Skrivet av: pi.r
« skrivet: 27 januari 2010, 21:36:47 »Hej Andreas83..!
Med tanke på vad du skrev i din första post:
... så får jag inte ihop det med:
Jag går på det sista du skrev - Ingen värme på High Power heller... Men vad/hur menar du då med att "den producerar ju värme som den skall"?
Min andra fråga tidigare var dumt formulerad. Det jag undrade om, var om pumpen arbetat kontinuerligt eller om den gick i on/off? (inte om den gått i "normalläge" kontinuerligt) När du skrev första inlägget var det inte så kallt (ett par minusgrader) och om du inte har så stort värmebehov, kan pumpen inte sänka sin effekt tillräckligt lågt utan stannar helt korta stunder för att det inte ska bli för varmt. Men det är väl inte precis ditt problem nu antar jag...
Om du ska testa med att köra kyl-drift så ska du ju så klart inte förvänta dej att den ska värma...
Är det bara "Run"-lampan som lyser eller blinkar? Vad jag kan få fram blinkar den bara under avfrostningar eller för att indikera felkod. Om det är en felkod ska du få lys eller blinkningar på "Timer"-lampan åxå. Men det kan vara en enda blink på Timer-lampan, så det är inte lätt att se. Om det är felkod indikeras det i 3 minuter, sen slutar felindikeringen och pumpen försöker köra igen. Om den då har ett kvarstående fel kommer den snart att stanna igen med samma(?) felkod.
Det är i alla fall så jag tolkar sid. 32 i servicemanualen (du har den?).
När pumpen avfrostar blinkar Run-lampan hela tiden, men då står samtidigt fläkten i ute-delen still, så det borde vara lätt att se.
Tyvärr inte mycke till tips o hjälp så här långt, men jag tror det lutar åt att det faktiskt är felkoder som blinkar och att du har nåt fel i pumpen. Du borde väl ha garanti kvar på den så det är kanske läge att kontakta din installatör/leverantör.
Med tanke på vad du skrev i din första post:
--- MEN, jag kan få igång sprutt på den om jag sätter den på HIGH POWER, men i det läget så kör den ju endast i 10 minuter eller vad det nu är. Det jag vill komma fram till är att den producerar ju värme som den skall, utedelen går som den skall och sådär. ---
... så får jag inte ihop det med:
--- Jag får ingen värme på High Power. ---
Jag går på det sista du skrev - Ingen värme på High Power heller... Men vad/hur menar du då med att "den producerar ju värme som den skall"?
Min andra fråga tidigare var dumt formulerad. Det jag undrade om, var om pumpen arbetat kontinuerligt eller om den gick i on/off? (inte om den gått i "normalläge" kontinuerligt) När du skrev första inlägget var det inte så kallt (ett par minusgrader) och om du inte har så stort värmebehov, kan pumpen inte sänka sin effekt tillräckligt lågt utan stannar helt korta stunder för att det inte ska bli för varmt. Men det är väl inte precis ditt problem nu antar jag...
Om du ska testa med att köra kyl-drift så ska du ju så klart inte förvänta dej att den ska värma...
--- Jag har inte provat att växla till kyldrift, och även om jag sätter den på 30 graders värme så drar den inte igång o värmer ---Kanske en felskrivning, eller jag kanske missuppfattar men... Du måste ställa temperaturen under aktuell rumstemp för att pumpen ska göra något - dvs. kyla.
Är det bara "Run"-lampan som lyser eller blinkar? Vad jag kan få fram blinkar den bara under avfrostningar eller för att indikera felkod. Om det är en felkod ska du få lys eller blinkningar på "Timer"-lampan åxå. Men det kan vara en enda blink på Timer-lampan, så det är inte lätt att se. Om det är felkod indikeras det i 3 minuter, sen slutar felindikeringen och pumpen försöker köra igen. Om den då har ett kvarstående fel kommer den snart att stanna igen med samma(?) felkod.
Det är i alla fall så jag tolkar sid. 32 i servicemanualen (du har den?).
När pumpen avfrostar blinkar Run-lampan hela tiden, men då står samtidigt fläkten i ute-delen still, så det borde vara lätt att se.
Tyvärr inte mycke till tips o hjälp så här långt, men jag tror det lutar åt att det faktiskt är felkoder som blinkar och att du har nåt fel i pumpen. Du borde väl ha garanti kvar på den så det är kanske läge att kontakta din installatör/leverantör.