Författare Ämne: HRP100. Varför stänger den av och gÃ¥r pÃ¥ elläget vid cirka 18-?  (läst 11010 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
Hej!
Undrar varför pumpen stänger av och går på elläget vid cirka 18-?
Är ju inställd på -25?
Tacksam för svar:

Hej
När värmepumpen lägger av så är det oftast V och H värdena som är för höga.
Datorn i elpannan känner att värmepumpen inte fixar att komma till begärd temp.
Ju mera man kan sätta ner H:värdet dessto lägre i temp orkar den gå.
Har du elpatronerna tillåtna tillsammans med värmepump?
Själv kör jag med V20 - H48 och den funkar i allafall ner till -22,det är det kallaste vi haft här än så länge.
Att jag kan köra med en sådan relativ låg kurva är att jag har en luft/luft som stöttar.
Bifogar ett diagram som jag jobbat lite på,där krutet på mina beräkningar och tankar är lagda vid -10 till -15gr.
Normalt vid dom graderna är väl runt 50gr i framledning.
//Thommy Johansson
 
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
Jag kör V22, H46 men söker också korrekta inställningar efter att jag har skaffat en L/L som komforthöjare samt att jag nu har en ny utedel som inte alls uppför sig som den första. Vid -20 kör jag nu ut en 41-42 grader och har en 36-37 på retur, har faktiskt också sänkt hastigheten på extern cirk.pump vilket verkar fungera bättre också för mig. Med min nuvarande kurva verkar jag kunna köra kompressor ända ner till -25C just beroende på att returtemp hålls på en lägre nivå. Vid dessa förutsättningar är innetemp på ca 22C.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
Kompressor läge 1,2,3 berättar vad styrenheten begär av utedelen, svårt att säga exakt vad den drar i olika lägen eftersom utedelen hålls inte på en konstant frekvens baserat på dessa tre steg utan den varierar i prestanda inom vissa gränser som då bestäms av just hur dessa tre steg kombineras.

Begär din bara steg 1,2 betyder det att du har en hel del med krut kvar att ta till vid behov.


Tja!

Morgonen innan den jag skrev om hade jag -23 och var nere hastigt, inget eltillskott då heller
men vet inte hur länge det hade varit kallt eller värmebehovet just då....


har iofs nylaggd golvärme i gammalt hus så den behöver väl inte så hög framledningstemp, tror inte returtempen
stigit över 36-37 grader nån gång..

Fast man blir ju jävligt nyfiken hur lågt den kan gå!

Hade 2900 kwh i december utan inkopplad zubadan så ska bli kul o se kommande räkning

Kul oxå att man valde en pump de flesta verkar nöjda med!

En fråga btw, har kollat runt lite i menyerna på maskinen och hittat där det står kompressor läge 1,2,3 på/av
där den pendlar mellan 1&2 på/av nån som vet vad den drar i ström dom olika lägena eller e det nåt annat den menar?

//Fredd


Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
 Hej ! Det verkar positivt V25-H55 huskurva med att  o ställde rumsgivarpÃ¥verkan samt sällt
givaren på 10C.Troligen blev prioriterad utegivaren. Idag har vi 21C i rummet(manuellt).
Vet ej hur den kommer i fortsättningen när större minusgrader i sikte. ?Denne inställning har resulterat 20kw mindre/24h .
Jag kör V22, H46 men söker också korrekta inställningar efter att jag har skaffat en L/L som komforthöjare samt att jag nu har en ny utedel som inte alls uppför sig som den första. Vid -20 kör jag nu ut en 41-42 grader och har en 36-37 på retur, har faktiskt också sänkt hastigheten på extern cirk.pump vilket verkar fungera bättre också för mig. Med min nuvarande kurva verkar jag kunna köra kompressor ända ner till -25C just beroende på att returtemp hålls på en lägre nivå. Vid dessa förutsättningar är innetemp på ca 22C.

@Husis ! Det är glädjande att din Vp går så rent och bra ! Välkommen till ME &Z16
gör det själv clubben/Marma


@Tommy J!
Tack för din välvija *roflmao*
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
Ja jag har svårt att bestämma mig vilket alt. som är det bästa, nu med låg värmekurva vill innegivare nästan konstant sänka returetemp med 5-7 grader, dels pga. sporadisk eldning i kamin men också pga. den känner av L/L. Samtidigt är det ju också bra att innegivaren gör det för då spar man ju en slant när den inte behöver trycka ut lika varmt vatten, dessutom tror jag det funkar bästa ifall Z16 kör basvärmen och sedan L/L tar toppen. Nackdelen är att det blir svalare i de rum L/L inte når men inget större problem för det gäller främst allaktivitetsrum där ingen vistas hela tiden utan från och till ibland så det får iofs vara lite svalare i dessa.

Så vad tror ni då, är det någon skillnad att köra på en ungefärlig "kompromiss" kurva som sedan justeras av innegivare upp eller oftast ner beroende på omständigheterna kontra att försöka hitta en kurva som stämmer mera exakt oberoende av innegivare?



 
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
Ja jag har svårt att bestämma mig vilket alt. som är det bästa, nu med låg värmekurva vill innegivare nästan konstant sänka returetemp med 5-7 grader, dels pga. sporadisk eldning i kamin men också pga. den känner av L/L. Samtidigt är det ju också bra att innegivaren gör det för då spar man ju en slant när den inte behöver trycka ut lika varmt vatten, dessutom tror jag det funkar bästa ifall Z16 kör basvärmen och sedan L/L tar toppen. Nackdelen är att det blir svalare i de rum L/L inte når men inget större problem för det gäller främst allaktivitetsrum där ingen vistas hela tiden utan från och till ibland så det får iofs vara lite svalare i dessa.

Så vad tror ni då, är det någon skillnad att köra på en ungefärlig "kompromiss" kurva som sedan justeras av innegivare upp eller oftast ner beroende på omständigheterna kontra att försöka hitta en kurva som stämmer mera exakt oberoende av innegivare?



 

Försök hitta en kurva som passar ditt hus. Det tycker jag är den bästa vägen. Innegivaren kan väl bara reglera ner en viss del så det kan fortfarande vara en lite för hög kurva då solen börjar värma ordentligt.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har haft samma problem. Då byttes det drivkort och då löstes det.


//Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
Nu fattar jag ingenting, ifall det löstes med drivkort varför finns det då en annan tråd med hög förbrukning?


Jag har haft samma problem. Då byttes det drivkort och då löstes det.


//Toggeboy

Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad toggeboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu fattar jag ingenting, ifall det löstes med drivkort varför finns det då en annan tråd med hög förbrukning?


Jag har haft samma problem. Då byttes det drivkort och då löstes det.


//Toggeboy


Därför att det inte har löst problemet med förbrukningen.
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
Nej precis, men Z16 är ändå inte någon mirakelmaskin som kan producera mera än ditt hus kräver vid en låg utetemp ifall ditt hus kräver mera än Z16:s kapacitet vid aktuell utetemp. Jag menar alltså att du bör tänka efter vad behöver du vid tex. -25C och vad kan Z16 producera vid -25C, jag har alltså en 20kW oljepanna och en 10kW ved spis samt en 7kW L/L som backup + en Z16 vid ungefär ett likadant stort hus att värma upp.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren