Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Högt delta på köldbärare, hur sänka?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Högt delta på köldbärare, hur sänka? (läst 10357 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
skrivet:
12 oktober 2012, 08:00:26 »
Citera
Hej,
Är ny här på forumet och kan inte hitta nån vettig förklaring på detta.
Jag har en IVT Greenline C7 men jordvärme (400m), skillnaden mellan GT10 och GT11 är 7,4 idag när det var 0 grader ute på morgonen. Hur kan jag sänka det?, cirk. pumpen till köldbäraren står i läge 1. Ökar jag den till 2 eller 3 ökar deltat.
Kompletterande fråga, hur mycket är det normalt att den går såhär års?
//Jonas
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34819
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2012, 08:07:49 »
Citera
IVT:s tempgivare visar ofta fel beroende på inträngande fukt.
Du kan köra cirkpumpen manuellt via reglerdatorn, och kolla om de visar samma värde när kompressorn står still, gör de inte det så bör givarna bytas ut.
Med högre varvtal på cirkpumpen skall deltaT egentligen minska.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2012, 08:17:17 »
Citera
Kör man den manuellt när pumpen INTE går? Hur kör jag den, i serviceläge?
Kan det vara så att deltat ökar initiellt men kanske minskar sedan när jag ökar varvtalet på pumpen?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34819
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2012, 08:42:27 »
Citera
Ja kan inte IVT:s värmepumpar utantill, men troligen hittar du detta i servicemenyn.
DeltaT bör minska så snart du ökar hastigheten på cirkpumpen.
Om du har ett igensatt filter på KB-ledningen skulle man kanske kunna tänka sig att filtret tätar till sig ännu mer om du ökar varvtalet på cirkpumpen, men det känns långsökt.
Men rent generellt, när det gäller problem med högt deltaT på KB så är det följande du skall/kan kolla:
Är filtret rent
Fungerar cirkpumpen som den ska
Visar tempgivarna rätt
Kan kollektorn ha komprimerats av isbildning i borrhål eller foderrör (knappas troligt vid denna årstid)
Då just IVT:s tempgivare är kända för att visa fel på KB-sidan så bedömer jag det vara störst chans att du hittar felet där.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2012, 09:28:16 »
Citera
I menyn vid 5.3 (serviceläget) kan du handköra flera funktioner bla köldbärarpumpen utan att kompressorn går.
Köldbärartemperaturerna på min C7s panel kan jag inte alls lita på. De visar flera grader fel och har gjort så sedan pumpen var ny.
Jag använder bara de temperaturer som Rickards RTLogger visar.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #5 skrivet:
12 oktober 2012, 10:28:33 »
Citera
Rickards RTLogger?
Loggat
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #6 skrivet:
12 oktober 2012, 10:44:38 »
Citera
Citat från: Joonte84 skrivet 12 oktober 2012, 10:28:33
Rickards RTLogger?
Nu ser jag inte längre den vanliga RTL som Rickard hade, som jag köpte flera år sedan.
Fungerar jätte bra.
http://www.energibutiken.se/sv/
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2012, 11:09:32 »
Citera
Resultat av detta, vad kan konsekvensen av ett högt deltaT på KB innebära?
Loggat
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Karma +0/-0
Kön:
Fjällräven
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2012, 12:06:01 »
Citera
När jag var i kontakt med IVT/Bosch support senast rekommenderade dom 3,5
.
Manualen tycker att
bör vara mellan 2 - 4 °C.
Du har redan i tråden fått bra åtgärder att börja med, men vilket
har du tidigare haft?
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #9 skrivet:
12 oktober 2012, 12:37:26 »
Citera
Rickard är han som "äger" detta forum och han säljer grejer i sin webshop som du kommer åt från detta forum. Nu verkar inte RTLoggern finnas kvar men han säljer andra loggrar. Se Webscop->Loggrar
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #10 skrivet:
12 oktober 2012, 12:49:14 »
Citera
Vi har bara bott i huset i 3 mån, kollade just detta värdet först nu så jag har ingen aning om hur länge det har varit så högt, därför undrar jag vad det kan få för effekter, ekonomiskt? prestandamässigt osv?
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #11 skrivet:
12 oktober 2012, 20:04:35 »
Citera
Är du intresserad av hur din värmepump fungerar och är beredd att lägga ner en del tid att lära dig den så rekommenderar jag dig starkt att skaffa en temperaturlogger där du kan se och spara olika temperaturer och hur dessa varierar vid olika driftsfall.
Min temperaturlogger (och detta forum) har hjälpt mig att förstå min värmepump bättre och jag har löst bla följande problem själv:
- för många starter per dygn (30-35 är nu 15-20)
- larm "Pressostat hög" (sänkte varmvattentemperaturen ett par grader)
- För stor temperaturdifferens över värmeväxlaren och dessutom sakta ökande (igensatta flexslangar)
Sedan har jag fixat en trög växelventil också men till detta behöver man inte ha en logger. Dessutom har jag mha detta forum ställt in pumpen på en ny riktigare värmekurva och jag kan se att jag troligen inte behöver oroa mig över att köldmediat skall "ta slut" denna värmesäsong!
Per L
«
Senast ändrad: 12 oktober 2012, 22:00:47 av Per Lu
»
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #12 skrivet:
13 oktober 2012, 11:00:56 »
Citera
LÃ¥ter som en bra grej med logger
Nu har jag iaf kört pumpen manuellt, om jag trycker på "kör manuellt" så kör den bara en liten stund, är det rätt? Hur som helst så började temperaturerna klättra mot varandra så länge den gick, den ena gick ner och den andra gick upp. Eftersom det ger dålig effekt att skruva upp cirk.pumpen till läge 2 känns det som felet är filtret. Jag är dock lite osäker över att dra bort isoleringen på röret för att komma åt det, hur ska jag få tillbaka den, är ju limmad? Nästa fråga då, när kan jag rensa filtret, vad är proceduren? Antar att det är när pumpen står still/ vrida av ventilen, ut med filtret? Samma som på varma sidan? Vad händer om VP startar och jag har ventilen stängd?
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #13 skrivet:
13 oktober 2012, 11:25:46 »
Citera
På min pump har jag aldrig upptäckt att den automatiskt stänger av en manuell körning. Jag har säkert kör köldbärarpumpen minst 20 minuter och alla gånger jag kört den manuellt har jag själv fått stänga av den vad jag kommer ihåg.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #14 skrivet:
13 oktober 2012, 11:52:20 »
Citera
Fel av mig, men den stänger av sig när man går ur menyn tror jag, körde den nu....
Loggat
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #15 skrivet:
13 oktober 2012, 13:59:36 »
Citera
Ja det gör min med!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #16 skrivet:
13 oktober 2012, 14:21:10 »
Citera
Meny 5.11
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #17 skrivet:
14 oktober 2012, 14:36:25 »
Citera
Meny 5.11?? Har varit där och tittat, vilket har ni era pumpar på?
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #18 skrivet:
14 oktober 2012, 15:31:02 »
Citera
Nu har jag varit och kört cirk.pumpen manuellt.
Efter 5 min var GT10 9,5 och GT11 4,9, sen höll det det i ytterligare 15 min innan jag slutade köra, dvs en skillnad på 4,6 grader, ska man tolka det som om att givaren visar fel? Om den visar detta värdet fel, skulle jag ha ett VERKLIGT
på lite över 3 grader, skulle kunna stämma?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34819
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #19 skrivet:
14 oktober 2012, 17:18:45 »
Citera
Precis, nu är bara problemet att veta viken som visar fel.
Bäst är nog att byta ut båda två.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #20 skrivet:
14 oktober 2012, 18:22:00 »
Citera
Eller också göra som jag!
Strunta i att dom visar fel och lägg pengarna på en logger i stället!
När jag köpte RTLoggern låg alla 11 temperaturgivarna inom 0,31 grader! Det var en bra början!
Sedan visade det sig att när jag gjorde det test du gjort på din pump fick jag inte bra värden med min RTLogger förrän jag slipat kopparrören helt rena, använt temperaturpasta mellan rör och givare samt bundit fast givaren mot röret med buntband.
Bara pasta och buntband (som jag började med) blev inte tillräckligt bra!
Nu kan jag lita på mina visade temperaturer! Dvs de som min logger visar!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #21 skrivet:
14 oktober 2012, 18:54:51 »
Citera
Ja, logger i all ära men visar pumpens eget system fel kan den larma och stänga av sig för felaktiga temperaturer, därför vill jag att pumpens egna givare ska funka. Inte kul om det händer under en semester mitt i vintern...
Nästa pilsner då, varför ökar
när jag ökar hastigheten på cirk.pumpen? Extremt lite med dock, kanske 1-2 grader.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34819
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #22 skrivet:
14 oktober 2012, 20:39:14 »
Citera
Det beror troligen på att felvisningen varierar med ändrad temperatur.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2012, 08:59:14 »
Citera
Du har förstås rätt i att de temperaturgivare i pumpen som är inblandad i dess styrning och övervakning måste vara riktiga!
Jag har dock inte funnit någonstans (varken i IVTs handledning eller i detta forum) att just dessa två temp.givare styr pumpen på något sätt.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #24 skrivet:
15 oktober 2012, 10:59:12 »
Citera
Fast det finns ju ett larm som heter GT10 (GT11?), vet iofs inte om det kan stänga av något eller om det bara varnar?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #25 skrivet:
15 oktober 2012, 11:00:01 »
Citera
Det brukar finnas larm om ingående eller om det var utgående kb blir för kallt men den funktion kanske inte finns på Ivt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #26 skrivet:
15 oktober 2012, 17:55:52 »
Citera
Du verkar ha rätt även om detta!
När jag läser i Handbok Rego 600 från dec 2003 så står beskrivet om larm för GT10 och 11.
I den handbok (sept 2001) som följde med min pump finns dessa larm däremot inte beskrivna så jag antar därför att min pump inte har dessa larm medan senare pumpar har det.
Då är det ju faktiskt viktigt att dessa två givare på din pump inte visar alltför mycket fel!
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #27 skrivet:
16 oktober 2012, 12:15:06 »
Citera
Någon som vet om det bara larmar eller om det stänger av kompressorn tills temperaturen är "rätt"?
Vet någon vad dessa givare kostar, och var kan man köpa dem? Antar att det bara såna som ligger mot röret?
Förresten hur svårt är det att ansluta och driftsätta en inomhusgivare?
Känns som en bra komplettering, säg att det är -10 grader ute och fullt solsken rätt in i huset, det ÄR varmt i huset men pannan eldar för glatta livet, för det är -10 ute...? Är mitt resonemang rätt eller fel?
Loggat
Joonte84
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Kön:
IVT Greenline HT C7 -06
Joonte84
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
«
Svar #28 skrivet:
18 oktober 2012, 18:41:13 »
Citera
Ingen som har någon erfarenhet av detta larmet på en IVT?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Högt delta på köldbärare, hur sänka?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 745
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
76Phoenix
HBerggren
rocas
Nene20
DennisCA
Mike
electroluxaren
jagheterfredrik
sigge01
Västerhaninge 17
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info