Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jorgenkarls skrivet 01 juni 2020, 21:39:47

Titel: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: jorgenkarls skrivet 01 juni 2020, 21:39:47
Hej,

Varje sommar från mitten på Maj till mitten på September så brukar jag stänga av värmeproduktionen på pannan och då slutar även cirkulationspumpen snurra. I år fick jag en tanke att det kanske är bättre för bergvärmen men framförallt för cirkulationspumpen att inte stänga av. Framförallt för att vattnet inte ska stå still i radiotorslingan.

Vad är era åsikter? Tack på förhand.

Med vänlig hälsning, Jörgen
Titel: SV: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 juni 2020, 07:59:44
Det är snarare växelventil som inte mår bra av att stå still.
Cirkpumpen går vid varje VV-laddning.
Jag brukar stänga av grejerna men motionera växelventil en gång i veckan genom att växla mellan driftlägena.
I sommardrift står alltid växelventilen i läge mot varmvatten.
Min växelventil härdade ut i 16 år innan den kärvade fast.
Titel: SV: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: jorgenkarls skrivet 02 juni 2020, 15:09:05
Det är snarare växelventil som inte mår bra av att stå still.
Cirkpumpen går vid varje VV-laddning.
Jag brukar stänga av grejerna men motionera växelventil en gång i veckan genom att växla mellan driftlägena.
I sommardrift står alltid växelventilen i läge mot varmvatten.
Min växelventil härdade ut i 16 år innan den kärvade fast.

Ok tack för svar :)
Titel: SV: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: bopakoster skrivet 02 juni 2020, 18:44:03
Jag har en Nibe 1225-8. Jag brukade stänga av värmningen på sommaren.
Numera får den snurra och gå utan att egentligen göra annat en cirkulera vattnet i radiatorerna.
Cirkulationspumpen går förstås då och är du kW-jägare så kan du spara några kWh typ 75wx4månader=225kWh genom att stänga av.
Jag tror CP mår bra av att rotera. Dessutom så kyler radiatorerna lite när rummen är värmeböljavarma.
Titel: SV: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: D skrivet 06 juli 2020, 20:31:25
Jag har en Nibe 1215 och har alltid bara brukat vrida ner termostaten så långt det går på sommaren. I år har jag dock börjat få problem med en kärvande växelventil och ställde pumpen i sommarläge med enbart varmvattenvärmning.

Efter en dryg månad då värmebärarpumpen bara gått vid VV-värmning kärvade den fast helt och därmed ville inte kompressorn gå längre. Efter ett hamnarslag gick värmebärarpumpen igång, men med missljud, så det blir till att byta den. Om jag låtit den snurra hela tiden hade den väl gått än... 🙂
Titel: SV: Nibe 1210 - stänga av eller inte på sommaren ?
Skrivet av: Josth skrivet 07 juli 2020, 10:26:31
Man kan också prova att plocka isär cirkulationspumpen och rengöra inuti motorhuset och rotorn etc. Kan vara mycket smuts i värmevattnet.