Hej!
Har en Toshiba Ras 10 från -05 som som utedelen blir full av is.
Spolar jag bort all is, värmer den som vanligt men när isen bildas (på ca 2 dygn) avger den inte mkt värme.
Vad är felet på grejerna?
Tacksam för svar! 😊
-
Det borde vara sensorn i utedelen på förångaren som spökar
-
Öppnade locket å kikade, såg ut som det fanns 3 givare där (i) samt en på baksidan (ute)... Hur vet man vilken som är vilken? 😊
-
Utetempgivaren brukar sitta på baksidan (utsidan) av förångaren (värmeväxlaren). Förångningstempgivaren brukar sitta i en liten hylsa fast på ett av de smala kopparrören som går in nertill på förångaren. Sett från framsidan av utedelen alltså snett ner bakom kompressorn när man lossat plåtarna upptill/framtill. Den givaren kan hoppa ur sin plats och då blir det fel som detta.
-
Tack så mycket för infon :)