Skrivet av: d98josu
« skrivet: 05 december 2018, 21:49:36 »
på 8 grader verkar högt tycker jag. Ett ”riktigt” fel är att kompressorn bara når 59 hz innan förångaren begränsas på -16. Ut och skaka/slå filtret riktigt rent (gärna flöde på 180-200). Ev öka fläkthastigheten för att uppnå högt flöde. Kompressorn bör upp i 90-100 hz och ger då ca 4 kw värme.
Skrivet av: Dick Ljungberg
« skrivet: 05 december 2018, 19:49:42 »
Har du fått ordning på ditt hus?
Skrivet av: Generalen
« skrivet: 20 juli 2015, 16:57:05 »
F750 jobbar med flytande kondensering och flödet är till för cp ska få kylning. Orginal autoinställning under värmepump menyn stänger automatiskt av värmeproduktion vid +15 grader utetemp, slingorna måste ha rätt inställning så du får rätt mängd varmt vatten på rätt ställe. Den fördelaren du har på bilden kräver rätt inställning på strypventilerna, alltså ej autostryp. Vad det gäller värmekurva så brukar kurva 8 behövas med gv/rad kombo för att du ska få tillräcklig temp i radiatorerna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 juli 2015, 09:52:51 »
Har inte F750 en inbyggd arbetstank ? men cp tar säkert skada om alla styrdon är helt stängda.
Skrivet av: RichardNilsson
« skrivet: 07 juli 2015, 00:20:36 »
glöm inte bypass inställningen också. (öppnar om alla shuntdon är stängda då F750 kräver konstant cirkulation.)
Skrivet av: RichardNilsson
« skrivet: 07 juli 2015, 00:18:13 »
Beror på. Är autobalancering aktiverad i upnors (nyare) system ska strypventilerna på fördelaren vara helt öppna. menyn kommer du genom att hålla vänster och höger pil i tio sek sedan ok. kan skicka instruktioner om du/ni vill.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 juli 2015, 18:34:25 »
Termostaterna skall helst vara på max, men varje slinga måste vara instrypt enligt beräkningsunderlaget.
Skrivet av: RichardNilsson
« skrivet: 05 juli 2015, 22:50:52 »
Jag har samma system hemma fast enbart golvvärme, 10 separata slingor med en styrd upnorventil till varje slinga. instruktionen jag har till mitt system säger att dem ska vara max öppna. dock innan installatiomen av upnor ställs dem in som du nämner tidigare för att fungera hyfsat innan upnor installeras.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 05 juli 2015, 20:55:42 »
Tack for ditt svar ricahardnilsson. Jag har nu fått justeringarna utförda av installatören. Han nämnde dock inget om att detta skulle självjustera sig. Borde inte flödet bli fel i förhållande till radiatorerna då? Tacksam för svar. Hej, såg din post här av en slump. du har upnors system.. du ska ha alla ventiler öppna på max sedan justerar upnors system automatiskt.
Skrivet av: Ricahardnilsson
« skrivet: 05 juli 2015, 20:44:24 »
Hej, såg din post här av en slump. du har upnors system.. du ska ha alla ventiler öppna på max sedan justerar upnors system automatiskt.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 14 mars 2015, 08:27:51 »
ingen som kan se ifall det verkar vara något strul med pumpen?
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 02 mars 2015, 10:32:52 »
Enligt protokoll ifrån ventilationsjusteringen så skall jag ha följande. Projektvärde 10+13+15+10+15=63L/s och uppmätt värde 63L/s .
Har loggat under helgen men vet inte riktigt vad jag skall göra med dom eller vad jag skall leta efter. bifogar därför dom som excel fil och hoppas att någon här kan hjälpa mig.
Nu har vi legat stabilt på 22 grader under nästan en vecka. så felet kanske bara berodde på slingornas strypning. Tack på förhand.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 28 februari 2015, 13:28:24 »
Tack Lexus för justeringen!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 27 februari 2015, 16:28:33 »
Slinga/Längd/Justering 1 40 2,9 2 20 1,5 3 68 5,0 4 62 4,6 5 62 4,6 6 57 4,2 7 59 4,3 8 49 3,6
Kolla så att du inte har luft i fördelare/slingorna.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 27 februari 2015, 15:34:53 »
Igge4 tack för infon. Jag har varit i kontakt med Husleverantören men inte fått något svar ännu.. (som vanligt) OVK justering gjordes precis innan vi flyttade in fläkt 79% (då drar det duktigt ifrån samtliga friskluftsventiler.) Jag prövar att logga under helgen. hur skall jag konvertera filen på bästa sätt? för jag misstänker att det blir en txt fil?
Skrivet av: igge4
« skrivet: 25 februari 2015, 09:01:01 »
Det framgår inte på denna ritningen vad strypningarna ska vara. Märkligt att du inte har det! Du kan alltid kontakta din husleverantör och klaga så får de komma ut och kolla detta.
Du får gärna logga med usb en dag. Lite svårt att läsa ögonblicksbilder och dra någon slutsats av det. Det jag ser är att du har väldigt högt luftflöde (har du haft OVK injustering av ventilationen?), och återigen så tycker jag det är märkligt att din kompressor inte varvar högre. Visserligen så framgår det att förångningsbegränsnignen har gått in men jag skulle vilja se hur den beter sig under hela förloppet.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 18 februari 2015, 08:33:08 »
Igge4 jag har kollat på mina ritningar och denna är den enda som behandlar golvvärmen, hur ser jag vilket värde jag skall ha? Efter många om och men så fick vi tillslut upp värmen kurva 10-1 då låg den på 20,5-22 grader beroende på temp ute, vi gick sedan ner steg efter steg till kurva 6-1 och då var vi tillbaka på 19 grader. nu står vi och försöker komma upp igen... nuvarande kurva 8-0.. förstår inte hur detta kan vara så svårt..
slänger även in skrämdump från uplink: tatus Rubrik Värde gradminuter -699 medelutetemperatur BT1 3.4°C utetemperatur BT1 3.4°C varmvatten laddning BT6 45.3°C varmvatten topp BT7 46.1°C kompressormodul Rubrik Värde aktuell kompressorfrekvens 82Hz blockerad nej dT Inverter - frånluft BT20 9.9°C förångningsbegränsning 1 hastighet värmebärarpump 1 3% hetgas EB100-EP14-BT14 81.5°C hetgasbegränsning 0 kompressor drifttid EB100-EP14 2047h kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 740h kompressor tidfaktor 1101.98kWh kompressor tidfaktor varmvatten 471.47kWh kompressorstarter EB100-EP14 1655 kondensor fram EB100-EP14-BT12 30.5°C returledningstemp. EB100-EP14-BT3 25.6°C suggas EB100-EP14-BT17 0°C tillåten kompressorfrekvens 82Hz vv: laddbörvärde -- vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 30.7°C värme: dT börvärde 5.3 värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 5.1 vätskeledning EB100-EP14-BT15 25.8°C ventilation Rubrik Värde avluft BT21 -9.7°C frånluft BT20 18.4°C förångare EB100-BT16 -16.3°C avfrostning Rubrik Värde avfrostningstid 0s minskning från referensvärde -2.2% referens, lufthastighetssensor 280.1 värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 273.2 klimatsystem 1 Rubrik Värde beräknad framledning S1 44.8°C extern justering S1 nej framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 30.7°C framledningstemp. EB100-BT63 30.7°C returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 25.3°C rumstemperatur BT50 19.1°C tillsats Rubrik Värde blockerad ja effekt eltillsats 0kW max inställd eleffekt 6.5kW säkringsstorlek 16A tidfaktor 18.7h info
Skrivet av: igge4
« skrivet: 09 februari 2015, 07:46:34 »
Slingornas strypning bör du justera enligt ritning. Kolla ritningen, du har värdena där. Om du har öppnat fullt och sedan dragit tillbaka bara 1/4 varv är de väldigt öppna. Då får de längsta slingorna för lite flöde och det är där du har störst yta.
Cirk pumparna klarar stora spann av tryckfall. Men även detta kan du se på ritningen Vad du bör ha.
Men en sak som jag reagerar på är att i din excelfil så står det max tillåten kompressor frekvens är endast 59hz. Det är lågt för ditt hyfsat stora luftflöde. Du borde kunna köranästan max gissar jag, iaf över 100hz. Håll koll på kompressor frekvensen! Filen som du tar ut är ögonblicks bilder antar jag så det går inte att avgöra hur det ser ut.
Skrivet av: ontop
« skrivet: 05 februari 2015, 17:25:30 »
Dimensionerat flödet framgår normalt på ritningen, går det att utläsa tryckfall på anläggningen borde det gå att läsa av flödet i de diagram leverantörerna har på sina hemsidor.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 05 februari 2015, 10:02:51 »
Yes, även vi har fått huset uppritat med schema. Dock säger detta inget om vilket värde pumpen skall stå på, någon som har har en liknande?
Skrivet av: ontop
« skrivet: 04 februari 2015, 18:50:26 »
Fick ritat vårt system av en av de stora leverantörerna, det medföljer då givetvis exakta instruktioner på precis hur mycket varje slinga skall vara öppen vid max dimensionerad effekt. Medföljde denna dokumentation?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 februari 2015, 13:16:26 »
Det är säkert ingen dum idé att justera in slingorna, du har även en bypass längst ut som du kan stänga om du t ex lossar en av reglerdonen på någon av golvvärmeslingorna. Däremot har jag ingen aning om hur man ställer in den där cirkpumpen.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 04 februari 2015, 06:58:35 »
Hej Tack för infon, känns lite märkligt då vi flyttade in i april, förvisso är det först nu det varit konstanta minusgrader och vi inte eldat på kvällen. I dag på morgonen var jag och kände på reglerskruvarna för tillflödet (dom röda) dessa var öppna ca 1/4 varv oavsett längd på slinga, så jag helt sonika öppnade samtliga max och drog sedan 1/4 varv tillbaka på dom korta slingorna. rätt/fel? Jag har även en Grundfors Alpha 2L shunt pump som ni ser på bilden, (samma som sitter i VP) vilken hastighet skall jag köra denna på? som jag har tolkat det så skall den stå på CP1/CP2 lägsta/högsta kurva för konstanttryck, är detta rätt? något annat jag bör tänka på? Tacksam för svar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 februari 2015, 21:48:57 »
Prova kurva 7, sen är det troligt att det finns fukt kvar i plattan som gör golvvärmen lite ineffektiv första året, det blir troligen bättre nästa år och då kan du troligen sänka tillbaka kurva.
Skrivet av: johan29j
« skrivet: 03 februari 2015, 17:35:06 »
Hej alla visa människor, vi bor i ett 168m2 nybygt (2014) Myresjöhus. Vi har en Nibe F750 golvvärme + radiator på övervåning. nu när det legat på -grader ett par dagar är det svinkallt här inne. 19-20 grader. vi har kurva 6-2 22grader rumsensorer vridna på max. men ändå får vi inte varmare en 19-20 grader. vad gör vi för fel? Tacksam för snabbt svar (vi fryser)
bifogar serviceinfo ifrån uplink. i excl.
|
|
|