Dimensionering värmeEn effektbehovsberäkning ska egentligen vara utförd enl. standarden (EN 12831) ... vid DVUT för respektive platsen såklart.Man räknar då ut effektbehovet för varje rum (för att kunna dimensionera radiatorer eller golvvärmen) och hela huset/byggnaden för att kunna dimensionera värmepumpen/pannan (eller vad det nu är).Då tar man ju hänsyn till ex fönsterareor, U-värden, Infiltration, lätt/tung byggnad etc.sen ska man lägga till 0,5 kW för varmvattenberedning.men visst kan man kanske också utgå från schablonvärden om det ska vara enklare.
Ja, jag pratar om luft/luft då det är en sådan tråd. Vad gäller luft/vatten som en parantes så är norm 7/35 på dem.MvhD
Dimensionering värmeEtt hus börjar normalt få värmebehov vid ca +17 grader utetemp, och här i Piteå är DUT -31°C, det innebär i praktiken att värmebehovet ökar i ett område mellan +17 och -31°C eller totalt sett i ett område på 48°C. Om man har ett effektbehov på 50W/m2 vid DUT (-31°C) och 0 W/m2 vid +17 grader så innebär det att husets effektbehov stiger med 1.04W/m2 för varje grad det blir kallare ute. Vid -15 grader skulle vårt hus i exemplet ovan alltså ha ett effektbehov på 33.28 W/m2.En maskin som kan ge 5 kW uteffekt vid -15°C ute och skulle alltså kunna värma ett hus på 150 m2 vid -15°C utetemp!Vid -25 grader har samma maskin kanske 4 kW uteffekt och kan med samma formel hålla ca 80 m2 varmt på egen hand.
Normalt använder man sig av uteffektsiffror vid +7 ute och +20 i rummet när man uppger luftvärmepumparnas uteffekt.En 6 kW värmepump ger alltså normalt 6 kW vid den utetempen, och avsevärt mindre vid -20 grader.På senare tid har allt fler tillverkare börjat sätta in större kompressorer som de begränsar varvtalet på vid plusgrader för att sedan varva upp mer när det blir kallare ute, på det sättet kan idag en "6 kW värmepump" ge uppemot 4 kW uteffekt även vid -25 grader...För 15 år sedan gav en 6 kW värmepump i bästa fall 2.5 kW vid -25 ute.
Allmänt rådByggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas ini zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning.Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses medanordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum.Samtidig värmning och kylning av utrymmen bör undvikas.