Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2014, 08:40:14 »
Tack David, jag tror att du är problemet på spåret - innegivare och termostater.

Jag ställde in allt innan jag monterade termosar, integral -150 har fungerat upp till +6, men nu minns jag såklart inte vilken kurva jag körde då i och med att jag fick mixtra med den, men jag tror att jag sänkte den något. Påverkan från innegivaren var ställd till 0.
Systemet var från början helt öppet och påverkades endast av utomhustempen, och det var kallt ute.

Det som är ändrat sen sist när det var varmare ute, är att jag satt in termostaterna och att jag ställt upp påverkan från innegivaren från 2 till 4.

Nu provar jag att ställa upp alla termostaterna till 28, dom som är i sovrummen får gå ner till 19 på nätterna, dessutom ställer jag tillbaks innegivarens påverkan till 2. Integralen återgår till -150.
Få se om det blir svalt på nedreplan nu (jag öppnade ju grundjusteringen övreplan lite i samband med termostaterna).

Nu får den köra en stund, så återkommer jag med resultatet i em.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2014, 08:42:23 »
Smurfen: Det kan jag tyvärr inte göra.
Jag har justerat in dom enligt.
1. Allt helt öppet.
2. Leta upp det kallaste rummet och känt efter om det varit nog varmt.
3. Leta upp det varmaste rummet, om det är för varmt så har jag strypt den radiatorn.
4. Vänta och börja om.
- Om det kallaste var ok och det varmaste för varmt så sänkte jag kurvan lite.

Det har slutat med att alla radiatorer på nedreplan är helt öppna, kanske har jag en som står på 5 av 6. Alla radiatorer på övreplan är hårt strypta. Jag öppnade upp strypningen något när jag satte på termostaterna på övreplan, för att tillåta dom att öppna lite extra om det behövs. Det resulterade i att det blev svalt på nedreplan när det var riktigt kallt ute, så det finns inte så mkt att öppna där uppe heller iaf inte om jag vill ha balanserad temp mellan övre och nedreplan.

Pumpen låter mig inte se vad som händer nu när jag höjde integralen till -100, den kör HGW för 3e gången i rad nu tummenupp
Du kanske har för klena rör så det inte går att få lägre delta utan att öka cp och klena rör innehåller lite vatten och därav många starter eller att vp får värma högt över bör. Lösningen om man har plats är mera vatten annars får man kompromissa mellan hur högt den ska värma och antal starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2014, 08:48:17 »
Behöver du ha termostater i ett system med troligtvis lite vatten så skulle jag rekomendera att vara utan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2014, 10:36:47 »
Smurfen.
Rören är som sugrör :) Vi konverterade från direkt el i november, så allt är nytt. Tror att dom satte 22mm ut från pumpen, sedan 15mm som "stamnät" och 10mm till radiatorerna, men jag är inte säker på dimensionerna.

Jag har bestämt att jag ska använda Thermia Link, det är därför jag köpt några termostater, men då den senaste Link programvaran fortfarande inte är släppt så har jag inte kopplat in den.

Jag ser att de justeringar jag gjort inte haft någon effekt än :( Den går fortf på 10 över bör värdet och nu är det -7 ute (sänkte integralen till -130).
Ska inte göra något mer just nu, måste hem och känna hur det känns där (sitter på jobbet och tittar på siffrorna).
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2014, 12:03:13 »
Med liten vattenvolym är -150 ett ganska extremt startvärde.

Jag tycker det finns indikationer på att du kanske ändå inte hittat din kurva? I så fall bör du inaktivare innegivare och ställa termostater på 28C.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2014, 12:20:47 »
Förmodligen har jag ställt till det när det var iskallt ute, utegivaren bottnade på -25 och vi hade -30, då ställde jag om påverkan på innegivaren och ändrade kurvan för att behålla samma framledning bör.

Hmm, jag ska prova ställa ner kurvan till 31 igen, jag vill minnas att det var den jag körde innan.
Jag har ingen aning om hur mycket vatten det finns i systemet. Jag känner att det har fungerat med -150 vid +-0 förutom, men det kan vara att jag läst av loggen fel så jag ska inte svära på det. För säkerhetsskull så gick SD-kortet sönder i Raspberry så dom loggarna är borta.
Kan HGW-shunten göra så att det blir för varm framledning? Tänker om den strular och shuntar ut HGW vatten till radiatorerna, det kan ju vara uppåt 80C

Är det någon mer än jag som tycker att det är mycket att hålla på och justera hela tiden?
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2014, 14:28:08 »
Smurfen.
Rören är som sugrör :) Vi konverterade från direkt el i november, så allt är nytt. Tror att dom satte 22mm ut från pumpen, sedan 15mm som "stamnät" och 10mm till radiatorerna, men jag är inte säker på dimensionerna.

Jag har bestämt att jag ska använda Thermia Link, det är därför jag köpt några termostater, men då den senaste Link programvaran fortfarande inte är släppt så har jag inte kopplat in den.

Jag ser att de justeringar jag gjort inte haft någon effekt än :( Den går fortf på 10 över bör värdet och nu är det -7 ute (sänkte integralen till -130).
Ska inte göra något mer just nu, måste hem och känna hur det känns där (sitter på jobbet och tittar på siffrorna).
kanske dags för ett snack med installatören hur han tänkt det ska funka han borde ha justerat in flödena efter installation och 10 mm låter vekt till ett lågtemp system.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2014, 15:13:19 »
Tänker lite högt: "jag har nu med 0 ute en framledning bör 27 och dÃ¥ pumpen gÃ¥r, framledning är 35 och retur 27 (för övrigt brukar returen alltid vara kring 27 även om det är -24 ute). har ca 170 l i systemet. Jag minns att dÃ¥ jag satte igÃ¥ng pumpen sÃ¥ brukade den stanna pÃ¥ hysteres dÃ¥ det var 12-15 grader ute dÃ¥ framledning bör var ganska lite, men det undvek jag senare genom att höja hysteres till 12. Är det dÃ¥ sÃ¥ att pumpen arbetar utgÃ¥ende frÃ¥n returtemperaturen? SÃ¥ att den "alltid" ligger 8 grader över retur? Eller vad är det som bestämmer att den ska värma ännu mera/mindre? Varför gÃ¥r den inte upp till t.ex.  40 grader efter en stunds arbete?"
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2014, 15:27:06 »
I en on-off-värmepump är det dess effekt och vattenflödet som avgör hur många grader varmare framledningen blir.

VPs effekt varierar beroende på framledningstemp och köldbärartemp; effekten är högre vid låg framledningstemp, och vid högre temp på köldbäraren.

Sedan är det ju så att det varma vattnet från din VP går ut i ditt hus och värmer det, och tappar alltså temperatur innan det kommer tillbaka till VP. Skulle du t ex ha termostater som blockerar värmen så skulle den gå tillbaka till VP och framledningen skulle stiga snabbt (långt över börvärdet).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2014, 15:52:52 »
Kan någon uppskatta vattenmängden i vårt system?
Följande storlekar har vi på raddarna. Se bild.
1*200cm
1*180cm
7*120cm
3*80cm
1*70cm
1*50cm
Djupet på samtilga är 7cm
Rören innehåller nog inte många liter.

Jag sänkte kurvan från 33 till 31 och märker ingen skillnad på inomhusklimatet just nu :)

Jag får skylla mig själv lite med injusteringen, jag bad om att få göra det själv - "kan själv" mentalitet. Vann lite pengar och förhoppningsvis kunskap - men frustrationskontot blir snart övertrasserat.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2014, 16:09:12 »
Ibland är jag smart :) synd att jag alltid är lite långsam. Jag har en gammal tråd där jag bad om hjälp med justeringen "när det blev kallt så blev det varmt". Där har jag skrivit vad jag kom fram till - dvs kurva 31, jag har visst kvar lite minne ändå.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2014, 19:06:12 »
att folk bryter på hysteres med G3 är inte så konstigt när den är fabriksinställd på -150

Man kan välja att höja hysteresen och acceptera att det svänger friskt eller sÃ¥ ökar man integralen till  nÃ¥got lite mer normalt
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2014, 20:24:03 »
Lite märkligt att ändra default från -60 till - 150 kanske borde varit nånstans mellan fast det bör ju naturligtvis ändras efter aktuell anläggning så det spelar ingen roll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2014, 21:06:53 »
Jag ser att jag fortfarande ligger väldigt nära, nu stannar den på 9 grader över bör och det är -11 ute. Alla termostater är på 28 grader.
Såg att David har integral -50, så jag gör ett försök att höja till -60, det kan ju inte skada att köra en stund iaf.

Nu misstänker jag att jag i morgon kommer att fråga hur jag ska få ner antalet starter ;) Men det tar vi i morgon.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2014, 07:53:20 »
Som jag trodde :)
Kl 22 gjorde den första starten med integral -60
Nu är klockan 08 och den har gjort 15 starter (motsvarar 36 starter/ dygn, har varit ca 20)
Det är nu -17 ute.
Framledning bör: 38
Framledningen när pumpen stannar: 44

Undrans om dom inte gjort om lite hur den arbetar med integralen? Något bör ju ha förändrats i maskinen också om dom ändrar standard från -60 till -150?

Jag sänker till -100 och ser vad som händer där.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!