Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 13:32:44

Titel: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 13:32:44
Den här frågan känns trivial, och det retar mig att jag inte lyckas lösa den själv (hjärnblödning, kanske?).

Hur bär sig värmepumpen åt för att hålla framledningstemperaturen på konstant c 31 grader vid värmeproduktion (se bild)? Pumpen jobbar ju intermittent, så jag hade väntat mig en "hajfensform" på grafen i stället för den "fyrkantvåg" jag nu har.
Pumpen är en duo, så de temperaturer som går över 31 grader är varmvattenproduktion.

(Grafen visar enbart framledning, men returen är konstant 7-8 grader under, och delta för brine 4 grader. Golvvärme med 1000 m rör. Kurva 28.)

- Haas.
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Bertil skrivet 19 januari 2007, 14:12:18
Det där ska inte gå, om du nu inte har enromt liten vattenvolym på värmesidan. Pumpen når en sluttemp där den inte orkar öka framledningen. Men har man mycket vatten tar det "evig" tid.
Vad har du för pump och värmesystem...
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 14:25:41

Duo 8, som sagt med golvvärme. 1000 m med 17 mm rör blir snabbt räknat c. 220 l vatten i systemet vilket ju inte är väldigt mycket mindre än varmvattenberedarens 300 l (Thermia MBH TWS).
Iofs har jag inget problem med värmen, det är c. 20,5 grader inomhus med värmekurva 28 - har dock inte upplevt svinkyla ännu (inte ens nära tillskottsvärme, förutom då jag hade läcka på inkommande brine med stopp som följd). Pumpen igång sedan oktober.
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 14:56:12
Vid närmare eftertanke har ju rören en väggtjocklek på 2mm, så totalt blir det bara c 135 l vatten i slingorna, plus vad som finns i matningsrören till fördelningsstockarna. Sedan har jag ju en del strypningar också - enligt golvvärmeleverantörens anvisningar - men i övrigt finns inga termostater monterade.

- Haas.
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Maijckel skrivet 19 januari 2007, 15:06:36
Min graf ser ungefär likadan ut.
Jag har volymtank på 300L så när integralen som är inställd på -99 når 0 har VBr bara höjts någon grad.
Därmed höjs inte heller VPs framledning mer än deltat över värmeväxlaren, vilket är vad du ser på din graf.

Vad har du för inställning på integralen?
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 17:40:30
Integralen står på -120 (betongen i golvet är så ohyggligt värmetrögt så det går bra).
Nu har jag i min lättja inte installerat en värmesensor på returen, men när pumpen är igång (värmeproduktion) är deltat alltid 7 eller 8 grader. VBr (returen alltså) stiger med andra ord mer eller mindre genast efter att pumpen går igång.
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Maijckel skrivet 19 januari 2007, 18:09:02
VBr (returen alltså) stiger med andra ord mer eller mindre genast efter att pumpen går igång.

Du menar väl att VBf (framledningen) stiger genast efter att pumpen gått igång.  Sc:,h

Enligt din graf borde returen ligga konstant på samma temp som framledningen har när kompressorn inte går. Jag tror ditt betonggolv sväljer all värme pumpen producerar under sin förhållandevis korta gångtid och därför ökar inte tempen på framledningen mer än deltat (7-8 ºC).

Du kan prova att höja kurvan så att pumpen går en timma eller två i sträck, då kommer du få se att tempen ökar. 
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Rickard skrivet 19 januari 2007, 18:28:31
Jag håller med Maijkel, tror att dit golv sväljer all effekt det får under den relativt korta gångtiden.
Tyder på väl instrypta slingor.
Titel: SV: Hur håller den temperaturen?
Skrivet av: Haas. skrivet 19 januari 2007, 22:31:52
Jag visste väl att det var en hjärnblödning! Jag har hela tiden stirrat på deltat mellan framledning och retur (fick upp det från 4 till 8 ), utan att reagera över att returen faktiskt inte stiger just alls (eller som för tillfället, stiger med en grad).
Så går det när man inte köper Rickards logger med flera sensorer, utan envisas med att bygga själv och tröttnar på halva vägen :-). Bäst att lägga in flera sensorer under veckoslutet. Hade jag sett grafen så hade det varit betydligt klarare.