« skrivet: 03 augusti 2014, 10:47:20 »
Har flyttat min 107 till en annan fastighet.Den är dockad till 500l Acktank med fast kondensering.I mitt hus fick jag ut 45-48 grader varmvatten.Nu i andra fastigheten får jag ut tio grader mer med samma inställningar samt exakt likadan dockning.Hur är detta möjligt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2014, 11:29:56 »
Sitter givarna pÃ¥ samma höjd i tanken  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad larkar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2014, 12:11:20 »
Hej kanske inte riktigt men har bra skiktning mäter på tappvarmvattnet så det spelar väl ingen roll men visst är det märkligt. :o

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2014, 16:08:37 »
Är det samma tank som du använt slinga beredare ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad larkar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2014, 17:04:36 »
Inte samma tank men likadan med beredare.Borde väl ha med flöde att göra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2014, 22:45:22 »
Ladd tempen beror ju på flödet genom vp och sen måste det gå tillräckligt lång tid så värmen från manteln hinner sprida sig till vv delen utan att manteln kyls för mycket så tempen blir låg. Sen gäller det att du mäter före blandningsventilen för dom brukar kunna späda i onödan. Det är några faktorer som spelar in men så stor skillnad borde det inte bli om du mätt flera gånger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Märklig Ecoair 107
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2014, 23:32:16 »
Har du annat motstånd i rören så flödet minskar kan du få ut lite högre temp.
Om du kör med den inbyggda returgivarn som stopp.
Har du samma delta på fram och retur
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!