Har precis installerat en Daikin Altherma 3 luft vatten värmepump med innbyggd vvb som nu har larmat för legionella. Det finns ett schema veckovis när den ska köra/värma upp vattnet till 60 grader men den startar aldrig. Jag har verifierat att datum/tid är rätt inställd. Legionella-körning är aktiverat. Elpatronen fungerar (kan starta den manuellt). Tempen ska tydligen vara minst 5 grader under 60 för att den ska starta och det är den. Den bara ignorerar legionella-körningen, har försökt flera gånger.Någon som har något tips?
Japp, jag får AH-00. Har provat att ställa om tiden så den ska köra nu direkt men inget händer, den ignorerar legionella-körningen.Vet inte riktigt om jag förstår vilken temp som är vad men under info/givare finns:Varmvattentemp 49Framledning elpatron 43Framledning kompressor 43Hur kontrollerar jag om överhettning skyddet har löst ut? Pannan har alltså inte stannat, den värmer men kör inte legionella-funktionen.VV standard ör:Komfort 52Ekonomi 45
Nej, inte vad jag vet. Då borde jag väl inte kunna köra elpatronen manuellt?Elpatronen är inställd på 3kW/6kW (vi har tre-fas, säkrat till 16A så vi skulle väl kunna öka till 9kW om det behövs). Spärr eltillskott är satt till "Nej".Legionella är aktiverat, ökade på nu att den ska köra i 60 minuter (var 40 minuter förut).Testade att ställa om klockan så den skulle gå igång nu precis. Men det händer ingenting. Kollar jag under driftslägen i inställningarna så står det Legionella:AvVad menas med VVC (varmvattencirkulation)? Där kan man exempelvis ställa in "Cirkulation och legionella", vad innebär det? Har dock provat den inställningen och det blir ingen skillnad.
Maskinen är ställd på veckokörning.Den förväntar sig att veckan skall passera.Ställ den på en dag nästa vecka och kontrollera vid den tidpunkten.Sitt still i båten och ta det lugnt bara.MvhD
Tack för svar. Men det har gått en vecka utan att jag rört schemaläggningen, det händer inget. Jag gick upp och tittade på tiden när det skulle köras igång men det hände inget.Nu börjar jag bli ganska säker på att det är elpatronen som inte fungerar. Hur kan man felsöka det? Elektrikern säger att det är rätt kopplat och han kan inte göra något mer.
Är elpatronen aktiverad i menyn ?Gå in som installatör: Behörighetsnivå och skriv in 5678.Gå sedan till installatör / elptatron och titta efter.MvhD
Japp, har varit inne i den menyn, elpatronen är aktiverad, 3 kW första nivån och 9kW andra. Sätter jag på "kraftfull drift" så ska väl både kompressorn och elpatronen gå för fullt, men kollar jag strömförbrukningen under kraftfull drift så ligger den på 2 kW på bara en fas?
Elpatronen har en separat matning på inomhusenheten. Låter som om du inte har spänning på den. Kan vara överhettningsskyddet som har löst ut, det kan ske i transport.MvhD