkat fint i drygt en månad efter bytet av tryckvakt, så det verkar mer och mer som det löste problemet i mitt fall. Tycker EFM har en bra förklaring kring hur det skulle kunna hänga ihop också.

@mwl: Angående din fråga högre upp i tråden om jag hittade något fel på den gamla tryckvakten. Den verkade ok på det sättet att den slöt när jag blåste i en av ingångarna - men det är ju svårt att säga om den kärvade ibland eller krävde för stor tryckskillnad för att reagera...

Utloggad EFM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #91 skrivet: 19 januari 2020, 23:47:47 »
Skönt att det funkar👍 Skulle då rekommendera alla med samma problem med elpatronen att istället för att byta vakten i första hand istället rycka ur slangarna ur förångaren och ställa om avfrostning på tid för att se om problemen försvinner. Sen kan man byta vakten om man vill, men tidsavfostning funkar minst lika bra.
« Senast ändrad: 20 januari 2020, 09:00:26 av EFM »

Utloggad vodoo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #92 skrivet: 02 oktober 2020, 10:28:00 »
För information har min pump nu funkat fint i drygt en månad efter bytet av tryckvakt, så det verkar mer och mer som det löste problemet i mitt fall. Tycker EFM har en bra förklaring kring hur det skulle kunna hänga ihop också.

@mwl: Angående din fråga högre upp i tråden om jag hittade något fel på den gamla tryckvakten. Den verkade ok på det sättet att den slöt när jag blåste i en av ingångarna - men det är ju svårt att säga om den kärvade ibland eller krävde för stor tryckskillnad för att reagera...

Hej
Nu har min pump exakt likadant problem som ni i denna tråden har avhandlat.
Jag undrar då om tryckvaktsbytet fortfarande var lösningen.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #93 skrivet: 10 oktober 2020, 11:42:40 »
Har bytt tryckvakten , nu när temp ute är svalare så har pumpen börjat bråka igen  :o

Testar nu att höja fläkthastigheten från 3 till 4 (150V)
Om det nu beror på att avfrostningen ej blir ok pga för lågt luftflöde i avluften  dontknow

Hur kommer jag åt denna inställning "tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump"
« Senast ändrad: 10 oktober 2020, 11:45:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #94 skrivet: 10 oktober 2020, 11:57:14 »
Har bytt tryckvakten , nu när temp ute är svalare så har pumpen börjat bråka igen  :o

Testar nu att höja fläkthastigheten från 3 till 4 (150V)
Om det nu beror på att avfrostningen ej blir ok pga för lågt luftflöde i avluften  dontknow

Hur kommer jag åt denna inställning "tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump"

Hittade https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67882.0
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #95 skrivet: 19 oktober 2020, 09:34:26 »
Blev inte bättre av att höja fläkthastigheten  Sc:,h
Får nu manuellt ställa om till " enbart eltillskott" 1 ggr/dygn

Delar som bytts , över tid är Styrkort , Kraftkort , Tryckvakt
Har ej bytt fläktkortet .

Ideer någon ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #96 skrivet: 19 oktober 2020, 13:25:05 »
Märkligt fel, kan du via menyn beordra ”Enbart el-tillskott” och få den gröna dioden att tändas och el-tillskottet går igång kan det knappast var ett hårdvarufel på digitala utgången för el-tillskott. Får känslan av att det måste vara någon insignal som bråkar. De ända insignaler som borde påverka el- tillskottet är GT3 värden och effektvaktens signal och beräknat effektbehov som CPU-n skall behandla.
Effektvaktens kretskort är anslutet med en bandkabel 10polig, ett test kan kanske vara att jacka ur denna och testa om det blir någon förändring, men då är ju effektvakten satt ur funktion
Fläktkortet borde inte kunna påverka el-tillskottets funktion, de ända insignaler som går över detta kort är GT6, HP, LP och tryckvakten för avfrostning.
« Senast ändrad: 26 oktober 2020, 13:55:05 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad vodoo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #97 skrivet: 23 oktober 2020, 11:26:05 »
Bytade tryckvakten och den har nu fungerat normalt efter det. Har bara gått två veckor men innan så fick jag ändra manuellt tillskott nästan varje dag så det känns hoppfullt.

Utloggad vodoo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #98 skrivet: 26 oktober 2020, 13:08:40 »
Och nu efter 3 veckors normal drift så uppstod återigen problemet. Fasen.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #99 skrivet: 26 oktober 2020, 14:53:22 »
Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.
« Senast ändrad: 26 oktober 2020, 17:41:52 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad vodoo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #100 skrivet: 26 oktober 2020, 18:29:33 »
Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.


Det är ju en enkel sak att prova. Tack för tipset

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #101 skrivet: 27 oktober 2020, 11:31:10 »
Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.
Ej att blanda ihop med CRC 5.56 rostlösningsolja
https://www.clasohlson.com/se/Elektronikreng%C3%B6rare-CRC/p/34-6049-1?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6wImaIbqZIlQGJt3tKAka4ujjpUPP6sZIjbbmJv2M185V5TYo4mlEaApqAEALw_wcB

CRC 5.56 är bra för att lossa / smörja fastrostade skruvar men bör ej användas som permanent smörjmedel eller rengöring av elektronik , den stelnar med tiden , som linolja gör på trä .
« Senast ändrad: 27 oktober 2020, 11:35:56 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #102 skrivet: 27 oktober 2020, 13:27:14 »
Då har jag lärt mig något nytt i dag.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #103 skrivet: 31 oktober 2020, 07:33:05 »
Märkligt fel, kan du via menyn beordra ”Enbart el-tillskott” och få den gröna dioden att tändas och el-tillskottet går igång kan det knappast var ett hårdvarufel på digitala utgången för el-tillskott. Får känslan av att det måste vara någon insignal som bråkar. De ända insignaler som borde påverka el- tillskottet är GT3 värden och effektvaktens signal och beräknat effektbehov som CPU-n skall behandla.
Effektvaktens kretskort är anslutet med en bandkabel 10polig, ett test kan kanske vara att jacka ur denna och testa om det blir någon förändring, men då är ju effektvakten satt ur funktion
Fläktkortet borde inte kunna påverka el-tillskottets funktion, de ända insignaler som går över detta kort är GT6, HP, LP och tryckvakten för avfrostning.
Har nu testkört utan effektvakt (bortkopplat kort + ändrat i servicemenyn) i ngn vecka .
Har inte behövt återställa pumpen  :o
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Hargspanna

  • Gäst
Hargspanna
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #104 skrivet: 06 november 2020, 06:26:04 »
Har exakt samma problematik som Västerhaninge 17, igår kväll drog jag bandkabeln till min effektvakt, får se om det hjälper.

En fråga, vad var det du ändrade i servicemenyn?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren