Hej, ser att det är stor skillnad mellan tappvarmvatten och panna, ser skumt ut.Hur stort flöde har du på vattnet i duschen?Kollade manualen, i350 har en plattvärmeväxlare i toppen med en intern VV-laddpump.De inställnigar som finns är ekonomi/normal/komfort samt veckoschema.Normalt ska veckoschemat bara krävas för bad, för dusch borde en panntemp på 49 °C räcka utmärkt? Själv hade jag en olje/vedpanna märke CTC med en plattis, och den hade tveksam VV-funktion, krävdes typ 70-80 °C i pannan för att kunna tappa upp ett bad.Ska jag vara ärlig är jag lite tveksam till att använda plattvärmeväxlare tillsammans med en värmepump.
Det enda negativa som jag märkt är att så fort varmvattnet har laddats klart så slås VS på och jag får knäppningar i rören. Det kan vara en designmiss av installatören och jag skulle behöva ett expansionskärl. Men att systemet automatiskt lägger ut vatten i rören trots att behovet inte finns känns onödigt (vi har knäppningar även på sommaren när det är 25 grader ute och all värme är av...). Men har man installerat det rätt från början så ska det ju inte ske...