Tjena! Nybörjare här som nu i höst skall träda in på Den Smala Vägen med bergvärme!  :o

Jag skulle vilja höra lite vad ni gamla uvar tror om mitt behov när det gäller utrustning och borrning.

Hus: Suterräng byggt 1973, betongbjälklag, övervåning 130 m2 , nedervåning 70m2 boyta suterrängdel + 60m2 ren källare (under mark).

Nuvarande uppvärmning: Oljepanna med elkassett från 2002 (ca). Förbrukning: ca 25.000 kWh el + 1.5 m3 olja .

Användning: 6 personer, 2 vuxna + 4 barn (under 5 år). 3 dushar + 1 badkar. Ingen golvvärme, ej heller planerad.

Hmmm... var det allt ?

Min känsla är att vi har ett något större behov än normalfamiljen (uppenbart kanske då vi har en större famillj och ett större hus än normalfamiljen.. :) ) och därför vill jag inte underdimensionera systemet.

Eftersom vi är många och dessutom vill kunna använda badkar, så är ju en vv-beredarare/tank ett måste - idag tar varmvattnet slut innan man blött bottnen på karet.

Vilka pumpar klarar ett lite större behov ? Skall man gå till 10kW-maskiner ? De nya varvtalsstyrda från Nibe/IVT låter ju intressanta men man vill ju kunna räkna hem investeringen på mindre är 50 år också...

Borrning, vi sitter rakt på ett berg så jag hoppas att det skall gå enkelt. Vad är rekommendationerna där för ett lite större behov ?

Tacksam för frågor och svar!

Mvh, Joakim
Titel: SV: Nybörjare - hjälp med dimensionering inför offert
Skrivet av: Carl N skrivet 12 september 2006, 13:56:53
Ingår hushållsel i dina siffror? jag antar i så fall att den ligger på ca 6000 kWh/år och då blir totalbehovet ca 30 000 kWh/år.

Jag tror i så fall att du behöver en 9 kW VP. Du ska nog ha en VP av Nibe 1115/1130, IVT E eller Thermia Duo modell + extern VVB typ Nibe VPA 300/200.

Vad gäller borrhål så bör det vara minst 170 meter, lite längre om du bor norröver.