Skrivet av: wip
« skrivet: 04 januari 2017, 10:14:53 »

Det nya tråget är nu kompletterat med ett fint temperaturlarm från Kjell & Co  Smart Weather art nr 48422 ( utgående till halva priset, 199 kr) som har en bluetoothöverföring till en app i mobilen. Det går sedan att sätta larm vid en fri temp-nivå. Jag klistrade tempgivaren på karets insida med åldersbeständig drevningstejp och nu kan jag kolla att allt funkar. Sändardelen står utomhus bakom karet så där får jag utslag om det går under 2 grader. Då triggar den lägre temperaturen karets slinga som går igång. Man kan ju tycka att det är ju lite onödigt att den går hela tiden när det är under 2 grader och i de nyare karen slår den bara till 10 min före avfrostning när det samtidigt är under 2 grader.

Tillägg 5 jan , utetemp -8  grader: Nu när jag loggar karets temp ser jag att det är flera till och frånslag trots att tempen ute är under 2 grader hela tiden. Den spar alltså ström emellanåt. Den har varit ända nere på minus 4 grader men medelvärdet är plus. Det verkar att fungera felfritt. Inte en droppe som spills från karet. Nu skall jag komplettera med en loggad termometer på spillvattenledningen som har en egen slinga.

Det ser ut att fungera bra.  tummenupp
Idag så slog det ifrån när tempen var över 2,5 grader ute. Det funkar fint med loggningen. Kurvan i pdf bifogas. Den röda på slutet är en yttertemperaturmätare.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 december 2016, 13:01:54 »

Precis som med alla andra tjänster och varor man köper   tummenupp
Skrivet av: wip
« skrivet: 31 december 2016, 12:50:02 »

Det är mycket övervinster inom denna branchen det är klart. De tar betalt för att kunna hålla flotta lokaler och ta flådig semester. Bara att betala
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 december 2016, 10:49:44 »

Nu vill han väl ha betalt för mer än dom tio minuterna han var på plats. Jobbet innebar väl resa både fram och tillbaka samt kanske lite tid till att beställa och plocka ihop några prylar ta emot arbetsorder, rapportera material och tid mm mm. 
Skrivet av: wip
« skrivet: 29 december 2016, 23:36:28 »

Jag ringde och beställde den 14 nov och han kom efter en månad den 14 dec. Tur att det inte var bråttom.
Notan

Arbetskostnad 1 timme á 520 kr ( han var här max 10 minuter)
Reskostnad lokalt 12 stk 140 kr ( totalt 2 mil ToR)
Kostnad för servicebil        28 kr
Moms                             172 kr

totalt                             860 kr.  För 10 minuters jobb. Det är väl bara att betala.  tOOmten
Skrivet av: wip
« skrivet: 20 december 2016, 15:21:00 »

Nu är det nya karet på plats. Det nya var modifierat. Jag kunde montera själv.  Det följde med en säkringsplint med en glassäkring och en sladdstump som skulle monteras upp i kopplingsboxen bredvid pos 11 plinten. Det har nog rasat lite väl många tråg och med denna så behöver man kanske bara byta säkringen. Lite svagt av NIBE att göra en sådan modifiering utan att ta kontakt med tidigare kunder. Då hade jag kanske sparat ett par timmars jobb och ca 2700 kr. Det tillkommer en okänd summa som NIBE-teknikern kommer att debitera för att han var här fem- tio minuter och mätte och såg att det var spänning till slingan vid plus en grad. Jag återkommer med den summan.
God Jul
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 14 december 2016, 14:24:40 »

Det troliga är väl att värmesäkringen i tråget har löst ut. Och tur är det i så fall, för ett antal pumpar började brinna p.g.a. att KVT10 tråget saknade denna komponent. Nibe bytte ut KVT10-trågen utan kostnad efter dessa händelser, som finns omtalade i pressen.

Om någon fortfarande har den gamla modellen KVT10 utan den vita kopplingsdosan i trågets vänstra framkant, så börman kontakta Nibe!

Värmesäkringen går inte att återställa, därför gäller alltså bara att byta hela tråget. Kostnaden kanske är försumlig mot vad en totalbrand kanske skulle ha kostat. 
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 december 2016, 10:03:43 »

Trågets slinga var slut. Vi mätte om den fick matning med 220 V vid 1 plusgrad ute och det fick den,  men den förblev iskall och inget utslag på Ohm-mätaren. Nytt tråg beställt. Det går inte att bara byta slingan. De två delarna sitter klistrade och plastpluggade tillsammans så det är stört omöjligt att dela dem. Det känns verkligen onödigt att behöva byta hela plasttråget. Nytt från http://www.evbutiken.se/
2734:-  inkl exp.
Skrivet av: Connstellation
« skrivet: 21 november 2016, 03:44:20 »

Tack för råd. Skall mäta och återkommer. 14 dagars väntetid för service. Det kostar nog lika mycket som ett nytt tråg. Kan jag själv  konstatera att det är fel på tråget så kan jag avbeställa servicekillen.

Jag har haft samma fel vid två tillfällen och båda gångerna var det den lilla glassäkringen på 1A som hade gått. Den sitter på en av anslutningskablarna till tråget i styrdosan som någon påpekade. Har du kollat så att den är hel? Vet man vad man gör går den enkelt att byta själv. Om termosäkringen som sitter i kopplingsdosan inne i tråget har gått måste dock hela tråget bytas.
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 21:19:04 »

Tack för råd. Skall mäta och återkommer. 14 dagars väntetid för service. Det kostar nog lika mycket som ett nytt tråg. Kan jag själv  konstatera att det är fel på tråget så kan jag avbeställa servicekillen.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 14 november 2016, 16:57:08 »

Säkrast och enklast är att mäta resistansen på värmekabelfunktion på plinten i styrlådan. Lossa ena tråden så du får en ren slinga att mäta på. Har för mig att det är cirka 230 ohm. Om ev. slinga i avloppet är ansluten i trågets kopplingsdosa, blir det knepigare eftersom två resistanser blir parallellkopplade. Värdet för trågslingan står på en etikett på kopplingsplinten i tråget KVT11 versionen. Notera värdet i styrlådan och tag för vana att kontrollmäta varje höst vid rengöringen av tråget.
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 16:35:01 »

Jag ser att jag minns dåligt. Min VP är monterad 3 aug 2011 och kanske den har ett felaktigt kretskort. Får kolla det också men det är ju märkligt om den har tuffat på i fem år med felaktiga grejor. Tack för stödet.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2016, 16:24:38 »

Bra att kontrollera kopplingsdosan och mäta resistansen på värmeslingan. Jag tänkte att de satt kopplingsdosan där dels kanske för ett överhettningsskydd i tråget och dels för möjlighet att direkt ansluta en frostskyddskabel på max 40W för avloppsröret i kopplingsdosan istället för hela vägen upp till X11:5-6. Bara man använder kall-kabelbiten av frostskyddskabeln för anslutningen givetvis.
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 16:12:34 »

Det är sannolikt rätt kopplat från början eftersom det som sagt har fungerat vid rejäla frostperioder under vintrarna i 5 år
Något har hänt men frågan är vad. Jag tror att jag skall kolla kopplingsdosan som sitter inne i tråget om den har någon säkring. Det är en märklig placering av dosan inne i tråget.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2016, 16:00:25 »

Säkringen till KVT 11 ska sitta i elskåpet på värmepumpen enligt manualen. Därefter brun kabel till plint X11:5. Borde gå att känna med handen på dräneringstråget om det blir lite varmt under +2 °C eftersom 160 W märks. Har själv droppskålar/dräneringstråg med inbyggda värmeslingor på 60 W under mina luftluftvärmepumpar och det känns tydligt att de blir varma vid nollgradigt väder eller kallare. Har aldrig sett någon is där mellan droppskålen och undersidan på värmepumpen. Kondensvattnet rinner vidare i PEM-rör ner i marken till stenkista på frostfritt djup. Självreglerande frostskyddskabel 2 m ner i PEM-rören.
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 15:33:43 »

Vattnet rinner till ett rör som är kopplat till dagvattenledningen. Rensas varje höst. Jag har en Ebeco frostvakt från Jula på 2 m med en effekt på 10 W/m på utsidan av dräneringen och det har gått bra under köldperioder på ca 20 minus i en vecka. Frostvakten är kopplad till VP på samma plintar som KVT 11.
Jag är ju ingen tekniker så jag får väl kapitulera innan vintern kommer och ta hit en från Nibe. Det finns dock så mycket kunskap och hjälpsamhet på detta forum så jag tänkte att försöka lösa det på egen hand.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2016, 15:14:04 »

Fint att det fungerat felfritt hos dig. F2025 tillverkade efter augusti 2010 har rätt styrkort för dräneringstråget enligt manualen. Är det avrinning till en stenkista under marken på frostfritt djup eller vart rinner kondensvattnet? Har det behövts en extra värmekabel i själva avloppsröret?
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 14:54:40 »

Jag har en KVT 11 från 2011 och min pump 2025-6 är från aug 2010. Den har funkat felfritt förutom med svår nedisning första vintern. Efter inköpet av tråget har det gått bra. Kan det var en säkring i trågets kopplingsdosa som det står om i anvisningen, den på 1 A.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2016, 14:43:56 »

Om det bildats en is-skiva i tråget kan inte värmeslingan ha fungerat, den är på 160 W. Är tråget KVT 10 eller KVT 11? I anvisningen för KVT 11 står bl.a. att FIGHTER 2015/2025 styrkort ska ha version 2.11 eller senare och att överhettningsskyddet är av engångstyp, dvs om det löst ut så fungerar inte värmeslingan mer efter det. Det refereras även till en säkring som ledare 1 från tråget ansluts till i värmepumpen förutom plint X11:5-6. 
Skrivet av: wip
« skrivet: 14 november 2016, 12:32:16 »

Nog lättare att svara om man vet modellbeteckning etc. och en bild är värdefullt. Kanske ta bort dräneringstråget så länge och hacka bort isen från marken när det behövs?

Mitt tråg hade en isskiva som satt på översta delen och det verkar inte bra tycker jag. Vatten flöt dock igenom avloppet nu när jag inspekterade för lövrensning. Kan det bildas en isskiva i tråget trots att värmen slår till vid 2 plusgrader?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 november 2016, 13:51:30 »

Utegivaren sitter på undersidan värmepumpen. Måste gå att se i menyerna vilken temperatur den visar och om det är rätt. När man läser instruktionen till KVT 10 så står det "automatiskt tillslag vid 2 °C" som jag tolkar såsom att termostaten är inbyggd i KVT 10 men det kanske är fel? Bra att du kollade om spänning på X11:5-6. Om utegivaren till värmepumpen visar rätt och det är kallare ute än +2 °C måste det vara fel på kretskortet, något relä eller liknande. Kanske finns det en glasrörssäkring på kretskortet som skyddar anslutning 5-6 och har gått?   
Skrivet av: Jackper
« skrivet: 06 november 2016, 13:33:13 »

Tack för svar,jag har ingen spänning vid plinten 5-6.Tror felet är där.Sitter det alltså ingen tempgivare på pumpen som styr detta?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 november 2016, 17:21:21 »

Jo värmekabeln ska gå på vid +2°C. Står att den automatiskt sköter detta på KVT 10 så det borde se ut som en "rund knapp" någonstans utmed el-kabeln vidare till värmekabeln någonstans på tråget. Man kan (stäng av strömmen först) koppla loss externa värmekabeln på plint X11 anslutning 5 och 6 i samt mäta med multimeter om resistansen i värmekabeln stämmer när det är kallare än +2°C. På F2025 måste det ju gå lätt att läsa av om dess egen utegivare visar rätt i alla fall.
Skrivet av: Jackper
« skrivet: 05 november 2016, 16:39:33 »

Värmekabeln ska gåigång vid 2-3 plus om jag fattat rätt.Vilken givare styr detta?Måste nästan vara den som är trasig?
Skrivet av: Jackper
« skrivet: 05 november 2016, 15:42:18 »

Nibe f2025 med kvt tråg😀
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 november 2016, 15:10:01 »

Nog lättare att svara om man vet modellbeteckning etc. och en bild är värdefullt. Kanske ta bort dräneringstråget så länge och hacka bort isen från marken när det behövs?
Skrivet av: Jackper
« skrivet: 05 november 2016, 14:14:37 »

Hej,dräneringstråget är fullt med is.Värmekabeln känns kall och det verkar ej ligga någon ström på den.Hur styrs den,nån givare?Går det koppla förbi och laga den till våren?Har lite panik så tacksam för snabba svar :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!