Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: inglju skrivet 22 september 2010, 15:41:16

Titel: NA11000IR
Skrivet av: inglju skrivet 22 september 2010, 15:41:16

Har en NA11000IR som ger felmeddelande med 5 blinkningar. Någon som vet vad det betyder. Har fått tips om att styrkortet i utomhusdelen eller kompressorn kan vara felatiga, alternativt att det finns ett läckage. Kan något av de felen ge fem blink.

Någon som har ett styrkort för utomhusdelen till salu?

Ingemar
Titel: SV: NA11000IR
Skrivet av: Aquauno skrivet 23 september 2010, 22:27:16
Felmeddelandet med 5 blink, ett per sekund och sen tre sekunders uppehåll, innebär fel i kommunikationen mellan inne- och utomhusenhet. Är det inomhusenheten du ser detta på så kolla om du får samma indikation på utomhusenheten också.
Det sitter en liten diod som blinkar på kontrollerkortet (Det som är skruvat i väggen mot fläkten och har kylfläns).
Om du har samma felindikation på utedelen är det troligaste felet en drossel som lossnat på "reläkortet".
Du hittar den om du följer den röda kabeln från plint på utomhusenheten till kretskortet på utomhusenheten, så kommer du att se en drossel som är ca 15mm i diameter.
Den har förmodligen skakat av i ena infästningen.
Plocka ut kretskort löd dit och limma fast med ickeledande lim, tex smältlim. Så att den inte skakar sönder igen.

Om det nu inte skulle vara drosseln är det bara att felsöka vidare. den röda kabeln bär kommunikationen mellan ute och inne.
Ohma dig fram om det skulle vara avbrott någonstans.
Titel: SV: NA11000IR
Skrivet av: inglju skrivet 26 september 2010, 12:53:51
Tack för tipset
Ingemar