VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: Johan Säll skrivet 03 december 2015, 18:20:21

Titel: Ras10, isbildning.
Skrivet av: Johan Säll skrivet 03 december 2015, 18:20:21
Hej!
Har en Toshiba Ras 10 från -05 som som utedelen blir full av is.
Spolar jag bort all is, värmer den som vanligt men när isen bildas (på ca 2 dygn) avger den inte mkt värme.
Vad är felet på grejerna?
Tacksam för svar! 😊
Titel: SV: Ras10, isbildning.
Skrivet av: electroluxaren skrivet 03 december 2015, 22:33:54
Det borde vara sensorn i utedelen på förångaren som spökar
Titel: SV: Ras10, isbildning.
Skrivet av: Johan Säll skrivet 05 december 2015, 09:24:59
Öppnade locket å kikade, såg ut som det fanns 3 givare där (i) samt en på baksidan (ute)... Hur vet man vilken som är vilken? 😊
Titel: SV: Ras10, isbildning.
Skrivet av: Josth skrivet 05 december 2015, 10:48:56
Utetempgivaren brukar sitta på baksidan (utsidan) av förångaren (värmeväxlaren). Förångningstempgivaren brukar sitta i en liten hylsa fast på ett av de smala kopparrören som går in nertill på förångaren. Sett från framsidan av utedelen alltså snett ner bakom kompressorn när man lossat plåtarna upptill/framtill. Den givaren kan hoppa ur sin plats och då blir det fel som detta.
Titel: SV: Ras10, isbildning.
Skrivet av: Johan Säll skrivet 05 december 2015, 15:39:49
Tack så mycket för infon :)