Titel: Sharp nordic converter- felkod?
Skrivet av: superkisen skrivet 28 december 2014, 21:47:16
Hej.
Har någon kläm på felkoden 5 -2 till en Sharp innedel AYXP26FR-N med utedel AE-X26FR-N.

Någon som vet vem som lev reservdelar? Min urspr. lev är en stor elgrossist som inte känns som rätt reservdelspartner.
Hälsn Alex
Titel: SV: Sharp nordic converter- felkod?
Skrivet av: electroluxaren skrivet 29 december 2014, 08:55:33
Ute-delens thermistor på sugsidan avbrott
Borde gå lätt att hitta efter kontrollmätning av thermistorerna
Kan i värsta fall vara kretskort
14,57kohm vid 0C skall termistorerna ha i utedelen utom kompressorns.
Om kompressorn går när det blir felkod kan det även vara expansions ventilen som är stängd.
Sen kan det ju vara rellaterade fel, som inte är solklara.
Reservdelar kan du ju kolla med sharp men troligen hänvisar de till IVT,
annars passar troligen bosch och electrolux oxå.
Titel: SV: Sharp nordic converter- felkod?
Skrivet av: superkisen skrivet 29 december 2014, 16:36:09
Tack för hjälpen.
Det var en av dom (termistorerna) som var döda. Det lustiga var att när jag väl klippt av just denna och fått in den i garaget började den ge rätt utslag igen...?
Det var ev en liten skada på kabeln där den satt fastbuntad så nu är det bortklippt.
Värmen är igång och vi håller tummarna att det fortsätter så.

electroluxaren, du ska ha ett stort tack för hjälpen. tOOmten
Titel: SV: Sharp nordic converter- felkod?
Skrivet av: Junifar skrivet 06 oktober 2015, 11:07:03
Samma enheter och felkoden -0 17, någon med idéer?
Felkoden kan även vara 17 -0 om det blir någon skillnad...!