Antalet starter är ett resultat av främst 3 saker:Värmepumpens effektVärmesystemets vattenvolymEventuell centralt placerad rumsgivares påverkan på styrningen i kombination med inställningarna i gradminutregleringen.För att få så jämn värme som möjligt på de olika golven i ett hus med golvvärme så bör man trimma in hela systemet med fullt pådragna termostater, det säkerställer flöde i hela systemet alltid, och det gör det möjligt att hitta en kurva som fungerar oberoende av utetemperatur.Får du för varmt i enstaka rum så sänker du grundflödet i den slingan.Får du för kallt i enstaka rum så ökar du flödet i den slingan.Detta har jag förstått men hur länge behöver jag vänta för att systemet har justerat in sig? Flera dagar?Jag utgår från att du har ett injusteringsprotokoll som säger hur mycket flöde som skall gå i varje slinga (Har du flödesmätare som du kan läsa av?) och anser att du kan justera flödet manuellt upp eller ned med upp till 25-30% utanför dessa "rekommendationer" för att utjämna temperaturen mellan rum och våningar, krävs större justeringar än så är det dags att justera kurvan.Problemet är att installatören inte lagt som LK hade beräknat, så LK fick göra en efterkonstruktion med estimerade längder. Detta är vad jag utgått frånAlltså, om du inte kan få tillräckligt varmt nere med nuvarande kurva trots att du ökar flödet i alla slingor nere med 25% så måste du öka kurvan.I princip kan man säga att det är det kallaste rummet som avgör kurvlutningen, sen får man strypa flödet i för varma rum eller på vind om det blir för varmt där.Vilken kurva som är normalt hänger mer ihop med hur man dimensionerat än med hur nytt huset är.Termostater som stryper bort tillgängligt flöde är rent generellt av ondo i en värmepumpsanläggning, om man inte har en arbetstank och två separata flödeskretsar.Sen man hittat rätt kurva, rätt instrypningar på enskilda slingor, och rätt rumsgivarpåverkan så kan man eventuellt låta upp till 30% av rumstermostaterna vara aktiva, och då speciallt i rum som ofta blir för varma, typ de som utsätts för sol, matlagning eller mycket folk med jämna mellanrum.
Du skulle kunna posta tempvärden, när pumpen gått några minuter. Framledning, retur, framledningbör.I vilket läge har du cirkpumpen. Höjer man farten får man jämnare värme i golvet och kan sänka kurvan.edit: du hade opti-pump, då ska den ju sköta deltat själv. Går det att sänka detta värde? Alltså höja flödet.
När jag mätte tempen på slingorna uppe efter att pumpen stannat så var det typ inget flöde. Ökade min flödet från 3v till 6v.