Undrar två saker ang. fläktdrivna konvektorer och lågtempsystem.
1. ca maxtemp på lågvattensystem är 55C - hur många grader ca håller utloppsluften på en typisk konvektorenhet?
2. Vindhastigheter uttryckt i m/s på utloppsenheten. Hastigheten förändras givetvis beroende på fläkhastighet, några riktvärden önskas.
Lite udda frågor kanske, kanske får jag inga svar - men men, det är värt ett test.
-
Här finns produktblad för ett gäng olika modeller, du kan ju räkna om luftflödet till m/s eftersom du har dimensionerna. Samma med utloppstemp, du har uteffekt och luftflöde, bara att räkna om till tempdiff. :)
http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=86
På en FST34 så är luftflödet 0,5-0,75 m/s och uttemp ca 30-32 ºC om rumstemp är 20 ºC och framledning är 50 ºC
-
Fränt! Tackar, tackar!
Jag som är matematiskt obegåvad undrar ju givetvis hur du fick fram just m/s? Nån fin formel?
-
luftflöde (m/s) = flödet (m3/h) / (utblåsarean (m2) x 3600 (sek/h))
-
Tackar! Mycket användbart.