Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NIBE F750 SVINKALLT :(  (läst 9957 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F750 SVINKALLT :(
« skrivet: 03 februari 2015, 17:35:06 »
Hej alla visa människor, vi bor i ett 168m2 nybygt (2014) Myresjöhus. Vi har en Nibe F750 golvvärme + radiator på övervåning. nu när det legat på -grader ett par dagar är det svinkallt här inne. 19-20 grader. vi har kurva 6-2 22grader rumsensorer vridna på max. men ändå får vi inte varmare en 19-20 grader. vad gör vi för fel? Tacksam för snabbt svar (vi fryser)

bifogar serviceinfo ifrån uplink. i excl.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2015, 21:48:57 »
Prova kurva 7, sen är det troligt att det finns fukt kvar i plattan som gör golvvärmen lite ineffektiv första året, det blir troligen bättre nästa år och då kan du troligen sänka tillbaka kurva.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2015, 06:58:35 »
Hej Tack för infon, känns lite märkligt dÃ¥ vi flyttade in i april, förvisso är det först nu det varit konstanta minusgrader och vi inte eldat pÃ¥ kvällen. I dag pÃ¥ morgonen var jag och kände pÃ¥ reglerskruvarna för tillflödet (dom röda) dessa var öppna ca 1/4 varv oavsett längd pÃ¥ slinga, sÃ¥ jag helt sonika öppnade samtliga max och drog sedan 1/4 varv tillbaka pÃ¥ dom korta slingorna. rätt/fel? Jag har även en Grundfors Alpha 2L shunt pump som ni ser pÃ¥ bilden, (samma som sitter i VP) vilken hastighet skall jag köra denna pÃ¥? som jag har tolkat det sÃ¥ skall den stÃ¥ pÃ¥ CP1/CP2  lägsta/högsta kurva för konstanttryck, är detta rätt? nÃ¥got annat jag bör tänka pÃ¥? Tacksam för svar. 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2015, 13:16:26 »
Det är säkert ingen dum idé att justera in slingorna, du har även en bypass längst ut som du kan stänga om du t ex lossar en av reglerdonen på någon av golvvärmeslingorna.
Däremot har jag ingen aning om hur man ställer in den där cirkpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2015, 18:50:26 »
Fick ritat vårt system av en av de stora leverantörerna, det medföljer då givetvis exakta instruktioner på precis hur mycket varje slinga skall vara öppen vid max dimensionerad effekt. Medföljde denna dokumentation?

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2015, 10:02:51 »
Yes, även vi har fått huset uppritat med schema. Dock säger detta inget om vilket värde pumpen skall stå på, någon som har har en liknande?

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2015, 17:25:30 »
Dimensionerat flödet framgår normalt på ritningen, går det att utläsa tryckfall på anläggningen borde det gå att läsa av flödet i de diagram leverantörerna har på sina hemsidor.

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2015, 07:46:34 »
Slingornas strypning bör du justera enligt ritning.  Kolla ritningen,  du har värdena där.  Om du har öppnat fullt och sedan dragit tillbaka bara 1/4 varv är de väldigt öppna. DÃ¥ fÃ¥r de längsta slingorna för lite flöde och det är där du har störst yta.

Cirk pumparna klarar stora spann av tryckfall. Men även detta kan du se på ritningen Vad du bör ha.

Men en sak som jag reagerar pÃ¥ är att i din excelfil sÃ¥ stÃ¥r det max tillÃ¥ten kompressor frekvens är endast 59hz. Det är lÃ¥gt för ditt hyfsat stora luftflöde. Du borde kunna köranästan max gissar jag,  iaf över 100hz. HÃ¥ll koll pÃ¥ kompressor frekvensen!
Filen som du tar ut är ögonblicks bilder antar jag så det går inte att avgöra hur det ser ut.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2015, 08:33:08 »
Igge4 jag har kollat på mina ritningar och denna är den enda som behandlar golvvärmen, hur ser jag vilket värde jag skall ha?
Efter många om och men så fick vi tillslut upp värmen kurva 10-1 då låg den på 20,5-22 grader beroende på temp ute, vi gick sedan ner steg efter steg till kurva 6-1 och då var vi tillbaka på 19 grader. nu står vi och försöker komma upp igen... nuvarande kurva 8-0.. förstår inte hur detta kan vara så svårt..

slänger även in skrämdump från uplink:
tatus
Rubrik   Värde
gradminuter   -699
medelutetemperatur BT1   3.4°C
utetemperatur BT1   3.4°C
varmvatten laddning BT6   45.3°C
varmvatten topp BT7   46.1°C
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   82Hz
blockerad   nej
dT Inverter - frÃ¥nluft BT20   9.9°C
förÃ¥ngningsbegränsning   1
hastighet värmebärarpump 1   3%
hetgas EB100-EP14-BT14   81.5°C
hetgasbegränsning   0
kompressor drifttid EB100-EP14   2047h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   740h
kompressor tidfaktor   1101.98kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   471.47kWh
kompressorstarter EB100-EP14   1655
kondensor fram EB100-EP14-BT12   30.5°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3   25.6°C
suggas EB100-EP14-BT17   0°C
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   82Hz
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   30.7°C
värme: dT börvärde   5.3
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   5.1
vätskeledning EB100-EP14-BT15   25.8°C
ventilation
Rubrik   Värde
avluft BT21   -9.7°C
frÃ¥nluft BT20   18.4°C
förÃ¥ngare EB100-BT16   -16.3°C
avfrostning
Rubrik   Värde
avfrostningstid   0s
minskning frÃ¥n referensvärde   -2.2%
referens, lufthastighetssensor   280.1
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1   273.2
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   44.8°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   30.7°C
framledningstemp. EB100-BT63   30.7°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   25.3°C
rumstemperatur BT50   19.1°C
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   ja
effekt eltillsats   0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   18.7h
info
« Senast ändrad: 18 februari 2015, 08:34:41 av johan29j »

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2015, 09:01:01 »
Det framgår inte på denna ritningen vad strypningarna ska vara. Märkligt att du inte har det! Du kan alltid kontakta din husleverantör och klaga så får de komma ut och kolla detta.

Du får gärna logga med usb en dag. Lite svårt att läsa ögonblicksbilder och dra någon slutsats av det. Det jag ser är att du har väldigt högt luftflöde (har du haft OVK injustering av ventilationen?), och återigen så tycker jag det är märkligt att din kompressor inte varvar högre. Visserligen så framgår det att förångningsbegränsnignen har gått in men jag skulle vilja se hur den beter sig under hela förloppet.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2015, 15:34:53 »
Igge4 tack för infon.
Jag har varit i kontakt med Husleverantören men inte fått något svar ännu.. (som vanligt)
OVK justering gjordes precis innan vi flyttade in fläkt 79% (då drar det duktigt ifrån samtliga friskluftsventiler.)
Jag prövar att logga under helgen. hur skall jag konvertera filen på bästa sätt? för jag misstänker att det blir en txt fil?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2015, 16:28:33 »
Slinga/Längd/Justering
1   40   2,9
2   20   1,5
3   68   5,0
4   62   4,6
5   62   4,6
6   57   4,2
7   59   4,3
8   49   3,6

Kolla så att du inte har luft i fördelare/slingorna.

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2015, 13:28:24 »
Tack Lexus för justeringen! tummenupp

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2015, 10:32:52 »
Enligt protokoll ifrån ventilationsjusteringen så skall jag ha följande. Projektvärde 10+13+15+10+15=63L/s och uppmätt värde 63L/s .

Har loggat under helgen men vet inte riktigt vad jag skall göra med dom eller vad jag skall leta efter. bifogar därför dom som excel fil och hoppas att någon här kan hjälpa mig.

Nu har vi legat  stabilt pÃ¥ 22 grader under nästan en vecka. sÃ¥ felet kanske bara berodde pÃ¥ slingornas strypning.
 
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 02 mars 2015, 10:45:48 av johan29j »

Utloggad johan29j

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 SVINKALLT :(
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2015, 08:27:51 »
ingen som kan se ifall det verkar vara något strul med pumpen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!