Författare Ämne: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar dÃ¥ enormt med el  (läst 1230 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min Nibe 2010 slutar ibland producera vv. Värme fortsätter fungera. Ingen larmkod. När detta händer drar den över 60 kWh/dag. Elpatronerna är bortkopplade. Den vill inte skriva på USB. Har nyligen sänkt vv från normal till ekonomi.
Jag stänger av och på och då fungerar den några dagar.
Vad kan det vara?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2020, 21:53:16 »
Det står 1245 i rubriken och 2010 i inlägget?
Mitt tips är att kolla växelventilen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2020, 22:11:57 »
2010 är årsmodellen.
Antar att växelventilen byter mellan vv-produktion och värme. Den borde ju fungera eftersom VP funkar bra efter återställning. Men varför är strömförbrukningen så hög när vv tappas?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2020, 15:33:18 »
Jag tänkte att den kanske kärvar?
Men din apparat har nog ett USB-uttag.
Stoppa in ett USB och logga typ ett värde per minut.
Låt den sitta i till felet händer igen, klipp sen ut den perioden och bifoga filen omdöpt till en textfil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2020, 17:24:41 »
Usb uttaget sitter dolt under 1245 skylten så du får peta bort den.

Sedan är det väl så att reducerad vv temp är en av de valbara funktionerna för att larma användaren om att något är fel med maskin, kolla vad som är inställt.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2020, 19:22:40 »
Sm jag skrev: NIBEn vill inte skriva på USB. Frågan återstår: varför drar den så exceptionell mycket ström?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2020, 19:30:58 »
Det enda är att den kör på elpatron av nån anledning, men det är knepigt att den inte larmar då.

Har du provat några olika USB?
Är programvaran uppdaterad?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2020, 22:01:19 »
Så när pumpen gör vv och värme förbrukar den ?? KWh.

När den hakat upp sig kör den värme 24/7 och drar 60kWh?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2020, 13:02:05 »
Normala dagar drar den 20-30 kWh beroende på uttemperatur mm. Sjuka dagar drar den 60-65 kWh.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2020, 15:52:53 »
GÃ¥r kompressorn mera sjuka dagar?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!